Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Повідомлення Respect »

Всем привет

Подскажите пожалуйста, сегодня столкнулся с вопросом, который так и не смог разрешить
Итак, есть модeль OKO-U. Всю разводку сделал, подключил, обновил прошивку до 2.0 инсталлятор и... дальше затык - не воспринимаются входы 1,2 и 4
Входы с 5 по 8 пока не используются, поэтому их я просто через резистор на 13к (если точнее, то 12.4к, как уже много раз делал) зацепил на минус, они пока будут постоянно закрыты.
Вход 3 через резистор на 8к работает (постановка/снятие)
А вот вход 1, 2 и 4 через резисторы по 8 к ну никак не воспринимаются
Как пример - на первом входе зацеплен датчик открытия двери, мультиметром всё нормально звонится на открытие и закрытие
Когда ж собрал всё в системе - реакция прибора никакая

пересмотрел на всякий случай резисторы - по 8к, как и положено.
в чем может быть проблема?


Вот текст смс со статусом:
00/01/01
00:02:36
OXR-OF
Zon1 NO
Zon2 NO
Zon3 OF
Zon4 NO
Zon5 OK
Zon6 OK
Zon7 OK
Zon8 OK
13.3V
0.0V
220V ON
Out1 OF
Out2 OF
Out3 OF
T:33
D:
2i0

Вход 3 меняет своё состояние вкл/выкл, все остальные постоянно выкл

Во вложении файл с настройками

В чем может быть проблема?

Заранее благодарен за подсказку
Вкладення
Безымянный.jpg
Безымянный.jpg (186.21 Кіб) Переглянуто 9235 разів
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Повідомлення Respect »

еще раз всё перепроверил
вообще какой то бред получается

итак, входы 5-8 через резистор 13к закинуты на минус, тут всё ок
если отключаю входы 1,2, 4 - то тогда всё нормально
входы 1, 2, 4 - через резисторы 8к
если на вход 1 бросаю только датчик открытия двери через резистор 8к - он работает
если туда подключаю вход 5 через резистор 13 к - оно умирает и вход 1 тоже перестает реагировать

ничего не понимаю
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Повідомлення boby »

какое напряжение на клемме входа относительно минуса при разных комбинациях состояния нижней и верзхней зоны входа?
если есть возможность посмотреть на закладке "CSD-соединение" конфигуратора состояние зон при разных положениях датчиков, то это также поможет прояснить ситуацию.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Повідомлення Respect »

напряжение проверю, отпишусь
насчет CSD - наверное буду пробовать подключать
а, хотя стоп - есть у меня один модуль старый, немного подпаленный на одном из выходов
там и прошивка старая, и работал он хорошо

щас попробую подкинуть его вместо нового модуля, посмотрю в чем дело
на нем и разъем под шнурок есть и шнурок у меня тоже есть
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Повідомлення Respect »

так, модуль перекинул - толку ноль
проблема та же

итак, еще раз - пока что задействованы входы 1 (датчик открытия двери) и вход 3 (постановка на охрану)
второй вход пока откинул совсем, четвертый тоже
с пятого по восьмой не при делах

вход 1 через резистор 8к (не работает)
вход 3 с клавиатуры через 8к резистор (работает)
входы 2 и 4 через 8к резистор на минусе висят
входы 5-8 сидят через резистор на 12к висят на минусе

т.е. схема абсолютно рабочая должна быть

тестер умер как назло :(, пока не смогу промерять напряжение

однако не могу ничего понять, полный бред
тем более, что это уже далеко не первый обьект, но с таким столкнулся впервые
прямо барабашка и всё тут


звоню вход с
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Повідомлення Respect »

подскажите пожалуйста, где можно скачать драйвер под кабель?
сменил ноут, а драйвер где то посеял
как то и без него справлялся постоянно до этого
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Повідомлення Respect »

а теперь пик непонимания
напряжение имеет несколько значений:
на всех входах, независимо от состояния входов сначала было 1.78В,правда после постановки и снятия с охраны стало 2.05В
а потом так:
либо 2,46В (при постановке на охрану)
либо 2,05В (после снятия с охраны)
мониторю состояние входов через шнурок - входы постоянно прыгают, меняя свое значение :shock: :shock: :shock:
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Повідомлення Respect »

замеряю при таком положении:
разрываю на втором входе (как пример) 13к - имею 2,31...2,32В
разрываю на втором входе 8к - имею 2,45...2,46В
напряжение постоянно понемногу прыгает
напряжение питания 13,47В
Respect
Досвідчений
Повідомлень: 70
З нами з: 15 серпня 2014, 12:33

Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Повідомлення Respect »

перерыл форум - нашел такой вот ответ:
1) ниже 1.4В оба зоны разомкнуты
2) от 1.4В до 1.8В - младшая (8к) замкнута, старшая (13к) разомкнута
3) от 1.8В до 2.5В - младшая (8к) разомкнута, старшая (13к) замкнута
4) выше 2.5В обе разомкнуты
получается, что у меня при любом раскладе напряжения сместились грубо говоря в третью зону (1.8-2.5В)

самое интересное, что с такими ж резисторами на других объектах нет никаких вопросов
еще старые запасы были, да и проверяю их перед установкой - 8к сборный (5к6 +2к4) и 12к4
работает уже на некоторых три года почти и ни одного ложного срабатывания даже нет

блок питания - использую один и тот же

но еще интереснее - оба ЖСМ модуля выдают одно и то же судя по всему
т.е. самый последний выдает через СМС состояния входов такие же, как я вижу на старом тестовом через шнурок на конфигураторе

понимаю, что дело явно не в модулях, однако сопротивления шлейфов проверяю и они 8к и 12к4

и где тогда рыть проблему?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Глюк OKO-U 2.0 инсталлятор

Повідомлення boby »

в плате око-и входа внутри подтянуты через резистор 10кОм к +3.7В, а далее идет высокоомный делитель напряжения и подается на аналоговый вход процессора.
с выносными резистоами 8к и 13к по закону Ома напряжения попадают в указанные диапазоны
1) ниже 1.4В обе зоны замкнуты
2) от 1.4В до 1.8В - младшая (8к) замкнута, старшая (13к) разомкнута
3) от 1.8В до 2.5В - младшая (8к) разомкнута, старшая (13к) замкнута
4) выше 2.5В обе разомкнуты

КАКОЕ НАПРЯЕНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕСТЕР ОТНОСИТЕЛЬНО МИНУСА НА ВХОДАХ, ЕСЛИ К НЕМУ НИЧЕГО НЕ ПОДСОЕДИНЕНО?
около 3.5 ... 3.7В ? Если да, то мы исключаем обрывы внутренних подтяжек.

в любом случае, пока на клеммах не будет указанные напряжения, то далее нет смысла двигаться в поиске проблем в плате око-и.

ЕСЛИ ВЫ РЕАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТОЛЬКО 4 ЗОНЫ, ТО ВЫКЛЮЧЬТЕ МОНИТОРИНГ ЗОН 5,6,7,8 И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО РЕЗИСТОРОВ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ ДАТЧИКОВ НАПРЯМУЮ К ВХОДАМ.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-U”