Сторінка 1 з 1
Неправильная работа светодиода на сигнализации
Додано: 19 травня 2015, 22:37
octan
Здравствуйте.
У меня светодиод на OКO-U работает в обратном режиме - поставлено на охрану - не горит, снято - горит.
Как можно исправить?
Спасибо
Re: Неправильная работа светодиода на сигнализации
Додано: 20 травня 2015, 23:00
boby
версия прошивки ?
если Инсталятор, то надо файл с настройками, если используете внешний светодиод, то вероятно установлена инверсия на нем?
также вопрс - о каком именно светодиоде идет речь: внутренний или выносной?
если внутренний, то он всегда будет гореть (с провалами, показывающими уровень гсм) при вкл. охране, и не гореть (вспышки, указывающие на уровень гсм) при выкл. охране
Re: Неправильная работа светодиода на сигнализации
Додано: 24 травня 2015, 16:49
octan
Спасибо за ваш ответ.
Версия прошивки 3.4
Светодиод под вопросом - внешний.
Подскажите пожалуйста как убрать инверсию на внешний светодиод.
Re: Неправильная работа светодиода на сигнализации
Додано: 24 травня 2015, 19:18
boby
в заводской прошивке НЕТ инверсии выхода (это есть в альтернативной Инсталятор) - внешний светодиод подключатеся к выходу-1 через резистор на +12В.
при ВКЛ охране как у вас светится внутренний светодиод и как внешний? В завосдкой прошивке у них логика синхронна (горит при ВКЛ охране и не горит при ВЫКЛ охране)
Re: Неправильная работа светодиода на сигнализации
Додано: 12 травня 2017, 11:07
tolikmelnikov
Подскажите, какой светодиод ставить, любой от апаратуры какой нибудь красный + сопротивление 2к?
Re: Неправильная работа светодиода на сигнализации
Додано: 12 травня 2017, 14:12
boby
да.
резистор необходим для ограничения тока светодиода, номинал которого можно изменять, исходя из максимального тока применяемого светодиода и необходимой максимальной яркости индикации.