Сторінка 1 з 1

Управление выходами основной платы OKO-U2

Додано: 14 листопада 2018, 23:06
Alexander.Bessalov
Плата GSM-сигналізація "OKO-U2"

При управлении выходами основной платы при помощи тоновых сигналов с клавиатуры телефона

Канал о1 и о4 по команде *#19 *#49 кратковременно срабатывают. Тоесть проходит команда минус питания на релюху она щелкает и возвращается в исходное состояние.

Каналы о2 и о3 срабатывают и остаются во включенном состоянии как тригерная защелка из которого нормально выходят по команде отключения *#20 *#30 соответственно.

Я был уверен что все четыре канала работают как тригерные защелки. Аля позвонил на сигнализацию любой из 4х релюх включил например прожектор или ветродуйку в гараже.

Re: Управление выходами основной платы OKO-U2

Додано: 15 листопада 2018, 10:52
boby
в вашем приборе настройки выхода-1 не такие, как настройки выходов-2,-3, поэтому он и ведет себя так.
считайте конфигуратором настройки вашего прибора и установите в свойствах выхода-1 "обычный режим" и длину испульса 0. уберите все галки "тревога в группе" и выключьте "работу по расписанию".

Re: Управление выходами основной платы OKO-U2

Додано: 15 листопада 2018, 15:29
Alexander.Bessalov
boby писав:в вашем приборе настройки выхода-1 не такие, как настройки выходов-2,-3, поэтому он и ведет себя так.
считайте конфигуратором настройки вашего прибора и установите в свойствах выхода-1 "обычный режим" и длину испульса 0. уберите все галки "тревога в группе" и выключьте "работу по расписанию".
Да. уже разобрался. Конфигуратором откріл плату посмотрел настройки и сделал тайминг импульса нулевой.Єто значит віход работает в тригерном режиме.

Re: Управление выходами основной платы OKO-U2

Додано: 17 листопада 2018, 22:49
Alexander.Bessalov
обновился на 2.3.8