Сторінка 1 з 1

аналоговий вхід

Додано: 19 вересня 2017, 21:57
vallich
питання по аналоговому входу
можна на нього підкл наприклад акумулятор з другого приладу для контролю зарядки акб, якщо акумулятор розрядився напр до 11вольт , щоб приходило смс? чи є різниця в підкл + -

Re: аналоговий вхід

Додано: 19 вересня 2017, 22:19
boby
так, це цілком можливо:
а) мінус контрольованої АКБ підєднати до мінусу (загальний) плати око-и
б) "плюс" контрольованої АКБ підєднати до аналового входу око-и
в) встановити поріг сповіщення око-и по аналогову входу через конфігуратор

Re: аналоговий вхід

Додано: 19 вересня 2017, 22:32
vallich
а де у вер 3.7 у конфігураторі виставляється поріг, неможу знайти

Re: аналоговий вхід

Додано: 19 вересня 2017, 22:34
vallich
на платі здається три контакти в аналог вході , де +

Re: аналоговий вхід

Додано: 19 вересня 2017, 23:03
boby
на жаль, сповіщення по аналоговому входу є лише в альтернативній прошивці Інсталятор (
В стандартній заводській прошивці можливо лише по запиту стану контролювати напругу на аналоговому вході.
Щодо його підключення, то в інструкції приведено, де саме знаходиться аналоговий вхід на розємі Х2.

Re: аналоговий вхід

Додано: 20 вересня 2017, 12:17
vallich
по запиту ви маєте на увазі через смс відповідь від прибора?
Ще питання. В мене на ББЖ стоїть автомобільний АКБ. якщо наприклад акб буде поступово розряджатись (наприклад буде виставлено 11.5в) то зрозуміло смс прийде, а якщо буде різке падіння напруги (таке буває коли виходить з ладу одна банка в акб) чи зреагує прибор?

Re: аналоговий вхід

Додано: 20 вересня 2017, 12:42
boby
так - смс відповідь на запит стану.
ось приклад з інструкції, цитую ...
Пример ответа на sms-запрос 123402 или DTMF-команду *2
OHRANA OFF
ZONA-1 NORMA
ZONA-2 NORMA
ZONA-24h TREVOGA
220V ON
U:14.3V
T:+23C, min:+ 5C, max:+40C
OUT2 ON
RELE ON
00135
GSM:VYSOKIJ
ADC:0.0V напряжение на аналоговом входе
RF-4R:0000,V03


щодо сповіщення про "банки" в резервній АКБ живлення приладу, то саме "динаміка" поведінки напруги живлення не аналізується (
аналізується лише сам факт переходу напруги живлення вище/нижче порогового значення визначення 220 (це 13.1В за замовчуванням), а також факт переходу напруги живлення нижче порогу розряду АКБ (значення за замовчуванням 11.2В). Якщо виникла проблема з банкою та напруга живлення приладу при цьому впаде нижче порогу розряду АКБ, то буде сповіщення про розряд АКБ (звісно ж, якщо напруга не впала нижче працездатності контролеру +7В та АКБ витримую струм навантаження при тривожному сповіщенні). А якщо ніякого переходу порогового значення не відбулося, то не буде ніякого сповіщення.