Сторінка 1 з 1

Затримка постановки охорони на вході

Додано: 08 серпня 2016, 22:44
Labuh
Доброго дня.
Постало таке завдання - є приміщення під охороною ОКО -Е на 8 зон. Ставиться все приміщення на охорону припустим в 6 год. Тепер потрібно щоб одна кімната ставала під охорону в 10 год. Як можна це зробити практично, засобами ОКО чи додатковим обладнанням? Дякую.

Re: Затримка постановки охорони на вході

Додано: 10 серпня 2016, 01:13
boby
після того як ВСЕ приміщення стало в охорону о 6 годині, то який сенс ставити в охорону те, що вже стоїть, о 10 годині?
А бо я до кінця не зрозумів чи заплутався в приведеній послідовності подій (((

Re: Затримка постановки охорони на вході

Додано: 10 серпня 2016, 10:31
Labuh
Все правильно. Спочатку все приміщення ставало о 6 год на охорону. Тепер потрібно відокремити одну кімнату і щоб вона ставала на охорону пізніще ніж все приміщення.
Думав над варіантом врізати, в момент постановки на охорону, кола датчиків "окремої кімнати" в кола датчиків "загального приміщення" . Підключати можна за допомогою клавіатури або таймера. Можливо є якісь акуратніші варанти?

Re: Затримка постановки охорони на вході

Додано: 10 серпня 2016, 10:48
boby
нема такої можливості.
тим паче автоматичної постановки "окремої" зони.
Наскільки я зрозумів, то вам необхідно спочатку поставити в охорону все, КРІМ певної "окремої" зони, а потім ще й цю "окрему" зону, вірно?

В такому випадку простіше всього буде зробити наступне:
1) один з трьох виходів зробити виходом користувача і керувати його смс чи дтмф-командою (якщо стоіть режим автопідняття на вхідний дзівнок користувача), на який підєднати реле, НР контакти якого підєднати паралельно шлейфу "окремої" зони.
2) для того щоб спочатку поставити в охорону все, КРІМ певної "окремої" зони, необхідно спочатку ВКЛ вихід користувача (замкнути шлейф "окремої" зони контактами реле) і зробити стандартну постановку на охорону (по входу, чи смс, чи дтмф, чи дзвінком, в залежності від налаштувань). В цьому випадку "окрема" зона НЕ буде спрацьовувати від свого датчика, бо ж її шлейф "закорочений".
3) щоб далі поставити ще й цю "окрему" зону в охорону необхідно ВИМКНУТИ вихід користувача (конаткти реле "знімуть" закоротку шлейфа), після чого ця зона почне реагувати на свій датчик.

десь так )))

Re: Затримка постановки охорони на вході

Додано: 11 серпня 2016, 20:54
Labuh
Такий спосіб важкий для поточного користувача системи.
Я думаю все таки що клавіатура постановки на охорону, яка буде вмикати в розрив датчик додаткового приміщення, в мому випадку, буде краще.
При комутації реле не буде хибних спрацьовувань? Давно дивився конфігуратор, там здається можна виставити затримку в мс?
Дякую.

Re: Затримка постановки охорони на вході

Додано: 12 серпня 2016, 15:46
boby
там є фільтр від "дребезг контактов" - за замовчуванням він стоїть 200 мс.
тобто прилад "побачить" обрив мінусу лише тоді, коли він буде неперервно в обриві хоча б 200 мс.

ПС.
доречніше контактами реле клавіатури ЗАМИКАТИ шлейф (зробити КЗ по зоні) на той час, коли необхідно щоб окрема зона була с вимкненою охороною

Re: Затримка постановки охорони на вході

Додано: 06 листопада 2016, 18:15
Labuh
Дякую за допомогу.