Внимание! Старый форум находится здесь. Добавлять новые темы и сообщения на старом форуме нельзя. Старый форум только для просмотра.

Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение JDE » 16 дек 2018, 09:05

Столкнулся с анологичной ситуацией. Вышел из положения другим способом, а точнее:
Сообщения о потере связи с платой росширения приходят при переходе в тревогу по входу 3 основной платы.
Заглушил на минус, сообщения пропали. Занятно :D
JDE
Любопытный
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение Igodor » 16 дек 2018, 15:07

JDE писал(а):Заглушил на минус, сообщения пропали.


А можно подробней объяснить - что заглушили и на какой минус ?
Неиспользуемые входы платы расширения ?
К людям нужно относиться мягше, а на вопросы смотреть ширше.
Аватара пользователя
Igodor
Активный
 
Сообщения: 278
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:18

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение JDE » 16 дек 2018, 18:42

Вход номер 3 основной платы закоротил на общий минус(gnd).
JDE
Любопытный
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение Igodor » 16 дек 2018, 20:33

JDE писал(а):Сообщения о потере связи с платой росширения приходят при переходе в тревогу по входу 3 основной платы.

Так вход 3 использовался или нет ? Если нет, то при простом шлейфе в инструкции рекомендуется закорачивать неиспользуемые входы.
К людям нужно относиться мягше, а на вопросы смотреть ширше.
Аватара пользователя
Igodor
Активный
 
Сообщения: 278
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:18

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение boby » 16 дек 2018, 22:15

изначально контроллеры OKO-U2 шли с более бюджетным драйвером RS485 типа "Open Fail-Safe", а позже уже шли с более дорогим и надежным драйвером типа "True Fail-Safe". В первом случае разница потенциалов между линиями А и В интерфейса RS485 в случае отсутствия внешних, так называемых, "резисторов смещения" могла "плавать" и не всегда был виден "стартовый бит".
Всякие "манипуляции" с заземлением входов контроллера - это из разряда "танцы с бубном" )))
В подобных случаях много чего зависит от топологии разведенных проводных зон и прочее. То есть, у вас чисто случайно вышло усугубить "уплывание" разницы потенциалов между А и В, и тем самым "стабилизировать" ситуацию. В других случаях это может и не помочь, или помочь могло заземление нечто иного.
Кардинальное решение проблемы неустойчивой работы RS485 - это замена в контроллере "бюджетного" драйвера RS485 на новый, дороже и надежней. кстати, производитель это делает безплатно )
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 2033
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение JDE » 19 фев 2019, 21:59

Отправил производителю с пометкой замена драйвера. Получил обратно сказали была на диагностике 4 дня сбоев нет. Подключил через 3 минуты сбой (потеря связи с платой 1) по логу ничего сказать не могут, сбой видят но причина не ясна. Выложу лог здесь может вы разберетесь.
Вложения
___log_18-02-2019-10-26-18.rar
сбой 10:45
(3.02 КБ) Скачиваний: 7
JDE
Любопытный
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение boby » 20 фев 2019, 12:18

ну это не есть лог на стороне прибора (локально через кабель), это пакеты полученные от прибора при удаленном коннекте конфигуратора с прибором через интернет. но тем не менее, тут видно, что действительно почти на минуту пропадали данные от платы расширения-1.

чтобы сузить круг поиска проблемы надо знать следующее:
1) на тестирование в офис высылали и контроллер око-и2 и плату расширения? ведь проблема может быть как в контроллере так и в плате расширения.
2) какое физическое соединение между контроллером и платой расширения (длина линии, кабель) ? на линии только эта плата расширения-1 и все ?
3) во время "пропадания связи с платой" как ведет себя светодиод на плате расширения? когда приходит запрос на плату расширения, то делает вспышку светодиод (где-то пару раз в секунду). Если вспышка есть, то тогда контроллер "не видит" ответа от платы, а если вспышка пропадает, то плата "не видит" запросов от контроллера.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 2033
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение JDE » 20 фев 2019, 12:30

По логу понял сделаю новый.
На тестирование ездили обе платы.
Подключены сигнальным кабелем отрезком 10-15 см. На линии только плата расширения.
Во время сбоя светодиод на плате расширения не моргает.
JDE
Любопытный
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 20:07

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение boby » 20 фев 2019, 13:20

дивина (
что-то тут не так ...
ведь не может же быть такое, что в офисе за 4 дня ни "одного обрыва", а у вас буквально каждые несколько минут это происходит.
и условия у вас "идеальные" - очень короткая линия, на которой только одна плата расширения.
может вы какую-то закономерность заметили, например, потеря связи происходит при каких-то определенных действиях?

и еще: от чего именно питается контроллер и плата расширения, какое именно напряжение питания поступает на плату расширения и не меняется ли оно, когда возникает проблема? подключено ли что-то к плате расширения (реле, датчики и прочее)?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 2033
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Плата расширения входов и выходов к OKO-U2

Сообщение Igodor » 26 апр 2019, 09:23

Есть набор термодатчиков, подключенных к OKO-U2.

Есть потребность использовать их для термостатирования. Но выходы термостатирования можно использовать только с основной платы.
Они все заняты. Есть свободные выходы на плате раширения. Перебросить выходы основной платы на плату расширения не могу, т.к. для её выходов отсутствует тот функционал, который есть для выходов на основной плате - имитация присутствия и синхронизация с радиорозетками.

Можно ли доработать прошивку OKO-U2 для возможности выбора в качестве выхода термостатирования выходы платы расширения ?
К людям нужно относиться мягше, а на вопросы смотреть ширше.
Аватара пользователя
Igodor
Активный
 
Сообщения: 278
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:18

Пред.След.

Вернуться в GSM сигнализация OKO-U2

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron