1) Уточните пожж OKO-U Версия заводская 3.4 возможно - ли запрограммировать изменить время реакции входа Вход-4 (i4) как моментальный ? и как ?
в инструкции не совсем понял. (по входу 2 описано здесь "123410 установить режим входа-2 «проходной».123420 установить режим входа-2 «нормальный» - заводское значение.") А вход 4 ?
2) можно-ли поменять срабатывание входов при наличии "+" , по умолчанию "-".
3) уточните пожж что значит " режим «проходной»" ?
Спасибо
1) вход-4 и так "моментальный", то есть нет никаких задержек при сработке. По умолчанию он "тихий" и круглосуточный (срабатывает как при вкл так и выкл охране). но его можно перевести в "нормальный" - срабатывает моментально с сиреной при вкл охране. вот что по данному поводу пишется в инструкции ...
Вход-4 (i4) – тихий (без Сирены), круглосуточный (в охране и без охраны) – подсоединить к контактам вскрытия датчика движения. Можно сконфигурить вход как «нормальный» (моментальная тревога с сиреной при нарушении в режиме охрана). Если вход не используется, то его необходимо закоротить на минус.
2) смс-приходит как при появлении + так и при появлении - . Тревожные звонки и сирена - при исчезновении минуса. Обычно охранные шлейфы в качестве тревоги дают обрыв минуса, а не появление плюса. Логика работы охранных входов не меняется, но меняется логика работы входа-3, если он используется как вход для пост/снятия охраны. Для инверсии работы охранного входа используйте дополнительное реле.
3) вот что пишется в инструкции ...
Вход-2 (i2) – вход «нормальный» (моментальная тревога с сиреной при нарушении в режиме охрана) - к датчику движения. Можно сконфигурить вход как «проходной», когда он не реагирует после нарушения входа-1 во время задержки для снятия охраны.
простыми словами, если вы открыли дверь (вход-1), для которой установлена задержка на тревогу, и вам надо пройти к клавиатуре, чтобы снять охрану, то если на вашем пути будет еще и датчик движения на входе-2, то его надо установить в режим "проходной". Иначе вы не сможете снять охрану без тревоги по датчику движения.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
boby писав:1) вход-4 и так "моментальный", то есть нет никаких задержек при сработке. По умолчанию он "тихий" и круглосуточный (срабатывает как при вкл так и выкл охране). но его можно перевести в "нормальный" - срабатывает моментально с сиреной при вкл охране. вот что по данному поводу пишется в инструкции ...
Вход-4 (i4) – тихий (без Сирены), круглосуточный (в охране и без охраны) – подсоединить к контактам вскрытия датчика движения. Можно сконфигурить вход как «нормальный» (моментальная тревога с сиреной при нарушении в режиме охрана). Если вход не используется, то его необходимо закоротить на минус.
По входу 4 понятно, но в инструкции нигде не нашел как (код 123410 установить режим входа-2 , а на вход 4 ?) провести конфигурацию,
2) смс-приходит как при появлении + так и при появлении - . Тревожные звонки и сирена - при исчезновении минуса. Обычно охранные шлейфы в качестве тревоги дают обрыв минуса, а не появление плюса. Логика работы охранных входов не меняется, но меняется логика работы входа-3, если он используется как вход для пост/снятия охраны. Для инверсии работы охранного входа используйте дополнительное реле.
3) вот что пишется в инструкции ...
Вход-2 (i2) – вход «нормальный» (моментальная тревога с сиреной при нарушении в режиме охрана) - к датчику движения. Можно сконфигурить вход как «проходной», когда он не реагирует после нарушения входа-1 во время задержки для снятия охраны.
простыми словами, если вы открыли дверь (вход-1), для которой установлена задержка на тревогу, и вам надо пройти к клавиатуре, чтобы снять охрану, то если на вашем пути будет еще и датчик движения на входе-2, то его надо установить в режим "проходной". Иначе вы не сможете снять охрану без тревоги по датчику движения.
Спасибо за ответы в целом все понял, реле поставил.(хоть это и не очень... удобно :) но работает