Igodor писав:И ещё такой момент.
Проанализировав лог событий на сервере ОКО, я не нашёл никаких событий о выключении или включении того выхода по расписанию, который выключался каждые полчаса на протяжении всего периода расписания, когда этот выход д.б включен.
И в пакетах периодических данных состояние этого выхода не менялось - всё время выключен.
поскольку вы включали/выключали радиорозетки родным пультом Експерт, то реально состояние проводного выхода не менялось, тоесть не возникало событий о его изменении и соответственно не передавались события об этом.

просто, для радорозеток каждые полчаса повторяется одна и таже команда в эфир о его необходимом текущем состоянии, согласно заложенного алгоритма работы режима "иммитация", описанного выше.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Обсуждение новых прошивок ОКО-U2

Повідомлення Igodor »

По поводу ненадежности отработки команд радиорозетками и отсутствия обратной связи я полностью согласен.
Но ведь нет никакой гарантии, что неотработанная радиорозеткой команда отработает через полчаса. Просто вы для простоты реализации подстраховки этой ненадёжности привязались к минимальной цикличности расписаний - 30 мин. Хотя логичней было бы повторять эту команду в нужный момент сразу два или более раз с интервалом в 1-2 секунды. Что человек обычно и делает, когда по несколько раз нажимает на кнопку любого пульта, не видя ожидаемой реакции на её нажатие.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Обсуждение новых прошивок ОКО-U2

Повідомлення boby »

из-за "неидеальности" условий эксплуатации системы и "упрощение" ее составных компонентов в алгоритмах функциональностей этой системы начинает появляться "компромис" между "удобством/хотелками" пользователя и "надежностью" системы (((

Ваше предложение делать всего два/три раза подряд команду в эфир на вкл или выкл радиорозетки через короткие промежутки времени (несколько секунд) в момент возникновения этой необходимости (ручной или автоматической) с одной стороны вполне логичное и имеет вполне здравый смысл.

Но ... вышеописанное в п.2 "недосвойство" радиорозетки Експерт еще в далеком 2010-2012 гг на контроллерах око-и дало о себе знать в реальной жизни пользователей.

Вы можете сами проверить свою радиорозетку на предмет "памяти" последнего состояния. Включите радиорозетку, затем вытягните ее из розетки 220В (имитация пропажи 220В), потом вставьте ее в розетку, но не позже, чем через 1-2 минуты. Вы увидите, что радиорозетка еще "помнит" свое состояние, тоесть она будет включена, как и полагается последней вашей команде. "Память" пропадает где-то через 3 и выше минут - радиорозетка будет выключена, что не соответвует последней вашей команде.

Теперь давайте представим следующую ситуацию: на вашем дачном участке вы дистанционно либо по расписанию, либо в ручном режиме включили насос полива огорода в 18 часов и выключили в 20 часов, при этом контроллер передал в эфир две команды на включение и две команды на выключение радиорозетки, куда подключен насос, и все - больше никаких повторов. Частые и кратковременные отключения 220В, особенно в дачных кооперативах, далеко не редкий случай, поэтому существует далеко ненулевая вероятность того, что ваши "две команды" на выключение насоса попадут в тот момент времени, когда на минуту-две пропадет 220 с радиорозетки. После возобновления 220В ваш насос опять включится (радиорозетка "помнит" свое прежнее состояние напротяжении пару минут), а вы буде 100% уверены, что все олрайт. а на следующий день-два вы приедете на затопленный огород и вынуждены будете менять сгоревший насос (

Аналогичную ситуация, но "наоборот", может получится, например, в случае необходимости охлаждения серверной или другого помещения, где стоит оборудование, обеспечивающие какой-то важный сервис и прочее. Если будет только "пару" команд на включение радиорозетки в момент возникновения этой необходимости (ручной или автоматический по термодатчику), а на ее вводе пропадет 220В на 3 и более минут, то при возобновлении 220В уже не будет включен охлаждающий прибор и как следствие перегрев сервисного оборудования.

ПС.
конечно же, сейчас можно опять кардинально пересмотреть приоритеты "компромиса" алгоритмов существующего решения и выбрать "чашу весов" в пользу "удобство/хотелки" пользователя, оставив на его "голову и плечи" все те негативные "последствия", которые могут в реальной жизни возникнуть из-за этих "удобств/хотелок".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Обсуждение новых прошивок ОКО-U2

Повідомлення Igodor »

Все "недосвойства" радиорозеток Експерт я прекрасно изучил. Я их использую не только на даче с OKO-U2, но и дома с родным пультом управления. Поэтому, в отличие от других пользователей, я прекрасно понимаю их область применения совместно с OKO-U2. Я их использую для включения некритичных электроприборов (освещение) или тех, состояние которых можно проконтролировать каким либо способом (например, находясь на даче с помощью смартфона включаю\выключаю насос для полива). Т.е. по расписанию или удалённо они используются у меня в первую очередь для "Имитации присутствия" и для включения нужных электроприборов незадолго перед приездом на дачу или уже находясь на ней.

Полагаться же на радиорозетки в описанных вами двух ситуациях - это игра в рулетку. Рано или поздно это вылезет боком. В этих ситуациях нужны или проводные решения, или на радиоканале с контролем состояния. И никак иначе. Я считаю, что пользователь должен быть об этом предупреждён заранее, чтобы он не питал радужных иллюзий насчёт использования радиорозеток в автоматическом режиме.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Обсуждение новых прошивок ОКО-U2

Повідомлення boby »

та да.
видимо так и придется сделать - передавать лишь пару раз команду в ефир на радиорозетку в момент возникновения события/команды.

ПС.
Как показывает практика, "типичный пользователь", коем вы не являетесь, не читают инструкции, а все предупреждения "забывает" уже через "пару недель".
Зато, когда возникнет "проблемная ситуация", то он бегом летит, аж спотыкается, за "помощью" и с "претензией" к производителю )))
Помню, был случай где-то в 2008-2009гг, когда прибор око-1В с литиевым акумом внутри поставили "под прямыми солнечными лучами" на лодку. Литиевый акум от перегрева потек и воспламенился, лодка сгорела.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Обсуждение новых прошивок ОКО-U2

Повідомлення boby »

сейчас в тестовом режиме выложена на сервер следующая версия ПО 2.3.6t для око-и2 - там учтены ваши аргументированные пожелания.
чтобы залить ее удаленно через гпрс, надо отправить смс 123460u2_test.bin

список коррекций/изменений:
1) Исправлено некорректное отображение факта тревоги выходом в режиме «СВЕТОДИОД».
2) Добавлено отображение СВЕТОДИОДОМ индикативного уровня GSM-сигнала: каждые 5 секунд происходит одна вспышка при высоком уровне сигнала, две – средний уровень, три – низкий уровень. В режиме охраны все происходит в инверсии.
3) «гармонизирован» режим синхронизации радирозетки Expert с проводным выходом в режиме «Имитация присутствия» - при выключенной охране появилась возможность управлять радиорозеткой «родным» пультом Expert.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: Обсуждение новых прошивок ОКО-U2

Повідомлення Igodor »

Спасибо за внимание и оперативность. Виталию благодарность (а руководство пусть выпишет премию ;) ).
Вы лучшие - такой поддержки продуктов на отечественном рынке не встречал :)

2.3.6t залил. Буду тестить.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
RomanTiukh
Допитливий
Повідомлень: 25
З нами з: 01 лютого 2018, 17:39

Re: Обсуждение новых прошивок ОКО-U2

Повідомлення RomanTiukh »

Планируете ли вы добавить функционал по определению подключена ли резервная АКБ? Сейчас есть только разряжена она или заряжена. Хотелось бы знать подключена ли она вообще.
При отсоединении резервной АКБ ничего не происходит, модуль не присылает новую посылку по TCP а работает себе как будто ничего не произошло.
В описании протокола передачи на сервер есть два сообщения:
21 – подключение резервной АКБ
22 – отключение резервной АКБ
В каких случаях прибор их пришлет?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Обсуждение новых прошивок ОКО-U2

Повідомлення boby »

на платформе око-и2 это невозможно реализовать (
только на линейке око-про это возможно сделать.
Описание протокола общее для всей линейки контроллеров око-и2/7с/про/прох, поэтому в общем списке событий есть таковы, которые в некоторых контроллерах не используются. Например, в око-и2 нет проводных зон-5,-6,-7,-8, хотя в списке событий они есть.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
RomanTiukh
Допитливий
Повідомлень: 25
З нами з: 01 лютого 2018, 17:39

Re: Обсуждение новых прошивок ОКО-U2

Повідомлення RomanTiukh »

boby писав:на платформе око-и2 это невозможно реализовать (
только на линейке око-про это возможно сделать.
Описание протокола общее для всей линейки контроллеров око-и2/7с/про/прох, поэтому в общем списке событий есть таковы, которые в некоторых контроллерах не используются. Например, в око-и2 нет проводных зон-5,-6,-7,-8, хотя в списке событий они есть.