1. в прилад око-1в потрібно вводити лише статичну ІР-адресу веб-серверу, а не його доменне імя. З доменним ім'ям цей тип приладу не працює. За замовчуванням там стоіть
77.120.122.83 - це веб-сервер око
http://77.120.122.83/
2. порт
80
3. пароль для веб-серверу вже не актуальний. колись він використовувався на "старому" веб-сервері око
4. щоб перевірити працездатність вашого приладу щодо передачі даних, то достатньо перевести його на веб-сервер око (див. п.1,2). в БД цього серверу прилад схожий на ваш (код 1W001xx9) передавав дані аж до 2019-01-15 16:03:31
5. в корені веб-серверу повинен бути файл
save_oko.php. саме такий файл буде прилад визивати по вказаній ІР-адресі та передавати йому через НТТР-протокол методом GET ряд параметрів, наприклад, p1=1W000001&p2=13/10/24,20:50:31&p3=CB81546F9BFB22420000546480V1W6.1001400000001000000000000&p4=145019&p5=5028.78831,N&p6=03028.78831,E&p7=23&p8=12&p9=021113&p0=6AA6
6. щоб перевірити парсер в рнр-скрипті, про який говориться в п5, на стороні веб-серверу, то реальний прилад і не потрібний. Достатньо його емулювати в звичайному веб-браузері, використовуючи посилання на цей веб-сервер, наприклад,
http://livegpstracks.com/save_oko.php?p ... 13&p0=6AA6
PS
якщо з якихось причин потрібно, щоб прилад синхронізував свій внутрішній годинник з часом веб-серверу, то необхідно, щоб згаданий у п.5 рнр-скрипт після отримання даних давав у відповідь поточний час серверу у наступному форматі
FUKat+cclk="19/01/19,11:53:28+00"CLOCK