Сторінка 2 з 2

Re: Замена для ОКО-U

Додано: 16 листопада 2019, 17:59
boby
судя из описания оптореле на стр.2, ток потребления "обмотки" (светодиод) до 2мА
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... asheet.pdf

поэтому должно рулить без каких-либо "линейных стабилизаторов", а просто "через резистор"
ниже пример включения двух зон в один шлейф
2zones.jpg
2zones.jpg (71.8 Кіб) Переглянуто 2415 разів
око-7с поддерживает оба термодатчика и DS18B20, и DS18S20. у них в протоколе чуток по разному передается значение температуры
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... 20-PAR.pdf стр.4
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... S18S20.pdf стр.6

Re: Замена для ОКО-U

Додано: 18 листопада 2019, 12:51
LIL
Спасибо за схему и информацию по датчикам. Буду закупаться и паять.