Сторінка 2 з 2

Re: Использование параметрического охранного шлейфа

Додано: 01 червня 2017, 09:20
tinivini
Вчера замерял напряжение на 4м входе - 0.754В, на 2м - 0,765В. В мониторинге конфигуратора состояние шлейфа норма, вывести его в КЗ у меня вчера не получилось.
Вход 2 работает нормально, по нему сообщения о КЗ не поступало, но там 2 датчика на шлейфе висят.
Заменил 3кОм резистор на 4м входе на чуть большее сопротивление, напряжение на входе стало 0,774В, посмотрим как будет дальше.
Пока спасибо за помощь.

Re: Использование параметрического охранного шлейфа

Додано: 01 червня 2017, 11:36
boby
там не "перестарайтесь" с оконечным резистором, ибо 0.7-0.9В - НОРМА, а выше 0.9В уже ТРЕВОГА.
Кстати, при обрыве шлейфа (отключить с клеммы проводод) какое напряжение показывает тестер на клемме, относительно "минуса"?

Re: Использование параметрического охранного шлейфа

Додано: 01 червня 2017, 21:25
tinivini
Да я поставил не намного больше.. 3.1кОм, а до этого немного не дотягивал - 2960 Ом.
Если откинуть шлейф, напряжение 3.3В что на 2м, что на 4м входе. Сегодня пока тоже полет нормальный.

Re: Использование параметрического охранного шлейфа

Додано: 05 червня 2017, 12:36
tinivini
Вчера срабатывания появились опять((( Наверное придется круглосуточный контроль выключить.

Re: Использование параметрического охранного шлейфа

Додано: 05 червня 2017, 13:47
boby
а что там с напряжением на входе клеммы?
что именно такого произошло до "вчера"?
может дождь был? к примеру, в кабель вода не может попасть?

Re: Использование параметрического охранного шлейфа

Додано: 05 червня 2017, 19:02
tinivini
К сожалению вчера меня на месте не было, по этому замерять ничего не мог.
Дождя или каких-либо других явлений не наблюдалось, разве только т-ра окружающей среды выросла.
Вода попасть не могла, по всей длине кабель закреплен, болтающихся частей нет, изоляция не нарушена.
Можно конечно попробовать заменить пару для шлейфа, в кабеле как раз есть еще одна свободная. Либо поменять плату ИК-датчика со 2го шлейфа, если замена пары не поможет. Как-то так.

Re: Использование параметрического охранного шлейфа

Додано: 05 червня 2017, 21:47
boby
похоже на "танцы с бубном", но для локализации "вектора" проблемы можно поменять местами шлейфы входа-2 и входа-4. Если "проблема" КЗ "переползет" на вход-2, то будет понятно, где искать "зарытую собаку".