Сторінка 1 з 1

перестал работать ВЫХОД i2

Додано: 19 січня 2015, 21:13
s-rex
Здрасте. Сигнализация работала пару лет без проблем, выполняла все свои функции, которые были нужны. Были подключены три зоны и сирена. Зоны ВХОД 1,2,3 сирена ВЫХОД i2. Решил установить ИБП и при подключении попутал + и - , и увидел немного дымка из под платы сигнализации. Но потом обратно подключил к старому блоку питания 12В 1А, сама плата вроде работала. Я, отключил от неё все провода и смонтировал в другом помещении (в новом домике на даче). Но выяснилось что ВЫХОД i2 (сирена) не работает.
Вопрос: мог сгореть ВЫХОД?
и можно ли его поменять местами с другим?

Re: перестал работать ВЫХОД i2

Додано: 19 січня 2015, 22:58
boby
да, ключ выхода может накрыться.
там все три ключа одинаковы - можно взять с неиспользуемого выхода (1 или 3) или купить новый - это недорогой полевик IRLML2803.

http://www.irf.com/product-info/datashe ... ml2803.pdf

цены порядка
http://elcom.in.ua/index.php?page=shop. ... &Itemid=11

Re: перестал работать ВЫХОД i2

Додано: 20 січня 2015, 08:46
s-rex
Спасибо. буду пробовать.

Re: перестал работать ВЫХОД i2

Додано: 20 січня 2015, 17:12
s-rex
подскажите ещё, раньше было подключено 3 зоны а, сейчас две. и при постановке на охрану приходит смс о тревоге 3й зоны. как её отключить или надо просто замкнуть?

Re: перестал работать ВЫХОД i2

Додано: 20 січня 2015, 18:47
boby
неиспользуемые зоны необходимо закоротить на минус или отключить их мониторинг, что возможно для альтернативной прошивки Инсталятор.

Re: перестал работать ВЫХОД i2

Додано: 22 січня 2015, 00:12
s-rex
минус это где подключено питание? или общий (пятый болт на плате) . или это одно и тоже?

Re: перестал работать ВЫХОД i2

Додано: 22 січня 2015, 00:27
boby
с позиции входов - это одно и то же

Re: перестал работать ВЫХОД i2

Додано: 22 січня 2015, 08:09
s-rex
понятно. спасибо

Re: перестал работать ВЫХОД i2

Додано: 08 грудня 2018, 13:59
JDE
boby писав:с позиции входов - это одно и то же
На более старших моделях минус на выходе питания это тоже что минус"земля" проводных входов.