Обновить ПО ОКО-У с v3.0 на v3.9

Відповісти
reostator
Тихоня
Повідомлень: 9
З нами з: 16 червня 2018, 12:32

Обновить ПО ОКО-У с v3.0 на v3.9

Повідомлення reostator »

Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: не могу обновить прошивку v3 до версии v3.9. Настройки сигнализации:

3.0-IP
ID:UD868204004717*****
GPRS ON
APN:www.ab.kyivstar.net
IP:77.120.122.83
PORT:80
PERIOD:00
HW:
SIMCOM_SIM900R

OK

Revision:1137B04SIM900R64_ST

OK

Сим-карта Киевстар (предоплата), GPRS работает. При отправке на прибор sms с текстом:
****60uz (вместо звездочек текущий пароль прибора)
или с таким текстом:
****63www.ab.kyivstar.net,60uz
обновление не происходит, прибор присылает параметры, указанные выше.

Также не получается обновить через com-порт. На компьютере установлена windows 10 x64, com-порт на материнской плате. Порт открывается нормально, но загрузка прошивки не идет при подаче питания на прибор.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Обновить ПО ОКО-У с v3.0 на v3.9

Повідомлення boby »

нельзя прямо на СОМ-порт (RS232). надо преобразователь RS232/UART TTL. иначе убъете порт проца/гсм-модуля. в RS232 по спецификации -15В .. +15В.
по смс-команде 123460uz прибор переходит в загрузочную область (светодиод регулярно морагет как при старте) или продолжает работать как обычно (периодически показывает уровень гсм)?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
reostator
Тихоня
Повідомлень: 9
З нами з: 16 червня 2018, 12:32

Re: Обновить ПО ОКО-У с v3.0 на v3.9

Повідомлення reostator »

Получается так: подаю питание, прибор мигает часто, через несколько секунд начинает мигать так: 2 длинных импульса - 3 секунды не горит. Оправляю на прибор 123460uz (пароль указываю другой) - прибор перестает мигать совсем, секунд через 20 опять начинает мигать часто (как при включении) и присылает смс:

3.0-IP
ID:UD868204004717*****
GPRS ON
APN:www.ab.kyivstar.net
IP:77.120.122.83
PORT:80
PERIOD:00
HW:
SIMCOM_SIM900R

OK

Revision:1137B04SIM900R64_ST

OK
reostator
Тихоня
Повідомлень: 9
З нами з: 16 червня 2018, 12:32

Re: Обновить ПО ОКО-У с v3.0 на v3.9

Повідомлення reostator »

У меня еще есть usb-преобразователь на PL2303 и программатор CH341A. Их как-то можно применить в моем случае?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Обновить ПО ОКО-У с v3.0 на v3.9

Повідомлення boby »

юсб-преобразователь на РЛ2303 можно применить. а сам программатор тут ни причем. там в архиве, где прошива 3.9, есть программа-загрузчик. в инструкции есть описание, как через кабель заливать ПО.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
reostator
Тихоня
Повідомлень: 9
З нами з: 16 червня 2018, 12:32

Re: Обновить ПО ОКО-У с v3.0 на v3.9

Повідомлення reostator »

Спасибо, через PL2303 прошилось, только пришлось бороться с ошибкой "Run-time error '8020':Error reading comm device", решается установкой правильного драйвера для Windows 10 x64 отсюда - https://www.universal-radio.com/utiliti ... a-Win7.exe .
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-U”