Сторінка 1 з 2

Помогите разобраться с oko-u!!!

Додано: 02 листопада 2014, 17:04
Евгений
Здравствуйте! Приобрел gcm модуль, дали инструкцию. По инструкции прибор много функциональный, мне надо простые действия. В авто запускать автономку, и при открывании двери, приходили смс. При звонке, должен один из выходов дать 12в, при втором звонке убрать 12в. При подачи во вход 12в- должна прийти смс на мой телефон, но только при постановке на охрану. Проще; если открыли дверь- мне звонок или смс.
Если вам не трудно, опишите какие смс нужно отправить на устройство? Какие вход и выход использовать? Спасибо!

Re: Помогите разобраться с oko-u!!!

Додано: 02 листопада 2014, 19:23
boby
по сути могу сказать следующее - для автомобиля необходим прибор АВТО2, а не око-и по многим причинам:
1) логика и физика работы входов АВТО2 спроектирована для автомобиля. например, концевики дверей подают минус при открытии двери - это и есть сигнал тревоги. А на стационарных объектах наоборот - обрыв минуса на входе это тревога
2) в АВТО2 есть вход для подключения провода "зажигания" - при ВКЛ охране и появлениии 12В на нем (пропадание минуса на нем) возникает тревога
3) для АВТО2 есть альтернативная версия ПО ПЕЧКА 5В2, где выход-2 используется для вкл/выкл печки и управляется звонком пользователя без соедеинения.

поскольку вы купили эконом вариант для авто, то у вас будет ряд ограничений и доработок, а именно:
1) запускать/останавливать свою автономку (печку) будете дтмф-командами (*5 и *6) в режиме соединения - это пользовательский выход-3. Активный уровень выхода - минус. см. в инструкцию как на него подключается пользовательское реле. Более продвинутый вариант использования выхода-3 - это пользовательский импульсный режим, устанавливается с помощью смс 12340*3250 (около 20 минут импульс). Включать будете его с помощью дтмф *#39, он автоматически выкючится через 20 минут, но его также можно выключить и ранее с помощью дтмф-команды *#30
2) концевик двери надо буде проинвертировать, например, через дополнительное реле и его НЗ контакты подать, например, на вход-1. по умолчанию на входе-1 есть задержка на тревогу. Ее можно снять, если ПОСТ/СНЯТИЕ охраны вы будете делать через дтмф-команды (*0 / *1 )
3) на вход-2 можно подать провод зажигание, при появлении 12В будет исчезать минус со входа, что будет вызывать тревогу, если ВКЛ охрана

РС.
вы проверяли ,что выдают ваши концевики при открытии двери?

Re: Помогите разобраться с oko-u!!!

Додано: 03 листопада 2014, 09:44
Евгений
Скорей всего вы правы. При открывании двери будет подаваться минус!

Re: Помогите разобраться с oko-u!!!

Додано: 03 листопада 2014, 10:05
Евгений
Подскажите, какую смс надо отправить чтоб выход-3 включился на 50мин.

Re: Помогите разобраться с oko-u!!!

Додано: 03 листопада 2014, 10:30
boby
нет такой возможности.
максимум длину импульса можно установить 254*5=1270 секунд что около 21 минуты.

цитирую инструкцию ...

Настройки выходов
12340*Nabc где N-номер выхода (значения 1,2,3), abc – режим выхода (значения от 000 до 255). Значение 000 – начальное значение (выключен пользовательский режим выхода). Значения от 001 до 254 установка пользовательского импульсного режима. Цена одной единицы импульса около 5 секунд (то есть при значении 120 будет импульс длиной около 120*5=600 секунд=10 минут). Значение 255 – это пользовательский бистабильный режим выхода (включение и выключение пользователем). Например, установить выходы-1,2 в пользовательский бистабильный режим 12340*1255,0*2255 . Управление выходами в пользовательском режиме происходит через тоновые команды.

Re: Помогите разобраться с oko-u!!!

Додано: 03 листопада 2014, 14:05
Евгений
Разобрался! Спасибо за ответ!

Re: Помогите разобраться с oko-u!!!

Додано: 03 листопада 2014, 14:10
Евгений
При команде *5, и *6 приходят ответные смс:220v off и on. Можно их отключить?

Re: Помогите разобраться с oko-u!!!

Додано: 03 листопада 2014, 14:25
boby
а что же у вас за блок питания такой, что на нем гуляет напряжение при ВКЛ/ВЫКЛ реле ? он плохо держит нагрузку.
из-за того что гуляет напряжение питания платы око-и около значения 13В и происходит оповещение о ВЫКЛ/ВКЛ 220В, так как для стационарного объекта предполагается использование ББП с резервным акумом.

ответ на ваш вопрос содержится в инструкции - см. смс-команды

1234792 выключить sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл.220В.
1234793 включить sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл.220В (заводское значение).

Re: Помогите разобраться с oko-u!!!

Додано: 06 травня 2015, 22:22
unin
в мене є око е ,який програмував через кабель (2303 купував у вас в офісі) хотів запрограмувати око у -не виходить
не бачить через кабель око.
в чому причина? потрібен новий драйвер для око у?

Re: Помогите разобраться с oko-u!!!

Додано: 06 травня 2015, 23:25
boby
про яку саме прошивку око-и йде мова?
око-и зі стандартною заводською прошивкою не працює налаштування по кабелю - там конфігуратор БЕЗ кабеля (через гпрс).
http://oko.plys.kiev.ua/oko-u.htm
скачати архів "Версія заводська"

а щодо конфігуратора до альтернативної прошивки Інсталятор (деяка аналогія до око-е), то кабель від око-е підійде - не треба ніяких дров приладу, треба лише дрова кабеля.