Работа выхода во время задержки тревоги

Відповісти
VadimCCTV
Допитливий
Повідомлень: 43
З нами з: 25 листопада 2014, 23:54

Работа выхода во время задержки тревоги

Повідомлення VadimCCTV »

Добрый день.
При программировании выхода "Выдает импулс (минус) при СНЯТИИ охраны" имеется ввиду что выход "выдает импульс" во время задержки тревоги?
Спасибо.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Работа выхода во время задержки тревоги

Повідомлення boby »

нет.
что написано, то и значит )))
ни о каких-либо задержках тревоги по входу тут не написано )))
тоесть в момент СНЯТИЯ ОХРАНЫ (любой из указанных ниже групп) выход включается и автомаически выключается через указанный интервал, тоесть выдает импульс.
СНЯТЬ С ОХРАНЫ можно несколькими способами - при любом из этих способов будет импульс.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
VadimCCTV
Допитливий
Повідомлень: 43
З нами з: 25 листопада 2014, 23:54

Re: Работа выхода во время задержки тревоги

Повідомлення VadimCCTV »

Понятно.
У меня стоит такая задача: система находится в охране, при нарушении входа начинается отсчет времени на вход, так вот выход должен включится на это время, то есть от начала сработки датчика -до выключения охраны (входом постановки/снятия).
Данный прибор, наверное, такую функцию не обеспечит :(
VadimCCTV
Допитливий
Повідомлень: 43
З нами з: 25 листопада 2014, 23:54

Re: Работа выхода во время задержки тревоги

Повідомлення VadimCCTV »

Хотя постойте, данную функцию должен обеспечить тип выхода "моргает минусом при задержке охраны или тревоги". Верно?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Работа выхода во время задержки тревоги

Повідомлення boby »

в конфигураторе в свойствах необходимого выхода установите "обычный режим", укажите необходмую длину импульса, и укажите ту группу (например, группа-2), к которой принадлежит ваш датчик. А в свойствах входов на необходимом входе установите его принадлежность к группе-2.

Теперь, в момент сработки датчика (возникновения тревоги и включения таймера на оповещения о ней, ведь вход имеет задержку), ваш выход выдаст импульс указанной длины (не зависимо от того, когда именно ВЫКЛ охрана!!!). Такое пойдет?

Только не совсем понятно, чем именно будет управлять этот выход, для чего это нужно в реальной жизни?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
VadimCCTV
Допитливий
Повідомлень: 43
З нами з: 25 листопада 2014, 23:54

Re: Работа выхода во время задержки тревоги

Повідомлення VadimCCTV »

Почти во всех охранных приборах есть такая функция: при отсчете времени на вход в клавиатуре "пикает" звуковой сигнал, это нужно для того, что-бы хозяин, войдя в объект и нарушив шлейф, не забыл снять на клавиатуре объект с охраны.
VadimCCTV
Допитливий
Повідомлень: 43
З нами з: 25 листопада 2014, 23:54

Re: Работа выхода во время задержки тревоги

Повідомлення VadimCCTV »

О каких "групах выхода" вы говорите??? Прибор OKO-U, там нет такого в конфигураторе (ПО Инсталлятор_v2i0).
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Работа выхода во время задержки тревоги

Повідомлення boby »

просто по первому вашему сообщению (настройки выхода "Выдает импульс при снятии охраны") я неверно сориентировался.
поскольку в стандартной заводской прошивке око-и такого нет, то я "переключился" на око-и2 - там это есть )))
Как-то не подумал, что речь идет об альтернативной прошивке Инсталятор к око-и.

да, похоже, что там так просто не сделаешь, как в классических ППК (встроенный зуммер в клавиатуре выдает серию звуковых сигналов при задержке тревоги).

только "внешний светодиод" можно сделать для световой индикации - он будет часто моргать при задержке тревоги, медленно моргать при задержке постановки на охрану, но для зуммера он не пойдет, ибо при ВКЛ охране он горит и показывает "провалами" уровень гсм-сигнала, а а при ВЫКЛ охране он не горит и "вспышками" показывает уровень гсм-сигнала.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
VadimCCTV
Допитливий
Повідомлень: 43
З нами з: 25 листопада 2014, 23:54

Re: Работа выхода во время задержки тревоги

Повідомлення VadimCCTV »

Но ведь у выхода №3 есть функция "моргает минусом при задержке охраны или тревоги", это-же должно подойти!
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Работа выхода во время задержки тревоги

Повідомлення boby »

ааа, ну да, есть такое. подойдет.
Подзабыл )))
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-U”