Вітаю усіх!
Поділюся своїм досвідом реалізації недорогого рішення контролю протічок води у приватному будинку.
Будуюся уже сім років. За цей період уже тричі відбувався прорив водяних труб (холодна вода). Після третього прориву я вирішив, що встановлення захисту від таких речей таки є необхідним
На цей момент уже був встановлений GSM-комунікатор OKO-U2. Цей комунікатор я вирішив використати як головну логіку. План був наступним:
1. У чотирьох попередньо визначених критичних місцях будуть розміщені датчики протічки. На аліекспрес замовив чотири безпровідні датчики (загальна їх вартість - 11.44 дол. США). Датчики працюють на частоті 433 Мгц; модуляція - ASK.
2. У якості приймача придбав приймач-передавач радіодатчиків і брелоків TRX-PRO-SMA.
3. Виконавчий пристрій (дюймовий шаровий кран з електроприводом) також було замовлено на аліекспрес за 30 доларів США. Щоб не спалити виходи на GSM-комунікаторі, я спаяв блок реле на 12 вольт. Ці реле можуть комутувати до 10А, чого вистарчить із дуже величезним запасом. Цей кран буде розміщено у розподільчому колодязі, що знаходиться за межами будинку.
Логіка наступна - спрацювання будь-якого з чотирьох датчиків протічки ініціює тривогу у охоронній групі 2 на OKO-U2. Перший вихід на OKO-U2 запрограмований включатися на 20 секунд при тривозі у охоронній групі 2 - спрацювання виходу подає напругу на реле, яке в свою чергу комутує 12 вольт на електропривід шарового крану (безпосередньо з акумулятора 12В/7А). Кран перекривається за 15 секунд. Паралельно я отримую дзвінок та СМС з GSM-комунікатора про протічку.
Для відкриття шарового крану можна включити вихід 2 із смартфону. Або скористатися звичайним ручним тумблером (був припаяний у блоці реле). Щоб кран не закисав я збирався запрограмувати додаткові виходи OKO-U2 на роботу по графіку (закривати/відкривати шаровий кран мінімум один раз на місяць)
Увесь бюджет на таку систему склав 1400 грн (без вахування комунікатора).
А тепер про проблеми.... Як не старався, не зміг запрограмувати датчики протічки на GSM-комунікаторі. У рамках тесту також не вдалося підключити до комунікатора брелок від UMB-100H. TRX-PRO все ж працює - успішно вдалося підключити радіорозетку Expert.
Прошу допомогти порадами. Датчики протічки побудовані на кодері EV1527. Можливо все ж можна досягнути позитивного результату? Вичитав на одному з сайтів таку штуку:
"Если все сделано правильно, но датчик не распознается
a) Частоты работы датчика и приемника не совпадают. Например, система работает на частоте 433MHz, а датчик на 315MHz.
b) Различные сопротивления резистора на генераторах системы и датчика (например не 4.7M).
Типовое значение сопротивлений для кодеков EV1527 это (Ом) 300K, 330K, 360K, 390K и 430K. Как правило кодеки EV1527 с сопротивлением 300 K могут успешно работать с системами PT2262 имеющими сопротивление в диапазоне от 1.5M до 4.7M."
Хтось може оцінити ідею заміни опору на датчику на інший номінал? Чи проблема у чомусь іншому?
Буду вдячний за будь-яку допомогу.
Контроль протічок води та проблеми з TRX-PRO
Re: Контроль протічок води та проблеми з TRX-PRO
Справа в тому, що приймач-передавач ТРХ-ПРО від око працює на 433МГц несучій та з ООК-модуляцією і декодує лише сигнал формату Visonis PowerCode (наприклад, датчики Visonis, Focus, ОКО, Потенціал), тобто ваші сенсори він ніколи "не побачить", незалежно від "підбору резисторів". Також у нього є "бонус" - він вміє "емулювати" рідний пульт від радіорозеток Ехперт, тому він може передавати команди безпосередньоно на радіорозетки Ехперт.jugun писав:.. Як не старався, не зміг запрограмувати датчики протічки на GSM-комунікаторі. У рамках тесту також не вдалося підключити до комунікатора брелок від UMB-100H. TRX-PRO все ж працює - успішно вдалося підключити радіорозетку Expert.
ПС.
там де ви купували датчики, спробуйте знайти і "рідний" для них приймач, вихід якого вже підєднаєте до одніє з вільних проводових зон гсм-контролеру, налаштованоі як "цілодобова".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Контроль протічок води та проблеми з TRX-PRO
Не знаю, де у вас знаходяться ці критичні місця протікання.
Але я б мабуть по перше проаналізував іх та в першу чергу зробив заміну труб та коплектуючих для зменшення кількості цих місць. Це будуть більш суттеві вкладення коштів, які значно зменшать ризик виникнення аварійних ситуацій.
А по друге - робив би систему контролю протікання на дротових датчиках. Це надійніше та й дешевше. Якщо є проблема протягнути дроти від великої кількості датчиків до OKO-U2, то я б розглянув варіант об'єднання усіх дротових датчиків у одну дротову зону з підключенням її до якогось дешевого бездротового датчика, наприклад https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... anie/p158/
Але я б мабуть по перше проаналізував іх та в першу чергу зробив заміну труб та коплектуючих для зменшення кількості цих місць. Це будуть більш суттеві вкладення коштів, які значно зменшать ризик виникнення аварійних ситуацій.
А по друге - робив би систему контролю протікання на дротових датчиках. Це надійніше та й дешевше. Якщо є проблема протягнути дроти від великої кількості датчиків до OKO-U2, то я б розглянув варіант об'єднання усіх дротових датчиків у одну дротову зону з підключенням її до якогось дешевого бездротового датчика, наприклад https://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-s ... anie/p158/
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Re: Контроль протічок води та проблеми з TRX-PRO
Дякую за відповіді.
Так, як основний варіант розглядаю придбання рідного приймача для датчиків. Це не ідеальний варіант - так як створюється ще одна точка можливої відмови. Та і чекати на доставку треба близько місяця((( Але тут, судячи зі всього, нічого не вдієш. Я якраз і боявся, що проблема у протоколах зв'язку.
Стосовно провідних датчиків - на поточний момент це уже не варіант. Ремонт практично завершено і дроти передбачено не було((
А стосовно заміни труб і комплектуючих - усе зроблено на совість; як "для себе", усі роботи по "воді" ми робили з тестем і не халтурили))).
В усіх трьох випадках основною причиною протічки ставав гідроудар з насосної станції (з міста). У першому випадку тріснула вхідна пластикова труба. Дрцгий раз - як ножем зрізало заводську бронзову чи латунну заглушку. А третій раз - пластикову трубу гідроударом витягнуло на кілька міліметрів з стандартного кріплення. А ще стоять пральна і посудомийна машинки. А у мого сусіда колись розірвався гнучкий шланг, який підводить воду до зливного бачка унітазу. Усі такі випадки стовідсотково перекрити неможливо.
Так, як основний варіант розглядаю придбання рідного приймача для датчиків. Це не ідеальний варіант - так як створюється ще одна точка можливої відмови. Та і чекати на доставку треба близько місяця((( Але тут, судячи зі всього, нічого не вдієш. Я якраз і боявся, що проблема у протоколах зв'язку.
Стосовно провідних датчиків - на поточний момент це уже не варіант. Ремонт практично завершено і дроти передбачено не було((
А стосовно заміни труб і комплектуючих - усе зроблено на совість; як "для себе", усі роботи по "воді" ми робили з тестем і не халтурили))).
В усіх трьох випадках основною причиною протічки ставав гідроудар з насосної станції (з міста). У першому випадку тріснула вхідна пластикова труба. Дрцгий раз - як ножем зрізало заводську бронзову чи латунну заглушку. А третій раз - пластикову трубу гідроударом витягнуло на кілька міліметрів з стандартного кріплення. А ще стоять пральна і посудомийна машинки. А у мого сусіда колись розірвався гнучкий шланг, який підводить воду до зливного бачка унітазу. Усі такі випадки стовідсотково перекрити неможливо.
Re: Контроль протічок води та проблеми з TRX-PRO
boby писав:Справа в тому, що приймач-передавач ТРХ-ПРО від око працює на 433МГц несучій та з ООК-модуляцією і декодує лише сигнал формату Visonis PowerCode (наприклад, датчики Visonis, Focus, ОКО, Потенціал), тобто ваші сенсори він ніколи "не побачить", незалежно від "підбору резисторів". Також у нього є "бонус" - він вміє "емулювати" рідний пульт від радіорозеток Ехперт, тому він може передавати команди безпосередньоно на радіорозетки Ехперт.jugun писав:.. Як не старався, не зміг запрограмувати датчики протічки на GSM-комунікаторі. У рамках тесту також не вдалося підключити до комунікатора брелок від UMB-100H. TRX-PRO все ж працює - успішно вдалося підключити радіорозетку Expert.
ПС.
там де ви купували датчики, спробуйте знайти і "рідний" для них приймач, вихід якого вже підєднаєте до одніє з вільних проводових зон гсм-контролеру, налаштованоі як "цілодобова".
А чи можна перепрошити приймач-передавач ТРХ-ПРО щоб заставити його працювати з простішими датчиками?
Re: Контроль протічок води та проблеми з TRX-PRO
не можна, бо її (такої прошивки) не існує в природі (
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Re: Контроль протічок води та проблеми з TRX-PRO
Датчики протікання це звісно добре і зайвими вони мабуть не будуть.
Але ж ви виявили основну причину аварій.
Але ж ви виявили основну причину аварій.
Мабуть з цією причиною треба розібратися в першу чергу. Існують же різні засоби захисту від гідроудару.jugun писав:В усіх трьох випадках основною причиною протічки ставав гідроудар з насосної станції (з міста).
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше