Сторінка 1 з 1

Срабатывание зоны 24h каждые 15мин

Додано: 23 лютого 2015, 19:43
graver
Прибор включен согласно схемы с OKO-RF. Вход 1-радио СМК. Вход 2-датчик движения. Вход 3-радиобрелок. Вход 4-не используется.
Вход 4 установлен как нормальный. Не зависимо от состояния прибора (охрана/снято с охраны) идут с периодичностью примерно 15 мин.
сообщения о срабатывании зоны 24h и сразу за ними о 24h NORMA. Как это отключить?

Re: Срабатывание зоны 24h каждые 15мин

Додано: 23 лютого 2015, 22:13
boby
неиспользуемый вход-4 подключить к общему (минус).
кстати, что приходит в ответ на смс-запрос 123409 - интересует последняя строка с рядом цифр

Re: Срабатывание зоны 24h каждые 15мин

Додано: 24 лютого 2015, 14:58
graver
Последняя строка: 10000357