Подключение датчиков температуры DS18B20

Lucefer85
Тихоня
Повідомлень: 9
З нами з: 11 листопада 2015, 12:42

Подключение датчиков температуры DS18B20

Повідомлення Lucefer85 »

Доброго времени суток. Правильно ли я понял с инструкции метод подключения датчиков температуры:
1. Берем датчики например 5 шт.;
2. Звоним на ОКО;
3. Поочередно подключаем к плате и DTMF командами *#91, *#92, *#93, *#94, *#95 по очереди не выключая соединение;
4. После ввода паяем на провод и подсоединяем к плате?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Подключение датчиков температуры DS18B20

Повідомлення boby »

все верно.
подклчение всех датчиков лучше делать линейное, а не звездой, то есть протягиваем кабель от прибора последовательно к местам установки датчиков и короткими отводами подключаем датчики к этой линии. лучше брать кабель - витуюу пару.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Lucefer85
Тихоня
Повідомлень: 9
З нами з: 11 листопада 2015, 12:42

Re: Подключение датчиков температуры DS18B20

Повідомлення Lucefer85 »

тогда подскажите как удалить с памяти прибора датчик №1 (он у меня подключен)?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Подключение датчиков температуры DS18B20

Повідомлення boby »

никак :-(
не совсем понятно, зачем его удалять из ячейки памяти-1, если он реально подключен к прибору ?
какова цель всего "мероприятия"?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Lucefer85
Тихоня
Повідомлень: 9
З нами з: 11 листопада 2015, 12:42

Re: Подключение датчиков температуры DS18B20

Повідомлення Lucefer85 »

вот в чем проблема: подключил 1 датчик температуры ввел в память прибора, все работает. Возникла необходимость подключить еще один подключаю звоню на прибор набираю *#92 выключаю, проверяю, датчика нету.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Подключение датчиков температуры DS18B20

Повідомлення boby »

записывать в память прибора каждый датчик по отдельности по инструкции ...

ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
К прибору можно подсоединить на разъем Х8 один безадресный датчик температуры DS1821 (не имеет внутреннего кода) и до пяти адресных датчиков типа DS1820 (у каждого датчика свой уникальный внутренний код). Адресные датчики DS1820 необходимо предварительно ввести в память прибора. Для этого необходимо позвонить на прибор и по очереди подсоединять на разъем ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ датчику DS1820 и вводить их в память прибора путем соответствующей DTMF-команды: *#91, *#92, *#93, *#94, *#95. При успешной записи текущего датчика в память прибора звучит тональный сигнал. Далее все введенные в память датчики DS1820 и DS1821 можно подсоединить к прибору. С помощью sms-команды типа 12349NTEXT можно задать пользовательский текст sms для каждого из адресных датчиков DS1820. Все датчики соединяются паралельно к одной трехпроводной линии (А НЕ «ЗВЕЗДОЙ») – в начале линии самый ближний датчик, а в конце – самый дальний.


РС.
подключите на порт первый датчик, наберите *#91, отключите первый датчик, подключите второй датчик, наберите *#92, отключите второй датчик и т.д.
потом подклчите все введенные датчики.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
sad386
Допитливий
Повідомлень: 15
З нами з: 29 листопада 2015, 09:56

Re: Подключение датчиков температуры DS18B20

Повідомлення sad386 »

Внес в память два датчика температуры. Все работало.
Через конфигуратор изменил пороговое значение. Адреса датчиков были 00000000000. Залил. Пороги изменились, Температуры не стало.
Какими устанавливаются адреса для *#91, *#92?
Если прописать в конфигураторе адрес, подключенный датчик восстановиться?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Подключение датчиков температуры DS18B20

Повідомлення boby »

нули - это нет адресного датчика в ячейке памяти прибора
при команде *#91 записывается в ячейку номер 1 адрес подключенного к порту термодатчика (он должен быть ОДИН на линии при внесении в память). это датчик-1.
при команде *#92 записывается в ячейку номер 2 адрес подключенного к порту термодатчика (он должен быть ОДИН на линии при внесении в память). это датчик-2.

если есть "на руках" конфигурационный файл с кодами ваших термодатчиков, то их можно руками прописать в ином конфигурационном файле и залить его опять в прибор - датчики "заработают".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
sad386
Допитливий
Повідомлень: 15
З нами з: 29 листопада 2015, 09:56

Re: Подключение датчиков температуры DS18B20

Повідомлення sad386 »

Слава богу а то я боялся что прописывается уникальный код. Пошел восстанавливать датчики.
Спасибо!
Кстати порт почему-то заработал.
sad386
Допитливий
Повідомлень: 15
З нами з: 29 листопада 2015, 09:56

Re: Подключение датчиков температуры DS18B20

Повідомлення sad386 »

1, 2 в двоичном формате не прошли...
Прийдется перепрописывать на месте.
Відповісти