Подключение считывателя
Подключение считывателя
Здравствуйте, уважаемые форумчане, не могу найти нормальную документацию по подключению считывателя электронных ключей Touch Memory iBR-CN, на плате есть разъем для подключения, Джампер JP5 замкнут, ключи прописывал через утилиту с ПК, но никакой реакции на ключи - нет, в логах так же не отражается никаких реакций на ключ, в режиме программирования ключи не записываются, перерыл всю утилиту и инструкции вдоль и поперёк, всё вроде бы сделано правильно, но не работает, имею 2 централи OKO-U2 и 1 ОКО-PRO, 3 считывателя iBR-CN, если бы была одна централь грешил бы на нее, а так есть на чём еще проверить, что то делаю не так или что то до конца не доделываю, но не могу определить что! Лампочка внутри считывателя горит!
Re: Подключение считывателя
а дело вовсе не в лампочке внутри считывателя - это всего лишь светодиод, который вы можете не свое усмотрение подключить куда угодно и отображать им все что вам заблагорассудится )))
Вам со считывателя ключей для работы с точмемори ключами от фирмы Даллас необходимо только два проводка: один идущий к внутреннему "пятаку" считывателя - это линия данных 1-Wire, а второй - это общий (внешняя оболочка считывателя).
Но, по своей сути, вам считыватель ключей вообще не нужен для проверки работоспособности ключей ТМ!!!
просто возьмите два проводка, длиной в 10-15 см, один проводок подключите на минус, а второй на 1W контакт гсм-контроллера. Двойным нажатием кнопки переведите прибор в режим програмирования, возьмите таблетку ТМ (только Далласовский, а не совдеповский аналог, у которого совершенно иной протокол) и первым проводком (минус) прижмите к ободку таблетки, а вторым проводком (данные) к срединке таблетки. Если прибор увидит таблетку, то моргнет светодиод и потом при считывании настроек можно увидеть его код.
вот как бы и все. вся процедура проверки. джампер по этому порту должен стоять еще ДО подачи питания на прибор, а иначе этот порт перейдет в режим обычного входа пост/снятия охраны ,что можно использовать с кодовыми замками с релейным выходом управления.
Вам со считывателя ключей для работы с точмемори ключами от фирмы Даллас необходимо только два проводка: один идущий к внутреннему "пятаку" считывателя - это линия данных 1-Wire, а второй - это общий (внешняя оболочка считывателя).
Но, по своей сути, вам считыватель ключей вообще не нужен для проверки работоспособности ключей ТМ!!!
просто возьмите два проводка, длиной в 10-15 см, один проводок подключите на минус, а второй на 1W контакт гсм-контроллера. Двойным нажатием кнопки переведите прибор в режим програмирования, возьмите таблетку ТМ (только Далласовский, а не совдеповский аналог, у которого совершенно иной протокол) и первым проводком (минус) прижмите к ободку таблетки, а вторым проводком (данные) к срединке таблетки. Если прибор увидит таблетку, то моргнет светодиод и потом при считывании настроек можно увидеть его код.
вот как бы и все. вся процедура проверки. джампер по этому порту должен стоять еще ДО подачи питания на прибор, а иначе этот порт перейдет в режим обычного входа пост/снятия охраны ,что можно использовать с кодовыми замками с релейным выходом управления.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Подключение считывателя
Спасибо за совет, я завтра так попробую сделать, только не совсем понятно почему штатный считыватель не работает просто, как говорится, "Из коробки", наверное распиновка на разъеме считывателя не совпадает с пинами подключения на плате ОКО U2, ключи так же покупал в комплекте со считывателями, они именно Dallas.boby писав:а дело вовсе не в лампочке внутри считывателя - это всего лишь светодиод, который вы можете не свое усмотрение подключить куда угодно и отображать им все что вам заблагорассудится )))
Вам со считывателя ключей для работы с точмемори ключами от фирмы Даллас необходимо только два проводка: один идущий к внутреннему "пятаку" считывателя - это линия данных 1-Wire, а второй - это общий (внешняя оболочка считывателя).
Но, по своей сути, вам считыватель ключей вообще не нужен для проверки работоспособности ключей ТМ!!!
просто возьмите два проводка, длиной в 10-15 см, один проводок подключите на минус, а второй на 1W контакт гсм-контроллера. Двойным нажатием кнопки переведите прибор в режим програмирования, возьмите таблетку ТМ (только Далласовский, а не совдеповский аналог, у которого совершенно иной протокол) и первым проводком (минус) прижмите к ободку таблетки, а вторым проводком (данные) к срединке таблетки. Если прибор увидит таблетку, то моргнет светодиод и потом при считывании настроек можно увидеть его код.
вот как бы и все. вся процедура проверки. джампер по этому порту должен стоять еще ДО подачи питания на прибор, а иначе этот порт перейдет в режим обычного входа пост/снятия охраны ,что можно использовать с кодовыми замками с релейным выходом управления.
Re: Подключение считывателя
разъем на считывателе ключей не имеет никакого отношения к распиновке порта подключения ни в око-и2, ни в око-про.
с чего вы взяли, что разъем считывателя можно тупо "втыкать" в штырьки платы око-и2 ? а на плате око-про и вовсе вместо штырьков стоят клеммы. К тому же в реальной жизни маловероятные случаи, когда считыватель ключей выносят на такой "короткое" расстояние.
Наверное, вы все это придумали сами, ведь в блок-сехеме соединений показано, куда именно подсоединить "каемку" считывателя, а куда "пятак/серцевину".
Также показано как и куда подключать выносной светодиод, который в принципе может быть и сам по себе или отдельным, или вмонтированным в считыватель ключей.
Это один из дешевых нормальных китайских считывателей ключей, да к тому же еще и со светодиодом ,который пользователь может использовать по своему назначению.
Закончатся эти, тогда будут иные "дешевые", возможно уже и без светодиода и возможно и без разъема, а просто будут висеть два отрезка проводов.
Вы сами можете себе поискать в инете считыватель ключей по вашему вкусу, цвету и качеству.
много кто их продает, например, вот тут
http://videonablyudenie.com.ua/kontrol- ... eli?page=2
Выточенные из метала будут долговечные и дорогие, а прессованые дешевые долго не выдержат нагрузку на объекте, где очень часто им пользуются, например, в парадном многоэтажного дома.
с чего вы взяли, что разъем считывателя можно тупо "втыкать" в штырьки платы око-и2 ? а на плате око-про и вовсе вместо штырьков стоят клеммы. К тому же в реальной жизни маловероятные случаи, когда считыватель ключей выносят на такой "короткое" расстояние.
Наверное, вы все это придумали сами, ведь в блок-сехеме соединений показано, куда именно подсоединить "каемку" считывателя, а куда "пятак/серцевину".
Также показано как и куда подключать выносной светодиод, который в принципе может быть и сам по себе или отдельным, или вмонтированным в считыватель ключей.
Это один из дешевых нормальных китайских считывателей ключей, да к тому же еще и со светодиодом ,который пользователь может использовать по своему назначению.
Закончатся эти, тогда будут иные "дешевые", возможно уже и без светодиода и возможно и без разъема, а просто будут висеть два отрезка проводов.
Вы сами можете себе поискать в инете считыватель ключей по вашему вкусу, цвету и качеству.
много кто их продает, например, вот тут
http://videonablyudenie.com.ua/kontrol- ... eli?page=2
Выточенные из метала будут долговечные и дорогие, а прессованые дешевые долго не выдержат нагрузку на объекте, где очень часто им пользуются, например, в парадном многоэтажного дома.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Подключение считывателя
Я Вас понял, спасибо за подробное разъяснение, я, действительно, думал что эти считыватели со штатной распиновкой под штатный разъем! Буду в следующий раз более внимательным к компонентам этой сигнализации!boby писав:разъем на считывателе ключей не имеет никакого отношения к распиновке порта подключения ни в око-и2, ни в око-про.
с чего вы взяли, что разъем считывателя можно тупо "втыкать" в штырьки платы око-и2 ? а на плате око-про и вовсе вместо штырьков стоят клеммы. К тому же в реальной жизни маловероятные случаи, когда считыватель ключей выносят на такой "короткое" расстояние.
Наверное, вы все это придумали сами, ведь в блок-сехеме соединений показано, куда именно подсоединить "каемку" считывателя, а куда "пятак/серцевину".
Также показано как и куда подключать выносной светодиод, который в принципе может быть и сам по себе или отдельным, или вмонтированным в считыватель ключей.
Это один из дешевых нормальных китайских считывателей ключей, да к тому же еще и со светодиодом ,который пользователь может использовать по своему назначению.
Закончатся эти, тогда будут иные "дешевые", возможно уже и без светодиода и возможно и без разъема, а просто будут висеть два отрезка проводов.
Вы сами можете себе поискать в инете считыватель ключей по вашему вкусу, цвету и качеству.
много кто их продает, например, вот тут
http://videonablyudenie.com.ua/kontrol- ... eli?page=2
Выточенные из метала будут долговечные и дорогие, а прессованые дешевые долго не выдержат нагрузку на объекте, где очень часто им пользуются, например, в парадном многоэтажного дома.
Re: Подключение считывателя
Спасибо, всё получилось так как описывал boby
Re: Подключение считывателя
на "длинной" 1-Wire линии поставьте дополнительно пулапный резистор как показано на блок-сехеме.
Желательно использовать витую пару для уменьшения влияния внешних помех.
Желательно использовать витую пару для уменьшения влияния внешних помех.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Подключение считывателя
Спасибо за совет, я так и поступлю, надеюсь будет работать в 20ти метрах от самой платы, но попробую!boby писав:на "длинной" 1-Wire линии поставьте дополнительно пулапный резистор как показано на блок-сехеме.
Желательно использовать витую пару для уменьшения влияния внешних помех.
Еще вопрос к Вам, подскажите - какой смысл в отдельном минусовом входе - "Сирена" да еще и через реле, ведь +12 Вольт берётся с одного и того же места на плате как я понимаю, там 1 выход +12Вольт всего, от него питаются датчики движения, реле и сама сирена, правильно я понимаю? Инструкция мне не до конца ясна. Спасибо!
Re: Подключение считывателя
выход "Сирена МИНУС" - это выход управления сиреной, который выдает "минус" для включения Сирены и убирает "минус" для выключения. Этот выход "дешевый", тоесть слаботочный, типа ОК (открытый коллектор), поэтому сирену необходимо подключать через реле.
отдельная клемма "+12В" (по принципиальной электрической схеме, которую вы можете скачать с сайта для полного понимания всей картины, это разъем Х1) откуда берутся +12В для питания датчиков и сирены - это точка "сбора" через самовосстанавливающийся предохранитель 0.8А с внешнего питания и с питания резервной АКБ, подключенной к око-и2.
Эсли вы хотите, чтобы при пропаже внешнего питания +15В (пропало 220В) у вас по прежнему работали от резервной АКБ, подключенной к око-и2, ваши датчики, требующие питание, и ваша сирена, то тогда делайте все согласно приведенной схемы.
отдельная клемма "+12В" (по принципиальной электрической схеме, которую вы можете скачать с сайта для полного понимания всей картины, это разъем Х1) откуда берутся +12В для питания датчиков и сирены - это точка "сбора" через самовосстанавливающийся предохранитель 0.8А с внешнего питания и с питания резервной АКБ, подключенной к око-и2.
Эсли вы хотите, чтобы при пропаже внешнего питания +15В (пропало 220В) у вас по прежнему работали от резервной АКБ, подключенной к око-и2, ваши датчики, требующие питание, и ваша сирена, то тогда делайте все согласно приведенной схемы.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Подключение считывателя
Можно ли к OKO-U2 подключить бесконтактный считыватель Iron Logic CP-Z-2L?