Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

JDE
Допитливий
Повідомлень: 46
З нами з: 14 листопада 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Повідомлення JDE »

Столкнулся с анологичной ситуацией. Вышел из положения другим способом, а точнее:
Сообщения о потере связи с платой росширения приходят при переходе в тревогу по входу 3 основной платы.
Заглушил на минус, сообщения пропали. Занятно :D
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Повідомлення Igodor »

JDE писав: Заглушил на минус, сообщения пропали.
А можно подробней объяснить - что заглушили и на какой минус ?
Неиспользуемые входы платы расширения ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
JDE
Допитливий
Повідомлень: 46
З нами з: 14 листопада 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Повідомлення JDE »

Вход номер 3 основной платы закоротил на общий минус(gnd).
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Повідомлення Igodor »

JDE писав: Сообщения о потере связи с платой росширения приходят при переходе в тревогу по входу 3 основной платы.
Так вход 3 использовался или нет ? Если нет, то при простом шлейфе в инструкции рекомендуется закорачивать неиспользуемые входы.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Повідомлення boby »

изначально контроллеры OKO-U2 шли с более бюджетным драйвером RS485 типа "Open Fail-Safe", а позже уже шли с более дорогим и надежным драйвером типа "True Fail-Safe". В первом случае разница потенциалов между линиями А и В интерфейса RS485 в случае отсутствия внешних, так называемых, "резисторов смещения" могла "плавать" и не всегда был виден "стартовый бит".
Всякие "манипуляции" с заземлением входов контроллера - это из разряда "танцы с бубном" )))
В подобных случаях много чего зависит от топологии разведенных проводных зон и прочее. То есть, у вас чисто случайно вышло усугубить "уплывание" разницы потенциалов между А и В, и тем самым "стабилизировать" ситуацию. В других случаях это может и не помочь, или помочь могло заземление нечто иного.
Кардинальное решение проблемы неустойчивой работы RS485 - это замена в контроллере "бюджетного" драйвера RS485 на новый, дороже и надежней. кстати, производитель это делает безплатно )
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
JDE
Допитливий
Повідомлень: 46
З нами з: 14 листопада 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Повідомлення JDE »

Отправил производителю с пометкой замена драйвера. Получил обратно сказали была на диагностике 4 дня сбоев нет. Подключил через 3 минуты сбой (потеря связи с платой 1) по логу ничего сказать не могут, сбой видят но причина не ясна. Выложу лог здесь может вы разберетесь.
Вкладення
___log_18-02-2019-10-26-18.rar
сбой 10:45
(3.02 Кіб) Завантажено 253 разів
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Повідомлення boby »

ну это не есть лог на стороне прибора (локально через кабель), это пакеты полученные от прибора при удаленном коннекте конфигуратора с прибором через интернет. но тем не менее, тут видно, что действительно почти на минуту пропадали данные от платы расширения-1.

чтобы сузить круг поиска проблемы надо знать следующее:
1) на тестирование в офис высылали и контроллер око-и2 и плату расширения? ведь проблема может быть как в контроллере так и в плате расширения.
2) какое физическое соединение между контроллером и платой расширения (длина линии, кабель) ? на линии только эта плата расширения-1 и все ?
3) во время "пропадания связи с платой" как ведет себя светодиод на плате расширения? когда приходит запрос на плату расширения, то делает вспышку светодиод (где-то пару раз в секунду). Если вспышка есть, то тогда контроллер "не видит" ответа от платы, а если вспышка пропадает, то плата "не видит" запросов от контроллера.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
JDE
Допитливий
Повідомлень: 46
З нами з: 14 листопада 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Повідомлення JDE »

По логу понял сделаю новый.
На тестирование ездили обе платы.
Подключены сигнальным кабелем отрезком 10-15 см. На линии только плата расширения.
Во время сбоя светодиод на плате расширения не моргает.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Повідомлення boby »

дивина (
что-то тут не так ...
ведь не может же быть такое, что в офисе за 4 дня ни "одного обрыва", а у вас буквально каждые несколько минут это происходит.
и условия у вас "идеальные" - очень короткая линия, на которой только одна плата расширения.
может вы какую-то закономерность заметили, например, потеря связи происходит при каких-то определенных действиях?

и еще: от чего именно питается контроллер и плата расширения, какое именно напряжение питания поступает на плату расширения и не меняется ли оно, когда возникает проблема? подключено ли что-то к плате расширения (реле, датчики и прочее)?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Повідомлення Igodor »

Есть набор термодатчиков, подключенных к OKO-U2.

Есть потребность использовать их для термостатирования. Но выходы термостатирования можно использовать только с основной платы.
Они все заняты. Есть свободные выходы на плате раширения. Перебросить выходы основной платы на плату расширения не могу, т.к. для её выходов отсутствует тот функционал, который есть для выходов на основной плате - имитация присутствия и синхронизация с радиорозетками.

Можно ли доработать прошивку OKO-U2 для возможности выбора в качестве выхода термостатирования выходы платы расширения ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-U2”