Сопротивление входа для сработки око S2

Відповісти
4i4ik
Гість
Повідомлень: 1
З нами з: 22 липня 2017, 05:34

Сопротивление входа для сработки око S2

Повідомлення 4i4ik »

Добрый день, подскажите какие границы сопротивления шлейфа на входах, сработка и нома.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Сопротивление входа для сработки око S2

Повідомлення boby »

в око-с2 входа очень упрощенные и есть логические с подтяжкой на +3.3В: при сопротивлении шлейфа 0 ... 4кОм - это НОРМА, выше 12кОм - НАРУШЕНО, между 4кОм и 12кОм - зона неопределенности (зависит от предыдущего устойчивого состояния).

ПС.
Обычно в профильных охранных централях допускают сопротивления самого шлейфа (без оконеченного резистора) до 0.5кОм (470 .. 500 Ом)
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-S2”