вопрос по дополнительным зонам

Кінцеві рішення користувачів
Відповісти
михаил
Гість
Повідомлень: 3
З нами з: 15 лютого 2017, 16:50

вопрос по дополнительным зонам

Повідомлення михаил »

добрый день! Когда-то для организации 8 зон у вас был очень неплохой модуль око-крос. Сейчас получается, если мне надо больше чем 4 зоны и все выходы, то мне надо или делать самому плату расширения для ОКО-ЕХ, ОКО-7S, или покупать дорогой модуль ОКО-PRO-X для организации дополнительных входов и выходов. Может быть продолжить выпускать око-кросс?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: вопрос по дополнительным зонам

Повідомлення boby »

на том "чудо-модуле" были всего лишь резисторы для организации двух-зонного шлейфа. эти резисторы можно было ставить и без этой платы в конце шлейфа.
в контроллерах око-ех и око-7с можно конфигуратором установить в настройках проводной зоны "двух-зонный параметрический шлейф око", подключение резисторов для такого типа шлейфа показано в инструкции. вышеупомянутой "чудо-платы" для этого не нужно.

также для контроллера око-ех можно подключить на 485-интерфейс еще отдельный расширитель входов (до 4 штук)
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... -8-vhodov/

в око-7с такого интерфейса нет
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: вопрос по дополнительным зонам

Повідомлення boby »

михаил писав:Может быть продолжить выпускать око-кросс?
нельзя. в прежних контроллерах "двухзонный шлейф" не контролировал КЗ и ОБРЫВ шлейфа.
в новых контроллерах око-7с, око-ех "параметрический двухзонный шлейф" дополнительно контролирует КЗ и ОБРЫВ шлейфа, кроме как НОРМА/ТРЕВОГА датчиков-1,-5.
поэтому резисторы надо ставить непосредственно на датчиках и в конце шлейфа.
если же вы "перенесете" эти резисторы на "чудо-плату", которая будет стоять возле контроллера в боксе, то теряется весь смысл контроля КЗ и ОБРЫВ шлейфа. то есть, шлейф к датчику в данном случае можно будет закоротить и его состояние всегда будет НОРМА.
контроль КЗ и ОБРЫВ шлейфа в таком случае будет лишь на коротком "десятисантиметровом" участке внутри бокса между "чудо-платой" и контроллером )))
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти