Здравствуйте, похоже вы подтёрли предыдущую большую тему в которой обсуждалась эта сигнализация. Там я задавал вопрос о "Net Period", который понескольку раз за сутки приходил с каждого датчика, вы посоветовали отключить контроль тестовых сигналов датчиков, при этом уверив что сигнал разряда элементов питания датчиков будет приходить и будет возможность узнать когда менять батарейки. Прошло время, смс Battery не приходило, но датчик движения отключился, причём обнаружилось это по приезду на объект, через непонятно какое время после его отключения. Также непонятная ситуация с датчиком дыма, который висит в одном помещении вместе с сигнализацией, метрах в пяти, нажимаю на нём на "кнопочку-светодиод", я так понимаю это пробное срабатывание, пищит только он сам, сигнализация срабатывание не видит, снимаю, подношу в упор к сигнализации, нажимаю, сигнализация срабатывает, это тоже садятся батарейки?

Как то это всё не солидно и смысл сигнализации теряется, батарейки садятся, узнать об этом только можно на объекте.
Alexey
Тихоня
Повідомлень: 5
З нами з: 19 лютого 2014, 09:11

Re: Проблемы с OKO-DOM

Повідомлення Alexey »

Почему бы не предложить варианты решения проблемы, изменить прошивку или сказать что на этом железе ничего нельзя сделать, замените то то и то, или на любом нашем железе оно не будет нормально работать, надо подключить проводные датчики и предоставьте инструкцию
Alexey
Тихоня
Повідомлень: 5
З нами з: 19 лютого 2014, 09:11

Re: Проблемы с OKO-DOM

Повідомлення Alexey »

тему не подтёрли, форум сменили, нашёл ;) http://oko.forum24.ru/?1-4-0-00000014-0 ... 1387311481
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Проблемы с OKO-DOM

Повідомлення boby »

Alexey писав:Здравствуйте, похоже вы подтёрли предыдущую большую тему в которой обсуждалась эта сигнализация. Там я задавал вопрос о "Net Period", который понескольку раз за сутки приходил с каждого датчика, вы посоветовали отключить контроль тестовых сигналов датчиков, при этом уверив что сигнал разряда элементов питания датчиков будет приходить и будет возможность узнать когда менять батарейки. Прошло время, смс Battery не приходило, но датчик движения отключился, причём обнаружилось это по приезду на объект, через непонятно какое время после его отключения. Также непонятная ситуация с датчиком дыма, который висит в одном помещении вместе с сигнализацией, метрах в пяти, нажимаю на нём на "кнопочку-светодиод", я так понимаю это пробное срабатывание, пищит только он сам, сигнализация срабатывание не видит, снимаю, подношу в упор к сигнализации, нажимаю, сигнализация срабатывает, это тоже садятся батарейки?

Как то это всё не солидно и смысл сигнализации теряется, батарейки садятся, узнать об этом только можно на объекте.
выключение контроля тестового сигнала НЕ выключает контроль разряда батарейки, но ньюансы могут быть
1) надо понять, то ли расстояние датчика дыма упало из-за батарейки или из-за того, что плохо принимает приемник. другие датчики принимает изделие? или все датчики принимаются только вблизи прибора?
2) алогритм оповещения о разряде следующий: если напряжение батарейки датчика падает ниже критического значения (в датчике движения это 2.5В), то прибор отсылает сигнал. Естественно, что при пониженном напряжении батарейки датчика снижается расстояние приема его сигнала приемником. И если датчик со "свежей" батарейкой был в условиях приема на "грани", то существует ненулевая вероятность того, что при разряженной батарейки приемник уже и не услышит сигнал от датчика.

Да, в существующих беспроводных решениях око радиус действия датчиков незначительный и желает быть лучшим. Поэтому, критичным есть то, что антенна-проводок приемника должна быть высунута за корпус изделия и разложена.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Alexey
Тихоня
Повідомлень: 5
З нами з: 19 лютого 2014, 09:11

Re: Проблемы с OKO-DOM

Повідомлення Alexey »

boby писав: выключение контроля тестового сигнала НЕ выключает контроль разряда батарейки, но ньюансы могут быть
1) надо понять, то ли расстояние датчика дыма упало из-за батарейки или из-за того, что плохо принимает приемник. другие датчики принимает изделие? или все датчики принимаются только вблизи прибора?
2) алогритм оповещения о разряде следующий: если напряжение батарейки датчика падает ниже критического значения (в датчике движения это 2.5В), то прибор отсылает сигнал. Естественно, что при пониженном напряжении батарейки датчика снижается расстояние приема его сигнала приемником. И если датчик со "свежей" батарейкой был в условиях приема на "грани", то существует ненулевая вероятность того, что при разряженной батарейки приемник уже и не услышит сигнал от датчика.

Да, в существующих беспроводных решениях око радиус действия датчиков незначительный и желает быть лучшим. Поэтому, критичным есть то, что антенна-проводок приемника должна быть высунута за корпус изделия и разложена.
Имеется всего два датчика, 1 - движения, 2й - дыма. Сигнализация находится почти на уровне пола, датчик движения сразу над ней над потолком, расстояние, около 3х метров. Датчик дыма чуть дальше, но в одной комнате, метров 7 наверно по кратчайшему пути. Провод я из корпуса вынул. Датчик движения отключился полностью, светодиод не реагировал на движение и смс о разряде не пришло, хотелось бы не повторить тоже самое при следующем разряде батареи. И что делать с датчиком дыма, купить новые не дешёвые батарейки, а если не поможет? и опять же чего смс о разряде не приходит, потому что датчик уже не дотягивает до сигнализации? Как-то это больше ассоциируется с игрушкой чем с сигнализацией
Simple
Допитливий
Повідомлень: 16
З нами з: 12 січня 2014, 17:41

Re: Проблемы с OKO-DOM

Повідомлення Simple »

Если датчик не включается, попробуйте заменить батарейки. Проверить можно и с дешевыми батарейками(просто они будут держать меньше). Внутри комплекта есть предохранитель и он иногда находиться рядом с платой радиоприемника. (попробовать отодвинуть этот проводок подальше в сторону ИБП), поскольку помехи из сети значительно влияют на работу приемника.
Alexey
Тихоня
Повідомлень: 5
З нами з: 19 лютого 2014, 09:11

Re: Проблемы с OKO-DOM

Повідомлення Alexey »

Simple писав:Если датчик не включается, попробуйте заменить батарейки. Проверить можно и с дешевыми батарейками(просто они будут держать меньше). Внутри комплекта есть предохранитель и он иногда находиться рядом с платой радиоприемника. (попробовать отодвинуть этот проводок подальше в сторону ИБП), поскольку помехи из сети значительно влияют на работу приемника.
Да включился датчик движения, после замены батареек, там пальчиковых 3 штуки, но дело то в том что я не знал когда они сели и сколько времени прошло пока заметили. А в датчике дыма там батарейки другого типа, я пальчиковые туда не всуну, только на проводках притулить. в общем суть понятна как проверить. но больше всего волнует вопрос чтоб приходило смс о разряде. Кстати мороз не мог повлиять что батарейки както внезапно сдохли и непришло смс, но была только небольшая минусовая температура в доме. а про проводок я не понял, я же его вынул из корпуса
Simple
Допитливий
Повідомлень: 16
З нами з: 12 січня 2014, 17:41

Re: Проблемы с OKO-DOM

Повідомлення Simple »

Все зависит от того какой тип батареек используется.
------щелочные батарейки при отрицательных температурах работают крайне плохо
для техники с малым энергопотреблением (например, беспроводные датчики домашних метеостанций), а также техники, которая должна долго храниться при низких температурах с батарейками в комплекте (например, ручной фонарик в неотапливаемом гараже) лучшим выбором являются одноразовые литиевые батарейки Energizer Ultimate Lithium, несмотря на их высокую стоимость;

P.S. То, что аккумуляторы или батарейки способны работать на морозе, ещё не значит, что устройство, в которое они установлены, также рассчитано на отрицательные температуры. Сверяйтесь с руководством пользователя!
leroy
Допитливий
Повідомлень: 24
З нами з: 21 січня 2014, 18:20

Re: Проблемы с OKO-DOM

Повідомлення leroy »

Здравствуйте! Около полугода назад приобрел око-ДОМ. После установки,через неделю вылез баг, не реагирует на команды ДТМФ, и проходит это после перезагрузки прибора,но после(перезагрузки и непродолжительной работы) проходит какое-то время и баг возвращается,каждый раз надо перезагружать прибор.А теперь добавилось ещё, после постановки на охрану(при помощи брелка) ,проходит 1-2 мин. и присылает сообщение о сработке датчика движения.
Что сделать чтобы исправить?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Проблемы с OKO-DOM

Повідомлення boby »

1) по поводу "внезапного" пропадания дтмф и появления после рестарта, то сейчас нет никаких явных и "разумных" идей кроме, как по гарантии поменять саму плату око-и в этом изделии, так как в ДОМ декодирование дтмф-сигналов делает сам гсм-модуль. Присылайте нам на ремонт прибор с пометкой, что на замену платы око-и, так как регулярно пропадает дтмф и восстанавливается лишь после рестарта.

2) по поводу "проблемы" с тревогой по датчику движения после постановки на охрану, то тут необходимо убедиться, что в настройках по этой радиозоне не стоит тип датчика "геркон". На какой радиозоне у вас привязан датчик движения? что приходит с троке G:10000010 на смс-запрос настроек 123409 ? Вы пишете, что раньше этого не было, но потом появилось... Не случилось ли это после каких-либо манипуляций с настройками или с перепривязкой этого датчика (например, он сейчас привязан к радиозоне-1). Также можно внутри объекта остаться и, наблюдая за самим датчиком движения, сделать постановку на охрану и подождать не двигаясь. Приходит смс, но сам датчик так и НЕ светился при этом? Если ДА, то надо обратить внимание на вышеупомянутое по настройкам, а если после постановки в охрану сам датчик движения "заморгал" (и реально передал тревогу), то надо будет искать саму причину его сработки ... пиропиемник датчика может реагировать, например, на сильный ВЧ-сигнал, например от гсм-модуля изделия, если он очень близко к датчику расопложен, а также на тепловой поток (сквозняк)
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса