Не работает функция "задержка" на проводных входах

Додано: 19 березня 2017, 00:27
YuriyOdUa
Доброго времени суток!

Суть проблемы следующая.

Для постановки/снятия с охраны используется клавиатура ОКО-KBM (RS-485) с установленной задержкой постановки на охрану 10 с.
Имеем 2 входа в 1-й охранной группе: датчик движения (ИК) и магнитно-контактный на двери; нарушение при обрыве минуса.
Типы шлейфов у обоих: "параметрический ОКО" (с резисторами 3 и 13 кОм); контроль КЗ и обрыва шлейфов функционирует нормально.

По обоим входам установлена задержка срабатывания 10 с.
Но, несмотря на это, при нарушении любого из входов сразу же происходит тревога, включается сирена и идет оповещение.

Задержку устанавливал разную и разными способами, но итог один - в настройках (через конфигуратор) все отображается правильно, а на практике не работает.
Пробовал решить данный трабл при помощи увеличения значения фильтра до 1000 (х10) мс, но и это значение не оказывает влияния на скорость срабатывания сигнализации, хотя при просмотре состояния входов на клавиатуре видно, что состояние входа меняется через заданный промежуток времени.

Интересно, что включение функции "режим входа - тихий" тоже почему-то не оказывает влияния на срабатывание сирены.
Все остальное, вроде бы, функционирует нормально.

Прошивка последняя (2.2.5), обновился со старой 2.2.4 по GPRS.
К сожалению, работоспобность функции задержки тревоги на старой прошивке перед установкой не проверял.

Перезагрузку через команду 75 пробовал, не помогает. Осталось только попробовать перезагрузить отключением/включением питания.
Ну, или сбросить все настройки и перенастраивать заново.

Что посоветуете?

Re: Не работает функция "задержка" на проводных входах

Додано: 19 березня 2017, 15:50
boby
я все это проверил.
да так и есть.
именно при установке типа шлейфа "параметрический око" не работает задержка при тревожном срабатывании датчика (нарушения по КЗ и ОБРЫВ идут без задержки - так и задумано).
в следующем релизе ПО профиксим этот баг.

В принципе, я бы использовал классический "параметрический охранный" тип шлейфа - по возможностям он точно такой же.
Просто там чуток иные номиналы резисторов и схема подключения, но с этим типом шлейфа все работает - я перепроверил.

РС.
Спасибо за вашу "обратную связь" - это очень сильно помогает улучшить функционал и надежность продукции, ведь при тестировании "на стенде" нереально перепроверить работоспособность всех возможных комбинаций настроек.

Re: Не работает функция "задержка" на проводных входах

Додано: 19 березня 2017, 16:40
YuriyOdUa
Понял, спасибо. Тогда поставлю пока режим шлейфа "простой" и буду ждать обновления ПО. Ибо если датчик движения еще можно перекоммутировать, то с герконом сложнее (там все спаяно, компактно уложено и помещено в кембрик, а потом в гофру), в общем лень:)

Re: Не работает функция "задержка" на проводных входах

Додано: 19 березня 2017, 16:46
boby
понял, но с типом шлейфа "простой" не будет рулить ваша существующая "герконовая спайка".

Re: Не работает функция "задержка" на проводных входах

Додано: 19 березня 2017, 16:56
YuriyOdUa
Ну, да, и то правда. А когда релиз следующей версии ПО планируется примерно?

Re: Не работает функция "задержка" на проводных входах

Додано: 19 березня 2017, 18:20
boby
сейчас временно уже выложено ПО с фиксацией вашего бага - версия 2.2.6t
чтобы загрузить его через гпрс отправьте смс-команду 123460u2_226t.bin

планируется в ближайшу неделю-две еще добавить ряд дополнительных настроек (есть пожелания пользователей) и официально выпустить релиз 2.2.7

Re: Не работает функция "задержка" на проводных входах

Додано: 19 березня 2017, 20:01
YuriyOdUa
Спасибо большое, сейчас обновлю.
Еще заметил такую вещь (после обновлении на 2.2.5): при отправке запроса 123402 прибор в SMS начал сообщать о состоянии 7-ми входов вместо 4-х (то есть, появились строки z5, z6, z7 NORMA)

Re: Не работает функция "задержка" на проводных входах

Додано: 19 березня 2017, 21:21
boby
ясно.
ведутся "подготовительные работы" в програмном коде к внедрению расширительной платы 4х4 для око-и2 - вот и получились "издержки производства" )

еще раз огромное спасибо за "обратную связь".

Re: Не работает функция "задержка" на проводных входах

Додано: 19 березня 2017, 22:00
m_p_p
Напоминаю, чтобы всегда быть в курсе новых версий ПО и новых приборов, подписывайте на нашу рассылку http://email.oko.tm/