Хибне спрацювання ОКО-U.
Хибне спрацювання ОКО-U.
Сигналізація з платою комутаціі і розширення входів для OKO-U с ПЗ версіі "ІНСТАЛЯТОР" працювала прекрасно близко 2,5 років. По невідомим причинам близько місяця 2-4 рази на тиждень в любий час доби проходить хибне спрацювання то датчика дверей то датчика руху. Пропадання контакту, обриву ланки датчиків і вторгнення при спрацюванням виключаю (перевіряв, прозвонював багато разів, всі зєднання пропаяні. Чекаю допомоги. Може потрбно повернутись до старої версії "Інсталятора". Дякую за відповідь.
Re: Хибне спрацювання ОКО-U.
використання на одному фізичному вході двох незалежних шлейфів, як це зроблено в альтернативній прошивці інсталятор, де використовуються два різні виносні резистори та вимюрюється приладом напруга на вході, по якій робиться висновок про стани зон, вимагає підвищеної уваги до "якості" шлейфів. Бо такий метод дуже чутливий до наводок напруги на шлейф, особливо на довгих лініях та якщо поруч проходять силові кабелі 220В.
відкиньте ваші шлейфи з хибними датчиками та просто подайте мінус коротеньким проводком на ці зони. Якщо спрацювання зникнуть та ви впевнені у відсутності "скруток" в шлейфах, то тоді на шлейф йде наводка (наприклад, рядом проходить кабель 220В). Щоб зменшити її вплив шлейф робіть по витій парі та подалі від силових ліній 220В.
Також варто поміряти напругу (відносно мінусу) на фізичному вході саме на платі ОКО-И при 4-х різних комбінаціях двох датчиків, що є на цьому вході (обида порушені, один з них порушений, інший порушений, обидва в нормі). Яка напруга в цих 4-х випадках?
на вході-1 плати око-и зони-1-5,
на вході-2 - зони-2,6,
на вході-3 - зони-3,7,
на вході-4 - зони-4,-8
відкиньте ваші шлейфи з хибними датчиками та просто подайте мінус коротеньким проводком на ці зони. Якщо спрацювання зникнуть та ви впевнені у відсутності "скруток" в шлейфах, то тоді на шлейф йде наводка (наприклад, рядом проходить кабель 220В). Щоб зменшити її вплив шлейф робіть по витій парі та подалі від силових ліній 220В.
Також варто поміряти напругу (відносно мінусу) на фізичному вході саме на платі ОКО-И при 4-х різних комбінаціях двох датчиків, що є на цьому вході (обида порушені, один з них порушений, інший порушений, обидва в нормі). Яка напруга в цих 4-х випадках?
на вході-1 плати око-и зони-1-5,
на вході-2 - зони-2,6,
на вході-3 - зони-3,7,
на вході-4 - зони-4,-8
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Хибне спрацювання ОКО-U.
Дякую за відповідь. Дійсно проходять близько по стіні кабеля 220 Вольт, однако вони були піднапругою і раніше. На вихідних буду пробувати по Вашій рекомендації.
Re: Хибне спрацювання ОКО-U.
наводки по силовому кабелю 220 можуть також залежати і від характеру навантаження в цьому кабелі, наприклад, при запуску компресора холодильника вони можуть сильніше "проявитися".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса