Старая прошивка в абонентском комплеке АК-1.2

Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Старая прошивка в абонентском комплеке АК-1.2

Повідомлення boby »

в контроллере око-с2 осуществляется контроль наличия/отсутстивя 220В, основываясь на напряжение питания, подаваемое на контроллер. Когда оно выше 13В, то прибор считает, что есть 220В, а когда оно падает ниже 13В, то нет.

это связано с тем, что стандартно при использовании око-с2 + ББП20+12В АКБ, когда есть 220В, то ББП20 подает в нагрузку (контроллер) напряжение выше 13.5В (до 14.2В), а когда выкл 220, то оно падает ниже 13В (до напряжени АКБ 12.8 и ниже).

тоесть, для контроля наличия/отсутствия 220В вам необходим БП, например, на 15В (выше 13В).
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса