Періодичне хибне спрацювання "Інсталятор 2і3"

Відповісти
Ярослав
Допитливий
Повідомлень: 30
З нами з: 06 лютого 2014, 10:49

Періодичне хибне спрацювання "Інсталятор 2і3"

Повідомлення Ярослав »

Чому періодично в різний час доби хибно спрацьовує "Тривога" зони 1 і показує СМС "+ON" (“+” - признак срабатывания зоны на момент формирования смс). Пошкодження геркону і пропадання контакту ЗОНИ-1 виключаю. Дякую за відповідь.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Періодичне хибне спрацювання "Інсталятор 2і3"

Повідомлення boby »

якщо ви в версії Інсталятор використовуєте параметричний шлейф (організовуєте дві зони на одному фізичному вході, завдяки різним кінцевим резисторам), то він більш вимогливий до "якості" шлейфу, бо в цьому випадку приладом аналізується напруга на вході. Шлейфи потрібно робити витою парою та не прокладати іх поблизу побутової мережі 220В. В залежності від напруги (тобто в залежності від комбінації стану двох датчиків), прилад визначає "поточний" стан цих датчиків. Яка у ваз напруга на клемі входу-1 відносно мінуса при різних комбінаціях датчиків (4 комбінації)? Можливо із-за похибки виносних резисторів є знаходження напруги "на межі" цих комбінацій.

Якщо ж у вас використовується лише один датчик на вході-1 (вимкнути моніторинг старшої зони-5), то ніякого виносного резистора не потрібно і дуже легко перевірити де є проблема. Для цього відєднайте ваш шлейф від входу-1 та просто подайте на нього (вхід-1) коротеньким проводком мінус. Спостерігайте деякий час на протязі якого у вас раніше виникали хибні спрацювання. Якщо хибних спрацювань по зоні-1 не буде, то відповідь шукайте у якості вашого шлейфу та монтажу геркона з магнітом.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса