Сопротивление входа для сработки око S2

Сопротивление входа для сработки око S2

Сообщение 4i4ik » 22 июл 2017, 04:39

Добрый день, подскажите какие границы сопротивления шлейфа на входах, сработка и нома.
4i4ik
Гость
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 04:34

Re: Сопротивление входа для сработки око S2

Сообщение boby » 22 июл 2017, 11:19

в око-с2 входа очень упрощенные и есть логические с подтяжкой на +3.3В: при сопротивлении шлейфа 0 ... 4кОм - это НОРМА, выше 12кОм - НАРУШЕНО, между 4кОм и 12кОм - зона неопределенности (зависит от предыдущего устойчивого состояния).

ПС.
Обычно в профильных охранных централях допускают сопротивления самого шлейфа (без оконеченного резистора) до 0.5кОм (470 .. 500 Ом)