Здравствуйте, приобрел клавиатуру К12 для того, что бы подключить к магнитному замку и не могу разобраться, так как говорит инструкция у неё реле работает на вкл/выкл или выключено и включается при импульсе который задаёт пользователь на определенное время, а мне нужно наоборот, что бы реле было вкл. но при импульсе выключалось, можно ее так настроить подскажите ?
Спасибо.
Клавиатура K12
Re: Клавиатура K12
там, где вы дочитали в инструкции к месту, как установить длину импульса выхода РЕЛЕ, там следующий абзац описывает, как установить прямую/инверсную логику работы выхода РЕЛЕ.
Вы можете либо поменять работу выхода на инверсный режим, либо оставить прямую логику работы выхода, но подключить к нему дополнительное внешнее реле и использоувать в нем контакты C/NC для управления замком. в последнем варианте вы экономите на общем потреблении тока всей системы (срабатывание внутреннего реле и внешнего реле будет только во время открытия двери напротяжении времени, равным длине установленного импульса).
Вы можете либо поменять работу выхода на инверсный режим, либо оставить прямую логику работы выхода, но подключить к нему дополнительное внешнее реле и использоувать в нем контакты C/NC для управления замком. в последнем варианте вы экономите на общем потреблении тока всей системы (срабатывание внутреннего реле и внешнего реле будет только во время открытия двери напротяжении времени, равным длине установленного импульса).
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Клавиатура K12
Я пытался настроить так как написано во втором абзаце, но ничего не происхрдит, я так понял он работает только после установленых правил из первого, там так и сказано при n=0 реле замкнуто на протяжении заданного переиода, так вот как задать тогда, что бы этот период был всегда ? В общем я сбрасывал на заводские и вводил команду 4321 2 0 ENT , что согоасно замыканию реле.
[ПАРОЛЬ][2][N][ENT] - пряма/інверсна логіка роботи виходу «РЕЛЕ» в імпульсному режимі, де N = 0 - пряма логіка (реле замкнене на протязі заданого періоду), N = 1 - інверсна логіка (реле розірвано на протязі заданого періоду)
[ПАРОЛЬ][2][N][ENT] - пряма/інверсна логіка роботи виходу «РЕЛЕ» в імпульсному режимі, де N = 0 - пряма логіка (реле замкнене на протязі заданого періоду), N = 1 - інверсна логіка (реле розірвано на протязі заданого періоду)
Re: Клавиатура K12
вам для начало надо четко определиться, что именно вам надо )
с настройками по умолчанию выход РЕЛЕ работает в бистабильном режиме. Тоесть сохраняет свое текущее положение до тех пор, пока вы не введете верный пин-код. После чего он поменяет свое состояние на противоположенное значение и будет сохранять его до тех пор, пока вы опять не введете верный пин-код.
Простыми словами, ввели верный пин-код (по умолчанию 1234ЕНТ) - выход подал "минус", через три дня опять ввели верный пин-кода - выход убрал "минус", через полгода ввели верный пин-код - выход опять подал "минус", через минуту опять ввели пин-код - выход убрал "минус" и т.д. месяцами, годами
можно настроить выход в импульсном режиме, тоесть выход автоматически вернется в противоположенное значение после ввода верного пин-кода. и для этого режима есть возможность установить прямую/инвернсую логику работы выхода. При прямой логике (по умолчанию) после ввода верного пин-кода выход подаст "минус" на установленное время и автоматом его уберет через это время, и так будет происходить при каждом введении пин-кода будь-то через месяц, день, год. А в инверсном режиме наоборот: после ввода верного пин-кода выход убирает "минус" на установленное время и автоматом его выдает через это время, и так будет происходить при каждом введении пин-кода будь-то через месяц, день, год.
чтобы настроить выход в импульсном режиме, длиною в 5 секунд, введите 43211052ЕНТ (сервисный код по умолчанию равен 4321). чтобы импульсный режим был в инверсии введите еще 432121ЕНТ
с настройками по умолчанию выход РЕЛЕ работает в бистабильном режиме. Тоесть сохраняет свое текущее положение до тех пор, пока вы не введете верный пин-код. После чего он поменяет свое состояние на противоположенное значение и будет сохранять его до тех пор, пока вы опять не введете верный пин-код.
Простыми словами, ввели верный пин-код (по умолчанию 1234ЕНТ) - выход подал "минус", через три дня опять ввели верный пин-кода - выход убрал "минус", через полгода ввели верный пин-код - выход опять подал "минус", через минуту опять ввели пин-код - выход убрал "минус" и т.д. месяцами, годами
можно настроить выход в импульсном режиме, тоесть выход автоматически вернется в противоположенное значение после ввода верного пин-кода. и для этого режима есть возможность установить прямую/инвернсую логику работы выхода. При прямой логике (по умолчанию) после ввода верного пин-кода выход подаст "минус" на установленное время и автоматом его уберет через это время, и так будет происходить при каждом введении пин-кода будь-то через месяц, день, год. А в инверсном режиме наоборот: после ввода верного пин-кода выход убирает "минус" на установленное время и автоматом его выдает через это время, и так будет происходить при каждом введении пин-кода будь-то через месяц, день, год.
чтобы настроить выход в импульсном режиме, длиною в 5 секунд, введите 43211052ЕНТ (сервисный код по умолчанию равен 4321). чтобы импульсный режим был в инверсии введите еще 432121ЕНТ
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Клавиатура K12
Да все верно, я это все и понял, я настраивал и все получилось он у меня подавал синус на некоторое время и отпускал его потом, мне как раз и нужен инверсный режим, то-есть при вводе кода минус с выхода убирался и открывался замок,а потом обратно возвращал минус на реле, какой командой мне его перевести в инверсный режим ?
Re: Клавиатура K12
Такое ощущение, что мой предыдущий ответ написан на непонятном языке )))
Прочитайте моё последнее предложение в самом конце предыдущего ответа - там есть ответ на ваш вопрос про инверсию
Прочитайте моё последнее предложение в самом конце предыдущего ответа - там есть ответ на ваш вопрос про инверсию
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Клавиатура K12
ппц какой-то ))) я просто ввёл в другой очередности эту команду и сработало, но логики так и не понял ))) я вводил эту команду но после нее я вводил настройку времени, спасибо за помощь, получилось ))