Внимание! Старый форум находится здесь. Добавлять новые темы и сообщения на старом форуме нельзя. Старый форум только для просмотра.

Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение JDE » 16 дек 2018, 09:05

Столкнулся с анологичной ситуацией. Вышел из положения другим способом, а точнее:
Сообщения о потере связи с платой росширения приходят при переходе в тревогу по входу 3 основной платы.
Заглушил на минус, сообщения пропали. Занятно :D
JDE
Любопытный
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение Igodor » 16 дек 2018, 15:07

JDE писал(а):Заглушил на минус, сообщения пропали.


А можно подробней объяснить - что заглушили и на какой минус ?
Неиспользуемые входы платы расширения ?
К людям нужно относиться мягше, а на вопросы смотреть ширше.
Аватара пользователя
Igodor
Активный
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:18

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение JDE » 16 дек 2018, 18:42

Вход номер 3 основной платы закоротил на общий минус(gnd).
JDE
Любопытный
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение Igodor » 16 дек 2018, 20:33

JDE писал(а):Сообщения о потере связи с платой росширения приходят при переходе в тревогу по входу 3 основной платы.

Так вход 3 использовался или нет ? Если нет, то при простом шлейфе в инструкции рекомендуется закорачивать неиспользуемые входы.
К людям нужно относиться мягше, а на вопросы смотреть ширше.
Аватара пользователя
Igodor
Активный
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:18

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение boby » 16 дек 2018, 22:15

изначально контроллеры OKO-U2 шли с более бюджетным драйвером RS485 типа "Open Fail-Safe", а позже уже шли с более дорогим и надежным драйвером типа "True Fail-Safe". В первом случае разница потенциалов между линиями А и В интерфейса RS485 в случае отсутствия внешних, так называемых, "резисторов смещения" могла "плавать" и не всегда был виден "стартовый бит".
Всякие "манипуляции" с заземлением входов контроллера - это из разряда "танцы с бубном" )))
В подобных случаях много чего зависит от топологии разведенных проводных зон и прочее. То есть, у вас чисто случайно вышло усугубить "уплывание" разницы потенциалов между А и В, и тем самым "стабилизировать" ситуацию. В других случаях это может и не помочь, или помочь могло заземление нечто иного.
Кардинальное решение проблемы неустойчивой работы RS485 - это замена в контроллере "бюджетного" драйвера RS485 на новый, дороже и надежней. кстати, производитель это делает безплатно )
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 1985
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение JDE » 19 фев 2019, 21:59

Отправил производителю с пометкой замена драйвера. Получил обратно сказали была на диагностике 4 дня сбоев нет. Подключил через 3 минуты сбой (потеря связи с платой 1) по логу ничего сказать не могут, сбой видят но причина не ясна. Выложу лог здесь может вы разберетесь.
Вложения
___log_18-02-2019-10-26-18.rar
сбой 10:45
(3.02 КБ) Скачиваний: 5
JDE
Любопытный
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение boby » 20 фев 2019, 12:18

ну это не есть лог на стороне прибора (локально через кабель), это пакеты полученные от прибора при удаленном коннекте конфигуратора с прибором через интернет. но тем не менее, тут видно, что действительно почти на минуту пропадали данные от платы расширения-1.

чтобы сузить круг поиска проблемы надо знать следующее:
1) на тестирование в офис высылали и контроллер око-и2 и плату расширения? ведь проблема может быть как в контроллере так и в плате расширения.
2) какое физическое соединение между контроллером и платой расширения (длина линии, кабель) ? на линии только эта плата расширения-1 и все ?
3) во время "пропадания связи с платой" как ведет себя светодиод на плате расширения? когда приходит запрос на плату расширения, то делает вспышку светодиод (где-то пару раз в секунду). Если вспышка есть, то тогда контроллер "не видит" ответа от платы, а если вспышка пропадает, то плата "не видит" запросов от контроллера.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 1985
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение JDE » 20 фев 2019, 12:30

По логу понял сделаю новый.
На тестирование ездили обе платы.
Подключены сигнальным кабелем отрезком 10-15 см. На линии только плата расширения.
Во время сбоя светодиод на плате расширения не моргает.
JDE
Любопытный
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение boby » 20 фев 2019, 13:20

дивина (
что-то тут не так ...
ведь не может же быть такое, что в офисе за 4 дня ни "одного обрыва", а у вас буквально каждые несколько минут это происходит.
и условия у вас "идеальные" - очень короткая линия, на которой только одна плата расширения.
может вы какую-то закономерность заметили, например, потеря связи происходит при каких-то определенных действиях?

и еще: от чего именно питается контроллер и плата расширения, какое именно напряжение питания поступает на плату расширения и не меняется ли оно, когда возникает проблема? подключено ли что-то к плате расширения (реле, датчики и прочее)?