Сторінка 1 з 1

Помогите с выбором))

Додано: 14 грудня 2019, 19:17
Макс
Созрела необходимость в установке сигналки себе в квартиру.
Реально ли все подключить самостоятельно, руки вроде прямые, но раньше с подобным никогда не сталкивался, поэтому хотел уточнить у умных людей)
Положил глаз на ОКО-S7, сможет ли она удовлетворить мои желания, будет ли все работать между собой (хватит ли входов\выходов)?
Хотелка:
- ОКО-S7
- ББП
- АКБ 12В 7 А/ч
- 1 геркон СОМК
- 1 Датчик движения SWAN QUAD
- 2 датчика протечки (последовательно) ДЗНЗ-1 или Octopus
- клава Сател SZW-02
на этом я так понимаю, проводные зоны закончились, а еще хотелось бы датчики дыма и утечки бытового газа, возможно в будущем радио розетки, следовательно для этого нужен радио модуль
- trx-pro
любые ли датчики (СПД, Atis, Tesla) подвяжутся на данный радиомодуль или надо как-то смотреть совместимость?
Еще видел у вас на сайте Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01, я так понимаю, он даст возможность мониторинга и управления системой через андроид приложение без доп. оплаты за использование сервера?

Re: Помогите с выбором))

Додано: 14 грудня 2019, 21:39
boby
Макс писав: Положил глаз на ОКО-S7, сможет ли она удовлетворить мои желания, будет ли все работать между собой (хватит ли входов\выходов)?
Хотелка:
- ОКО-S7
- ББП
- АКБ 12В 7 А/ч
- 1 геркон СОМК
- 1 Датчик движения SWAN QUAD
- 2 датчика протечки (последовательно) ДЗНЗ-1 или Octopus
октопус не имеет отдельных тревожных контактов - у него разный ток потребления при сухо/мокро. напрямую на вход око-7с вряд ли получится подключить.
ДЗНЗ-1 не имеет отдельных тревожных контактов на замыкание/размыкание, но там есть выход типа ОК. тоесть один датчик на один вход око-7с - это легко. А вот два последовательно могут быть проблемы ... хотя должно работать. надо на минус первого датчика подать "общий", выход ОК первого датчика подключить на "минус" второго датчика, выход ОК второго датчика подключить на вход око-7с. ну и +12В подвести к первому и второму датчику. когда оба датчика сухие, то на входе око-7с будет "минус" (норма), а когда один из них или оба подмокнут, то будет обрыв минуса (тревога).
- клава Сател SZW-02
на этом я так понимаю, проводные зоны закончились, а еще хотелось бы датчики дыма и утечки бытового газа,
не совсем)
на 4 физических входах око-7с можно организовать до 8 независимых проводных зон, используя так называемый двухзонный параметрический шлейф око (см. инструкцию).
но есть ньюанс - датчики должны иметь отдельные тревожные контакты на замыкание/размыкание. то есть, не получится подключить два датчика потопа ДЗНЗ-1 на одном двухзонном параметрическом шлейфе с раздельным контролем.
возможно в будущем радио розетки, следовательно для этого нужен радио модуль
- trx-pro
да. найдете радиорозетки ехперт - тогда и модуль покупайте )
учтите, что там не двухстороння связь, тоесть око-7с вообще не знает, присутствует ли физически радиорозетка или нет. Ну и после обесточивания и включения радиорозетка ехперт всегда выключает нагрузку, даже если перед этим она была включена ,то есть нет памяти последнего состояния.
любые ли датчики (СПД, Atis, Tesla) подвяжутся на данный радиомодуль или надо как-то смотреть совместимость?
не любые. 433МГц, ООК модуляция, кодировка PowerCode. Такую кодировку используют радиодатчики Focus, ну и некоторые китайские, именно которые и продает око. Ну и напомню, что все эти датчики односторонние.
Еще видел у вас на сайте Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01, я так понимаю, он даст возможность мониторинга и управления системой через андроид приложение без доп. оплаты за использование сервера?
максимум до первой половины 2020 года, после чего за 5гр/месяц, так как данная функциональность требует ресурсов тср-сервера око.
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/news/news_o ... v-app-oko/
ну или как вариант, подымаете свой сервер и платите за его операционные расходы самостоятельно.
вот пример
http://forum.oko.org.ua/viewtopic.php?f=63&t=698

Re: Помогите с выбором))

Додано: 14 грудня 2019, 22:30
Макс
boby писав: октопус не имеет отдельных тревожных контактов - у него разный ток потребления при сухо/мокро. напрямую на вход око-7с вряд ли получится подключить.
ДЗНЗ-1 не имеет отдельных тревожных контактов на замыкание/размыкание, но там есть выход типа ОК. тоесть один датчик на один вход око-7с - это легко. А вот два последовательно могут быть проблемы ... хотя должно работать. надо на минус первого датчика подать "общий", выход ОК первого датчика подключить на "минус" второго датчика, выход ОК второго датчика подключить на вход око-7с. ну и +12В подвести к первому и второму датчику. когда оба датчика сухие, то на входе око-7с будет "минус" (норма), а когда один из них или оба подмокнут, то будет обрыв минуса (тревога).
Тогда наверно придется ограничиться одним датчиком(
не совсем)
на 4 физических входах око-7с можно организовать до 8 независимых проводных зон, используя так называемый двухзонный параметрический шлейф око (см. инструкцию).
но есть ньюанс - датчики должны иметь отдельные тревожные контакты на замыкание/размыкание. то есть, не получится подключить два датчика потопа ДЗНЗ-1 на одном двухзонном параметрическом шлейфе с раздельным контролем.
А что это за шлейф? Его надо дополнительно приобрести? И как он работает? Например, можно ли на один вход через шлейф подключить геркон двери и датчик движения или проводной датчик дыма + газа? Извините за возможно ламерские вопросы)
да. найдете радиорозетки ехперт - тогда и модуль покупайте )
учтите, что там не двухстороння связь, тоесть око-7с вообще не знает, присутствует ли физически радиорозетка или нет. Ну и после обесточивания и включения радиорозетка ехперт всегда выключает нагрузку, даже если перед этим она была включена ,то есть нет памяти последнего состояния.
Эх, жаль
не любые. 433МГц, ООК модуляция, кодировка PowerCode. Такую кодировку используют радиодатчики Focus, ну и некоторые китайские, именно которые и продает око. Ну и напомню, что все эти датчики односторонние.
ну наверно для таких и хватит односторонней, главное чтоб сигнал тревоги послали, а в обратную сторону их же отключать не надо
максимум до первой половины 2020 года, после чего за 5гр/месяц, так как данная функциональность требует ресурсов тср-сервера око.
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/news/news_o ... v-app-oko/
ну или как вариант, подымаете свой сервер и платите за его операционные расходы самостоятельно.
вот пример
http://forum.oko.org.ua/viewtopic.php?f=63&t=698
ясно

Re: Помогите с выбором))

Додано: 15 грудня 2019, 01:48
boby
А что это за шлейф? Его надо дополнительно приобрести? И как он работает? Например, можно ли на один вход через шлейф подключить геркон двери и датчик движения или проводной датчик дыма + газа? Извините за возможно ламерские вопросы)
https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... ya-oko-7s/
на закладке "ИНСТРУКЦИИ И ПО" скачайте архив "Версия заводская ...", в файле "Инструкция пользователя ..." в примечании 2) раздела "Пример блок-схемы соединения" можно найти информацию о двух-зонном параметрическом шлейфе.
Надо "приобрести" несколько резисторов номиналом 1кОм и 2кОм. Работает он, благодаря закону Ома.
ну наверно для таких и хватит односторонней, главное чтоб сигнал тревоги послали, а в обратную сторону их же отключать не надо
"послать" не означает "получить" (
Например, если Вы в шумном пабе заказываете очередное пиво официанту, то как правило, если вы не получаете от него "какую-либо обратную связь", повторно говорите ему об этом. Это объяснение "на пальцах" - отличие односторонней и двухсторонней "связи" )