Сторінка 1 з 1
режим работы ВЫХОДА
Додано: 21 січня 2015, 21:53
fil_f
install v2i0 возможно-ли установить следующий режим работы выхода: при нарушении входа - (контакты замкнуты) выдает сигнал "минус", (контакты разомкнуты) не выдает сигнал "минус" Спасибо!
Re: режим работы ВЫХОДА
Додано: 21 січня 2015, 23:00
boby
так а для такой задачи, по идее, и НЕ НУЖЕН какой-либо выход

пусть тервожные контакты вашего датчика подают/убирают минус и на входе платы око-и, и на обмотке реле, коммутирующие контакты корого вы далее используете для включения/выключения силовых цепей.
по сути, вам надо ПОВТОРИТЕЛЬ, то есть можно непосредственно использовать управляющий сигнал от самого датчика
Re: режим работы ВЫХОДА
Додано: 28 січня 2015, 08:31
fil_f
Все не так просто: периодически возникает необходимость еще и дистанционного управления силовыми цепями через ВЫХОД ( командами Out1on и Out1of), лишние релейные схемы не желательны, так возможен данная конфигурация на модуле? Очень надо!!!
Re: режим работы ВЫХОДА
Додано: 28 січня 2015, 13:55
boby
нет такой логики работы выхода ...

По всей видимости, без нее в принципе можно обойтись, а сделать все это, добавив к вышеописанному подходу еще два диода

надо подавать минус на обмотку реле через диод как со входа, так и с управляемого выхода (анодами к обмотке реле).
В любом случае, стоимость "коррекции" прошивки под заказ будет не менее 500 гр, а с помощью допреле и диодов можно получить практически ту же логику на существующей прошивке
Re: режим работы ВЫХОДА
Додано: 30 січня 2015, 05:29
fil_f
А возможность осуществить "коррекцию" прошивки под необходимый нам функционал (конечно не бесплатно) возможно??? если да перечень желаемого вышлем, он маленький. Понимая ограниченность памяти перечислим неиспользуемые алгоритмы работы.
Re: режим работы ВЫХОДА
Додано: 30 січня 2015, 12:49
boby
можно.
необходимые "мелкие коррекции" выслать на
support@oko.tm, только ближайшие 1-2 недели они не будут сделаны, ввиду того, что на данный момент все ресурсы заняты на доработку и тестирование следующей версии ПО 1.0.6 для нового прибора око-про.
Re: режим работы ВЫХОДА
Додано: 30 січня 2015, 16:49
fil_f
хорошо, попробуем сформулировать:
1- чем мы не пользуемся
2- что нем необходимо
адрес отправителя
fil_f@mail.ru