Режим термостабилизации OKO-U 3.7

Відповісти
sad386
Допитливий
Повідомлень: 15
З нами з: 29 листопада 2015, 09:56

Режим термостабилизации OKO-U 3.7

Повідомлення sad386 »

Здравствуйте!

Не получается запустить режим термостабилизации датчика DS1821.
Максимум что удавалось - одно срабатывание при первом переходе точки стабилизации.
Можете дать расширенную инструкцию по настройке режима?
12346*1TEM вкл/выкл режим термостабилизации для выхода-3, установить температуру стабилизации Tn.
Почему
вкл/выкл
если есть отдельная команда 12346*1-99?
если температура становится выше данного значения (на протяжении 3 минут и более)
Время 3 мин очень большое. Можно ли сделать хотябы 30 сек.?

Вот сообщение о состоянии после 3 мин:
CAM00079.jpg
CAM00079.jpg (249.79 Кіб) Переглянуто 10418 разів
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Режим термостабилизации OKO-U 3.7

Повідомлення boby »

есть одна смс команда вида 12346*1TEM для включени и выключения режима термостабилизации:
а) при значения ТЕМ не равное -99 включает режим термостабилизации выхода-3 (РЕЛЕ) и поведение выхода-3 зависит от установленной Тн с временным гистерезисом равным 3 минуты.
б) при значении ТЕМ равно -99 происходит выключение данного режима

нельзя делать временной фильтр коротким - будет часто клацать котел (обогреватель) в случае, если датчик висит в воздухе (не смонтирован на массивный предмет) и его показания близки к Тн - потоки воздуха будут его часто менять.

Длина фильтра в 3 минуты - оптимальная, она "выработалась" годами теми инсталяторами, которые делают конечные решения для отопления с котлами.
Ведь необходимо понимать, что реальный объект не "остынет" за 3 минуты.

Я так понимаю, что вы делаете эксперимент на столе, "подогревая" датчик "спичкой" или это какой-то реальный объект, где нужно +40С, а за 30 секунд он может нагрется аж до +47?
Можно проверить работу функционала дома и по простому - оставить датчик на несколько минут при комнатной температуре, посмотреть ее значение (как правило +20 .. +26). Установить Тн чуть выше этого значения, например, +28С. Подождать, когда включиться выход РЕЛЕ, после чего прижать между пальцами руки датчик на несколько минут. Через несколько минут ваш датчик прогреется выше +28С (может подняться до +32 от тепла человека, можно проконтррлировать через смс), понаблюдайте - выход РЕЛЕ должен выключится через некоторое время. Отпустите датчик, он будет потихоньку остывать ,через некоторое время выход РЕЛЕ опять включится.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
sad386
Допитливий
Повідомлень: 15
З нами з: 29 листопада 2015, 09:56

Re: Режим термостабилизации OKO-U 3.7

Повідомлення sad386 »

Спасибо за ответ!
Фото - результат эксперимента с горячей водой. Время выдержки четыре минуты, состояние реле включено при превышении установленной температуры стабилизации.
Все понимаю так как Вы описали и написано в инструкции, но что-то не получается.
Вы не осветили вопрос наличия двух команд отключения и выключения режима термостабилизации.
Датчик контролирует температуру внешней поверхности трубы камина. За три минуты она вырастает на 20 градусов, поэтому вопрос о времени реакции. Датчик аварийный.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Режим термостабилизации OKO-U 3.7

Повідомлення boby »

sad386 писав:Вы не осветили вопрос наличия двух команд отключения и выключения режима термостабилизации.
с чего вы взяли ,что их ДВЕ. команда ОДНА - формат команды вот такой

12346*1TEM вкл/выкл режим термостабилизации для выхода-3, установить температуру стабилизации Tn. Если температура внешнего датчика DS1821 становится ниже данного значения, то выход-3 и радиорозетка 5 включается, если температура становится выше данного значения (на протяжении 3 минут и более), то выход-3 выключается. TEM – значение температуры стабилизации, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение -99 (выключен режим термостабилизации). Пример, 12346*1023 установить Tn=23˚С, 12346*1008 установить Tn=8˚С. Диапазон значений -55 … 125. 12346*1-99 выключить режим.

да и не важно - одна или две, главное, написано как включить и как выклчить
sad386 писав:Датчик контролирует температуру внешней поверхности трубы камина. За три минуты она вырастает на 20 градусов, поэтому вопрос о времени реакции. Датчик аварийный.
режим термостатирования для аварийного реагирования не подойдет!!! не для этого он предназначен.
в вашем случае надо применять на поверхности трубы отдельные механические аварийные термодатчики (там бипластина на разрыв при перегреве), подобно тем, какие применяются в котлах, газовых колонках, при перегреве которых происходит происходит разрыв цепи до момента остывания. Нельзя полагаться на внешнюю дополнительную електронику для аварийного отключения, ведь если вдруг заглючит плата дозвонщика или пропадет ее питание, то что дальше? должна быть аварийная защита, которая будет всегда срабатывать тупо механически по перегреву бипластины.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
sad386
Допитливий
Повідомлень: 15
З нами з: 29 листопада 2015, 09:56

Re: Режим термостабилизации OKO-U 3.7

Повідомлення sad386 »

Вопрос стал неактуальным, похоже сжег вход температурного датчика. Теперь температуру не показывает и соответственно ничего не делает.
По замыслу при превышении температуры стабилизации включался дополнительный вентилятор, который снижал температуру.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Режим термостабилизации OKO-U 3.7

Повідомлення boby »

а че делали с портом для подключения термодатчика?
может питание не приходит на датчик? меряли?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
sad386
Допитливий
Повідомлень: 15
З нами з: 29 листопада 2015, 09:56

Re: Режим термостабилизации OKO-U 3.7

Повідомлення sad386 »

Сынок добавлял датчики не сняв питание, видимо коротнул. Питание 4.7В есть, на шине данных 0.5В. Все отключил поставил один новый датчик - ничего.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Режим термостабилизации OKO-U 3.7

Повідомлення boby »

можно делать и "не сняв", но аккуратно :-)
вход "Данные" на плате подтянут через резистор 4.7кОм на +3.7В, поэтому если там 0.5В, то видимо порт проца пробит :-(
или как вариант "непропай" этого пулапного резистора
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти