Втогой выход, проблема при включении

Відповісти
RomanTiukh
Допитливий
Повідомлень: 25
З нами з: 01 лютого 2018, 17:39

Втогой выход, проблема при включении

Повідомлення RomanTiukh »

Здравствуйте, возник интересный инцидент, при подачи 15В на вход модуля, на втором выходе(o2) на долю секунды открывается транзистор. По схеме видно что все выходы одинаковы но такое только со вторым.
Что я сделал: подключил 4 светодиода к каждому из выходов и подал 15В на вход, на долю секунды загорается светодиод подключенный ко второму выходу, с остальными такого нету. Пробовал разные режимы, обычный режим, имитация состояния входов и тд.
Испытал так 2 модуля OKO-U2 и на обоих одна и та же проблема. Возможно проблема в прошивке.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Втогой выход, проблема при включении

Повідомлення boby »

я проверил на око-и2 с настройками по умолчанию с реле на выходах - вроде ничего крамольного не заметил.
дело в том, что при старте все GPIO ноги микропроцессора находятся в "третьем" (высокоимпендансное) состоянии, тоесть ключи выходов выключены, ибо затворы полевиков подтянуты на "минус".
чтобы сузить круг поиска такой "дивини" желательно знать, какой конфиг был залит в прибор, а также, какое схемотехническое подключение было сделано на выходах прибора, тоесть "какие именно светодиоды и как именно они были подключены к выходам платы".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Втогой выход, проблема при включении

Повідомлення boby »

я разобрался, в чем там "проблема" с выходом-2 )
дело в том, что выход-2 на контроллерах око-7с/и2/про/прох организован на ноге 56 микропроцессора STM32F103, которая при старте микропроцессора есть сигналом JTRST аппаратного инженерного интерфейса JTAG. Далее програмный код выключает JTAG-интерфейс и переводит его в пины общего назначения GPIO. Конечно же, на это требуется некоторое время, но оно очень короткое и реле от такого "короткого" импульса не срабатывает.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
RomanTiukh
Допитливий
Повідомлень: 25
З нами з: 01 лютого 2018, 17:39

Re: Втогой выход, проблема при включении

Повідомлення RomanTiukh »

boby писав:я разобрался, в чем там "проблема" с выходом-2 )
дело в том, что выход-2 на контроллерах око-7с/и2/про/прох организован на ноге 56 микропроцессора STM32F103, которая при старте микропроцессора есть сигналом JTRST аппаратного инженерного интерфейса JTAG. Далее програмный код выключает JTAG-интерфейс и переводит его в пины общего назначения GPIO. Конечно же, на это требуется некоторое время, но оно очень короткое и реле от такого "короткого" импульса не срабатывает.
Понял, использую реле JQ1P-12V-A, и слышно как клацает на долю секунды, но контакты вроде неуспевает замкнуть, как минимум мультиметр в режиме прозвонки не рагирует.
RomanTiukh
Допитливий
Повідомлень: 25
З нами з: 01 лютого 2018, 17:39

Re: Втогой выход, проблема при включении

Повідомлення RomanTiukh »

Извиняюсь, JQ1P-12V-F - реле, в предыдущем сообщении ошибка
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Втогой выход, проблема при включении

Повідомлення boby »

скорей всего не успеют контакты "долететь" друг до друга )
судя, по даташиту этих релюх, у них время отпускания 10мс, а время включения до 20мс. Процес перепрограмирования пинов интерфейса JTAG в пины общего назначения GPIO происходит сразу после запуска микропроцессора и происходит достаточно быстро.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-U2”