Сторінка 1 з 1

Втогой выход, проблема при включении

Додано: 09 травня 2018, 10:35
RomanTiukh
Здравствуйте, возник интересный инцидент, при подачи 15В на вход модуля, на втором выходе(o2) на долю секунды открывается транзистор. По схеме видно что все выходы одинаковы но такое только со вторым.
Что я сделал: подключил 4 светодиода к каждому из выходов и подал 15В на вход, на долю секунды загорается светодиод подключенный ко второму выходу, с остальными такого нету. Пробовал разные режимы, обычный режим, имитация состояния входов и тд.
Испытал так 2 модуля OKO-U2 и на обоих одна и та же проблема. Возможно проблема в прошивке.

Re: Втогой выход, проблема при включении

Додано: 09 травня 2018, 22:41
boby
я проверил на око-и2 с настройками по умолчанию с реле на выходах - вроде ничего крамольного не заметил.
дело в том, что при старте все GPIO ноги микропроцессора находятся в "третьем" (высокоимпендансное) состоянии, тоесть ключи выходов выключены, ибо затворы полевиков подтянуты на "минус".
чтобы сузить круг поиска такой "дивини" желательно знать, какой конфиг был залит в прибор, а также, какое схемотехническое подключение было сделано на выходах прибора, тоесть "какие именно светодиоды и как именно они были подключены к выходам платы".

Re: Втогой выход, проблема при включении

Додано: 11 травня 2018, 00:51
boby
я разобрался, в чем там "проблема" с выходом-2 )
дело в том, что выход-2 на контроллерах око-7с/и2/про/прох организован на ноге 56 микропроцессора STM32F103, которая при старте микропроцессора есть сигналом JTRST аппаратного инженерного интерфейса JTAG. Далее програмный код выключает JTAG-интерфейс и переводит его в пины общего назначения GPIO. Конечно же, на это требуется некоторое время, но оно очень короткое и реле от такого "короткого" импульса не срабатывает.

Re: Втогой выход, проблема при включении

Додано: 11 травня 2018, 15:43
RomanTiukh
boby писав:я разобрался, в чем там "проблема" с выходом-2 )
дело в том, что выход-2 на контроллерах око-7с/и2/про/прох организован на ноге 56 микропроцессора STM32F103, которая при старте микропроцессора есть сигналом JTRST аппаратного инженерного интерфейса JTAG. Далее програмный код выключает JTAG-интерфейс и переводит его в пины общего назначения GPIO. Конечно же, на это требуется некоторое время, но оно очень короткое и реле от такого "короткого" импульса не срабатывает.
Понял, использую реле JQ1P-12V-A, и слышно как клацает на долю секунды, но контакты вроде неуспевает замкнуть, как минимум мультиметр в режиме прозвонки не рагирует.

Re: Втогой выход, проблема при включении

Додано: 11 травня 2018, 15:45
RomanTiukh
Извиняюсь, JQ1P-12V-F - реле, в предыдущем сообщении ошибка

Re: Втогой выход, проблема при включении

Додано: 11 травня 2018, 16:43
boby
скорей всего не успеют контакты "долететь" друг до друга )
судя, по даташиту этих релюх, у них время отпускания 10мс, а время включения до 20мс. Процес перепрограмирования пинов интерфейса JTAG в пины общего назначения GPIO происходит сразу после запуска микропроцессора и происходит достаточно быстро.