Контроль протічок води та проблеми з TRX-PRO
Додано: 03 лютого 2019, 11:33
Вітаю усіх!
Поділюся своїм досвідом реалізації недорогого рішення контролю протічок води у приватному будинку.
Будуюся уже сім років. За цей період уже тричі відбувався прорив водяних труб (холодна вода). Після третього прориву я вирішив, що встановлення захисту від таких речей таки є необхідним
На цей момент уже був встановлений GSM-комунікатор OKO-U2. Цей комунікатор я вирішив використати як головну логіку. План був наступним:
1. У чотирьох попередньо визначених критичних місцях будуть розміщені датчики протічки. На аліекспрес замовив чотири безпровідні датчики (загальна їх вартість - 11.44 дол. США). Датчики працюють на частоті 433 Мгц; модуляція - ASK.
2. У якості приймача придбав приймач-передавач радіодатчиків і брелоків TRX-PRO-SMA.
3. Виконавчий пристрій (дюймовий шаровий кран з електроприводом) також було замовлено на аліекспрес за 30 доларів США. Щоб не спалити виходи на GSM-комунікаторі, я спаяв блок реле на 12 вольт. Ці реле можуть комутувати до 10А, чого вистарчить із дуже величезним запасом. Цей кран буде розміщено у розподільчому колодязі, що знаходиться за межами будинку.
Логіка наступна - спрацювання будь-якого з чотирьох датчиків протічки ініціює тривогу у охоронній групі 2 на OKO-U2. Перший вихід на OKO-U2 запрограмований включатися на 20 секунд при тривозі у охоронній групі 2 - спрацювання виходу подає напругу на реле, яке в свою чергу комутує 12 вольт на електропривід шарового крану (безпосередньо з акумулятора 12В/7А). Кран перекривається за 15 секунд. Паралельно я отримую дзвінок та СМС з GSM-комунікатора про протічку.
Для відкриття шарового крану можна включити вихід 2 із смартфону. Або скористатися звичайним ручним тумблером (був припаяний у блоці реле). Щоб кран не закисав я збирався запрограмувати додаткові виходи OKO-U2 на роботу по графіку (закривати/відкривати шаровий кран мінімум один раз на місяць)
Увесь бюджет на таку систему склав 1400 грн (без вахування комунікатора).
А тепер про проблеми.... Як не старався, не зміг запрограмувати датчики протічки на GSM-комунікаторі. У рамках тесту також не вдалося підключити до комунікатора брелок від UMB-100H. TRX-PRO все ж працює - успішно вдалося підключити радіорозетку Expert.
Прошу допомогти порадами. Датчики протічки побудовані на кодері EV1527. Можливо все ж можна досягнути позитивного результату? Вичитав на одному з сайтів таку штуку:
"Если все сделано правильно, но датчик не распознается
a) Частоты работы датчика и приемника не совпадают. Например, система работает на частоте 433MHz, а датчик на 315MHz.
b) Различные сопротивления резистора на генераторах системы и датчика (например не 4.7M).
Типовое значение сопротивлений для кодеков EV1527 это (Ом) 300K, 330K, 360K, 390K и 430K. Как правило кодеки EV1527 с сопротивлением 300 K могут успешно работать с системами PT2262 имеющими сопротивление в диапазоне от 1.5M до 4.7M."
Хтось може оцінити ідею заміни опору на датчику на інший номінал? Чи проблема у чомусь іншому?
Буду вдячний за будь-яку допомогу.
Поділюся своїм досвідом реалізації недорогого рішення контролю протічок води у приватному будинку.
Будуюся уже сім років. За цей період уже тричі відбувався прорив водяних труб (холодна вода). Після третього прориву я вирішив, що встановлення захисту від таких речей таки є необхідним
На цей момент уже був встановлений GSM-комунікатор OKO-U2. Цей комунікатор я вирішив використати як головну логіку. План був наступним:
1. У чотирьох попередньо визначених критичних місцях будуть розміщені датчики протічки. На аліекспрес замовив чотири безпровідні датчики (загальна їх вартість - 11.44 дол. США). Датчики працюють на частоті 433 Мгц; модуляція - ASK.
2. У якості приймача придбав приймач-передавач радіодатчиків і брелоків TRX-PRO-SMA.
3. Виконавчий пристрій (дюймовий шаровий кран з електроприводом) також було замовлено на аліекспрес за 30 доларів США. Щоб не спалити виходи на GSM-комунікаторі, я спаяв блок реле на 12 вольт. Ці реле можуть комутувати до 10А, чого вистарчить із дуже величезним запасом. Цей кран буде розміщено у розподільчому колодязі, що знаходиться за межами будинку.
Логіка наступна - спрацювання будь-якого з чотирьох датчиків протічки ініціює тривогу у охоронній групі 2 на OKO-U2. Перший вихід на OKO-U2 запрограмований включатися на 20 секунд при тривозі у охоронній групі 2 - спрацювання виходу подає напругу на реле, яке в свою чергу комутує 12 вольт на електропривід шарового крану (безпосередньо з акумулятора 12В/7А). Кран перекривається за 15 секунд. Паралельно я отримую дзвінок та СМС з GSM-комунікатора про протічку.
Для відкриття шарового крану можна включити вихід 2 із смартфону. Або скористатися звичайним ручним тумблером (був припаяний у блоці реле). Щоб кран не закисав я збирався запрограмувати додаткові виходи OKO-U2 на роботу по графіку (закривати/відкривати шаровий кран мінімум один раз на місяць)
Увесь бюджет на таку систему склав 1400 грн (без вахування комунікатора).
А тепер про проблеми.... Як не старався, не зміг запрограмувати датчики протічки на GSM-комунікаторі. У рамках тесту також не вдалося підключити до комунікатора брелок від UMB-100H. TRX-PRO все ж працює - успішно вдалося підключити радіорозетку Expert.
Прошу допомогти порадами. Датчики протічки побудовані на кодері EV1527. Можливо все ж можна досягнути позитивного результату? Вичитав на одному з сайтів таку штуку:
"Если все сделано правильно, но датчик не распознается
a) Частоты работы датчика и приемника не совпадают. Например, система работает на частоте 433MHz, а датчик на 315MHz.
b) Различные сопротивления резистора на генераторах системы и датчика (например не 4.7M).
Типовое значение сопротивлений для кодеков EV1527 это (Ом) 300K, 330K, 360K, 390K и 430K. Как правило кодеки EV1527 с сопротивлением 300 K могут успешно работать с системами PT2262 имеющими сопротивление в диапазоне от 1.5M до 4.7M."
Хтось може оцінити ідею заміни опору на датчику на інший номінал? Чи проблема у чомусь іншому?
Буду вдячний за будь-яку допомогу.