OKO-U вход 2 ложные срабатывания
OKO-U вход 2 ложные срабатывания
Добрый день. У клиентов возникли ложные срабатывания со вх.2. После рестарта работает 1-ю ночь нормально, на 2-ю ночь появляются ложные срабатывания. После сброса в заводские прошился на 3.6, закоротил вх.2 на "землю" - ситуация повторилась. Где косяк
. Выкладываю конфиг. Спасибо.

Re: OKO-U вход 2 ложные срабатывания
то есть при закороченном входе-2 на минус приходят смс о срабатывании входа-2, верно?
как вариант - это непропай на плете ножки клеммы по входу-2 или пулапного резистора по входу-2.
по внешнему виду там нет непропая в по цепи входа-2?
высылайте на ремонт с пометкой "Есть сработки по входу-2 даже при закорачивании входа-2 на минус" - будем искать непропай
как вариант - это непропай на плете ножки клеммы по входу-2 или пулапного резистора по входу-2.
по внешнему виду там нет непропая в по цепи входа-2?
высылайте на ремонт с пометкой "Есть сработки по входу-2 даже при закорачивании входа-2 на минус" - будем искать непропай
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: OKO-U вход 2 ложные срабатывания
Спасибо. Визуально, действительно, с железом все ОК. Много лет ставлю ОКО (всей команде Респект!), начиная с ОКО-0W и т.д.. Раньше было - "поставил и забыл". Наверное поэтому и грешил на руки, прошивку ... . Завтра заберу плату, поищу непропай. Може так оно и есть. А нельзя ли этот "кусочек" схемы засветить ... .Спасибо еще раз.
Re: OKO-U вход 2 ложные срабатывания
давайте мыло - отправим вам схему око-и. Если у вас есть возможность проследите всю цепь от ножки клеммы входа аж до ноги микропроцессора, то сделайте это, ведь, судя по вашим описаниям, могут быть обрыв/микротрещина на пути. Также проверте целосность цепи при разумном надавливании на плату око-и - деффект может именно в этом случае проявляться.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: OKO-U вход 2 ложные срабатывания
схема отправлена
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: OKO-U вход 2 ложные срабатывания
Добрый день. Получил, большое спасибо. По результатам отпишусь.
Re: OKO-U вход 2 ложные срабатывания
Добрый день.
Явные непропаи не обнаружены. Проста пропаяли Атмегу, колодку, обвязку по 2-му вх. Поставлю на прогон, результат увижу через пару дней. Но возникла другая проблема
. Как-то "грохнул" радиомодуль. Не видится СИМ, картоприемник звонится не так как на рабочем. Грустно. Вопрос. Можно у Вас купить SIM900.
Явные непропаи не обнаружены. Проста пропаяли Атмегу, колодку, обвязку по 2-му вх. Поставлю на прогон, результат увижу через пару дней. Но возникла другая проблема

Re: OKO-U вход 2 ложные срабатывания
грохнуть можно легко, если, например, работать обычным да еще и старым паяльником на 220В без заземленного жала, если через дряхлую слюдяную термоизоляцию будет пролезать с фазы напряжение амплитудой выше 5В 
по поводу покупки гсм-модуля надо звонить в офис
http://oko.plys.kiev.ua/contacts.htm
По вопросам приобретения:
+38 (044) 331-68-74
+38 (096) 252-50-57
+38 (066) 060-05-73
oko@oko.tm
гсм-модуль без фена выпаять тяжело будет
какие именно ножки и как "не так как на рабочем" звонятся? в режиме диода?
для инфо - для всех приборов око покупаются гсм-модули у Гаммы
http://www.microchip.ua/index.php?p=vie ... 0%20SIMCOM

по поводу покупки гсм-модуля надо звонить в офис
http://oko.plys.kiev.ua/contacts.htm
По вопросам приобретения:
+38 (044) 331-68-74
+38 (096) 252-50-57
+38 (066) 060-05-73
oko@oko.tm
гсм-модуль без фена выпаять тяжело будет

какие именно ножки и как "не так как на рабочем" звонятся? в режиме диода?
для инфо - для всех приборов око покупаются гсм-модули у Гаммы
http://www.microchip.ua/index.php?p=vie ... 0%20SIMCOM
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: OKO-U вход 2 ложные срабатывания
ОК. Перечитал свой пост. Написал не до конца понятно. Переписывал дважды. Пока писал, с форума выбросило.
Убит радиомодуль с другого ОКО-u. По просьбе клиентов поставил как подменный (кстати, новый
). После настройки через WEB-сервер. Поменял СИМ карту, включил... . А прозвон то и не идет. Грустно. Где накосячил, сам не понял
.
По памяти - т.к. умерла и СИМка начал с картоприемника
конт. С7-на "землю" - 50 Ом в обе стороны, кажется. На рабочем - как диод.
Далее С2 и С3 картоприемника на "корпус", тоже не так как на рабочем. Завтра смогу точнее описать.
Ну, а затем уже прозвонили все "ноги" SIM900 ... . Вывод -"кирдык".
Без рекламы, паяем/шьем профессионально и много лет. Есть оборудование. инструменты. Снять модуль аккуратно не просто, но справимся.
По поводу р.модуля. Нет ли подводных камней если брать через интернет. Разные версии железа/прошивки.
И спасибо за помощь!
Убит радиомодуль с другого ОКО-u. По просьбе клиентов поставил как подменный (кстати, новый


По памяти - т.к. умерла и СИМка начал с картоприемника
конт. С7-на "землю" - 50 Ом в обе стороны, кажется. На рабочем - как диод.
Далее С2 и С3 картоприемника на "корпус", тоже не так как на рабочем. Завтра смогу точнее описать.
Ну, а затем уже прозвонили все "ноги" SIM900 ... . Вывод -"кирдык".
Без рекламы, паяем/шьем профессионально и много лет. Есть оборудование. инструменты. Снять модуль аккуратно не просто, но справимся.
По поводу р.модуля. Нет ли подводных камней если брать через интернет. Разные версии железа/прошивки.
И спасибо за помощь!