неработают 2 и 6

Відповісти
yurik17
Допитливий
Повідомлень: 21
З нами з: 01 січня 2016, 19:48

неработают 2 и 6

Повідомлення yurik17 »

такая ситуация есть прошивка 2 .1
прошито 8 зон зоны 2 и 6 всегда работают неправильно тоесть приходит при сработке одной из зон смс что сработало сразу две зоны
например сработала только 2--смс приходит сработка 2 и 6
сработала только 6-смс приходит сработала 2 и 6
менял провода местами история таже
длина провода 90 метров сопротивление провода 20 ом
зоны 2 и 6 на отдельних линиях провода
резисторы менял стоят 8.2 к и 13 к
что посоветуете
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: неработают 2 и 6

Повідомлення boby »

в приборе высокоомный вход (около 10кОм) и определение верхней/нижней зоны в альтернативной прошивке Инсталятор на одном физическом входе определяется по напряжению на входе (клемме, которая внутри имеет пулап к плюсу), относительно минуса (общий).
замеряйте, какое напряжение на клемме относительно минуса при разных комбинация тревожных шлейфов (оба замкнуты, оди из них разомкнут, второй разомкнут, оба разомкнуты)?
проведите аналогичные замеры на коротком шлейфе.
возможно на 90 м шлейфе в месте его пути наводка напряжения есть (например, бытовая сеть 220) и поэтому неоднозначно определяется состояние зон на входе.
надеюсь, что ваш шлейф являет собой витую пару, а не лапша )

Поэтому существует око-про с 8 раздельными физическими входами. С раздельными физическими входами такого ньюанса нет )
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
yurik17
Допитливий
Повідомлень: 21
З нами з: 01 січня 2016, 19:48

Re: неработают 2 и 6

Повідомлення yurik17 »

шлейф не лапша таким непользуюсь
попробую зашунтировать конденсатором пикофарадным например или ресистором более 100 ком если неполучиться придется менять блок
в штатном режиме с теми же резисторами на том же блоке питания и с той же прошивкой на столе работает стабильно
тоесть проблема в длине провода (если быть точнее в разной длине провода которая идет на зоны у меня подключены и инфракрасные бареры на ету сигналку и датчики 2 барера и 6 датчиков)
понедельник отпишусь
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: неработают 2 и 6

Повідомлення boby »

боюсь, что замена блока не поможет - законы физики обойти нельзя :-)
видимо на длинных линиях не работает данный метод разделения зон на одном физическом входе (

там алгоритм такой:
если напряжение на входе ниже 1.4V, то обе зоны в норме
если между 1.4 и 1.8, то верхняя зона нарушена, а нижняя в норме
если между 1.8 и 2.3, то верхняя в норме, а нижняя нарушена
если выше 2.3, то обе нарушены
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
yurik17
Допитливий
Повідомлень: 21
З нами з: 01 січня 2016, 19:48

Re: неработают 2 и 6

Повідомлення yurik17 »

да я думаю наводка идет на кабель высокочастотная
ее убрать можно или конденсатором или резистором --если повезет и то возле прибора --только на входе
такая тема тут подымалась я написал автору в личнве сообщения но ответа так и неполучил --если он конечно справился с етой проблемой
yurik17
Допитливий
Повідомлень: 21
З нами з: 01 січня 2016, 19:48

Re: неработают 2 и 6

Повідомлення yurik17 »

Поэтому существует око-про с 8 --- оно то поможет!!!
yurik17
Допитливий
Повідомлень: 21
З нами з: 01 січня 2016, 19:48

Re: неработают 2 и 6

Повідомлення yurik17 »

зделал!!!! помогли резисторы 100 и 50 ком причем на разные входи разный номинал
хотя напряжение убавилось на 0.2 вольта
было 1.88 стало 1.67 вольт
deltagren
Гість
Повідомлень: 2
З нами з: 07 січня 2016, 18:28

Re: неработают 2 и 6

Повідомлення deltagren »

Была подобная ситуация .Решилась путем уменьшения резистора с 8.9 кОм до 7.9 кОм уже пять дней тишина(тоесть дежерный режим)