Конфигуратор не открывает плату

Alexander.Bessalov
Допитливий
Повідомлень: 19
З нами з: 09 жовтня 2018, 23:46

Конфигуратор не открывает плату

Повідомлення Alexander.Bessalov »

Плата OKO U2
не могу конфигуратором открыть плату.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Конфигуратор не открывает плату

Повідомлення boby »

в архиве, где находится сам Конфигуратор, также есть пдф-файл "Инструкция по работе с конфигуратором". вот, что там пишется, цитирую ...
ВНИМАНИЕ!!! При первом подсоединении прибора с пользовательским ПО к ПК необходимо установить драйвер виртуального СОМ-порта от ST (находится вместе с Конфигуратором).
После подключения прибора к ПК узнать его виртуальный СОМ-порт можно в «Свойства компьютера-Система-Диспетчер устройств-Порты»


по сему есть вопросы:
1) драйвер вы установили?
2) при подключении платы око-и2 к ПК появляется СОМ-порт в Диспетчере устройств?

Без вышеупомянутого Конфигуратор безполезный. Если в Диспетчере устройств увидите виртуальный СОМ-порт STM, то после этого запустите сам Конфигуратор и укажите в нем этот СОМ-порт и нажмите кнопку "Открыть порт". После этого можно считывать текущие настройки прибора, делать изменения и записывать их обратно в прибор.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Alexander.Bessalov
Допитливий
Повідомлень: 19
З нами з: 09 жовтня 2018, 23:46

Re: Конфигуратор не открывает плату

Повідомлення Alexander.Bessalov »

boby писав:в архиве, где находится сам Конфигуратор, также есть пдф-файл "Инструкция по работе с конфигуратором". вот, что там пишется, цитирую ...
ВНИМАНИЕ!!! При первом подсоединении прибора с пользовательским ПО к ПК необходимо установить драйвер виртуального СОМ-порта от ST (находится вместе с Конфигуратором).
После подключения прибора к ПК узнать его виртуальный СОМ-порт можно в «Свойства компьютера-Система-Диспетчер устройств-Порты»


по сему есть вопросы:
1) драйвер вы установили?
2) при подключении платы око-и2 к ПК появляется СОМ-порт в Диспетчере устройств?

Без вышеупомянутого Конфигуратор безполезный. Если в Диспетчере устройств увидите виртуальный СОМ-порт STM, то после этого запустите сам Конфигуратор и укажите в нем этот СОМ-порт и нажмите кнопку "Открыть порт". После этого можно считывать текущие настройки прибора, делать изменения и записывать их обратно в прибор.
Да. Драйвер установил. Но работает в след. последовательности.
Подключил плату кабелем к ЮСБи порту компа. Запустил конфигуратор выбрал его порт 15. И запускаю инсталятор драйвера из папки Virtual COM-port Driver (64 битную версию)
После этого жму кнопку открыть порт и плата успешно приконекчивается считать настройки и все работает.

Если закрыть конфигуратор и тут же попробовать заново его открыть и приконектится. Нифига нужно заново запускать инсталятор из папаки Virtual COM-port Driver
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Конфигуратор не открывает плату

Повідомлення boby »

надо добиться устойчивого определения платы око-и2 операционкой на вашем ПК. Тоесть, после разовой установки драйвера виртуального СОМ-порта, при каждом следующем подключении платы око-и2 операциоанная система должан автоматически определит это устройство и в Диспетчере устройст должен появляться виртуальный СОМ-порт. Если этого не происходит, то отключите прибору, удалите драйвер с операционки, заново проинсталируйте драйвер, потом подключите око-и2 к ПК.
Какая у вас операционная системе?
Если есть возможность попробовать на ином ПК, то попробуйте еще на нем, чтобы более четко понять, куда именно двигаться дальше.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Alexander.Bessalov
Допитливий
Повідомлень: 19
З нами з: 09 жовтня 2018, 23:46

Re: Конфигуратор не открывает плату

Повідомлення Alexander.Bessalov »

boby писав:надо добиться устойчивого определения платы око-и2 операционкой на вашем ПК. Тоесть, после разовой установки драйвера виртуального СОМ-порта, при каждом следующем подключении платы око-и2 операциоанная система должан автоматически определит это устройство и в Диспетчере устройст должен появляться виртуальный СОМ-порт. Если этого не происходит, то отключите прибору, удалите драйвер с операционки, заново проинсталируйте драйвер, потом подключите око-и2 к ПК.
Какая у вас операционная системе?
Если есть возможность попробовать на ином ПК, то попробуйте еще на нем, чтобы более четко понять, куда именно двигаться дальше.
вИНДА 7ка лицензия. Плату комп определяет нормально. ТОлько после нажатия кнопки ОТКРІТЬ ПОРТ ничего не происходит. А вот если пройти инсталтор драйвера то после нажатия кнопки откріть порт в конфигураторе появляется надпись HW OKO U2 далее ЕМЕЙ номер и тд. все работает.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Конфигуратор не открывает плату

Повідомлення boby »

странно однако ... в офисе око на ноутах 7-ки стоят, и драйвер судя по описаню, поддерживает 7-ку ... подобных проблем вроде не замечали. Правда, семерка семерке рознь )
Если есть возможность на ином ПК поработать с конфигуратором, то попобуйте это сделать, дабы 100% убедиться, что дело не в самом приборе.
в приборе используется микроконтроллер фирмы ST, поэтому "родной" драйвер был взят именно оттуда (тогда была версия 1.3.1).
вот ресурс
https://www.st.com/en/development-tools ... 32102.html
внизу есть этот драйвер - сейчас это уже версия 1.5.0. попробуйте снести "старый" драйвер и заново проинсталить "новый".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Alexander.Bessalov
Допитливий
Повідомлень: 19
З нами з: 09 жовтня 2018, 23:46

Re: Конфигуратор не открывает плату

Повідомлення Alexander.Bessalov »

boby писав:попробуйте снести "старый" драйвер и заново проинсталить "новый".
Cпасибо за идею. попробую отпишусь про результат. На работе есть еще ноут с лицензионной 10 кой. Там тоже попробую.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Конфигуратор не открывает плату

Повідомлення boby »

по идее 10-ка даже без этого драйвера должна рулить, по крайней мере так пишется в файле version.txt в новом архиве с 1.5.0 - все уже есть в винде

* V1.5.0 - 02/05/2018
=====================

New Features
************
+ Install simplified for better user experience depending on Windows OS,
+ For Windows 10, use Microsoft inbox driver and not this package.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Alexander.Bessalov
Допитливий
Повідомлень: 19
З нами з: 09 жовтня 2018, 23:46

Re: Конфигуратор не открывает плату

Повідомлення Alexander.Bessalov »

Проверил на Win 10 лицензия.
Винда опознала плату и подхватила без инсталяции драйвера. ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО.

Версия конфигуратора 1.3.7 от 09.06.2018


Дома на Win 7 лицензия. попробую снести драйвер и проинсталить заново вижу новая версия драйвера 1.5.0 с разделением для Win 7 Win 8

Dвечером проэксперементирую.
Alexander.Bessalov
Допитливий
Повідомлень: 19
З нами з: 09 жовтня 2018, 23:46

Re: Конфигуратор не открывает плату

Повідомлення Alexander.Bessalov »

Еще раз дома поигрался с драйвером.
Виндовс 7 лицензия.
Снес драйвер. Со странички https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... TP-OKO-U2/
проинсталил драйвер VCP_V1.5.0_Setup_W7_x64_64bits ( у меня 64 битная платформа)

Сразу после инсталяции конфигуратор открывает плату все работает корректно.
Стоит закрыть конфигуратор и открыть его повторно все он плату не видит. Хотя порт выставел правильно ( 15 в моем случае) И плата выбрана правильно.

Короче перед каждым запуском конфигуратора приходиться запускать инсталяцию драйвера.
Відповісти