Сторінка 2 з 2

Re: Око-дім постійний дозвін по всім абонентам

Додано: 31 жовтня 2014, 18:56
bazil79
Моргає одинаково що при відкритті , що при закритті 3 рази

Re: Око-дім постійний дозвін по всім абонентам

Додано: 01 листопада 2014, 09:44
boby
ясно.
тоді виходить, що ваш геркон однозначно передає дані при закритті. коли зсередини стати, закрити двері, побачити, що геркон передав сигнал, потім не рухатися (якщо ви в зоні дії датчику руху) та поставити після цього в охорону, то будуть тривожні дзвінки без сирени одразу ж після постановки?
не повинні, а от якщо ідуть, то є підозра, що прийом сигналів геркону приймачем ДІМ на межі працездатності.

якщо ж не йдуть, то почекайте декілька хвилин, а потім відкрийте двері, геркон моргає? Сирена включається та йдуть тривожні дзвінки?
якщо НІ, то напевно справа в прийому сигналів геркону приймачем ДІМ.

РС.
поганий прийом може бути, якщо з часом підсіла батарейки в герконі - не вистачае потужності, тому на всякий випадок поміняйте іх на нові 3шт. ААА.
якщо є можливість то поміряйте напругу на старих, щоб переконатися в цьому.

Re: Око-дім постійний дозвін по всім абонентам

Додано: 02 листопада 2014, 15:05
bazil79
ПРо батарейки зразу скажу стоять нові.
Про віддаль між герконом і централлю око-дім2 по прямій менше 10м, в районі 6-7м, через 3 стінки перегородки не несучі.
Завтра буду пробувати спрацювання ще раз. Якщо дивитись на централі при спрацюванні геркону має засвічуватись світодіод на централі ? таким методом можна оприділить чи є зв"язок з централлю.

Re: Око-дім постійний дозвін по всім абонентам

Додано: 02 листопада 2014, 16:15
boby
якщо 3 стінки та ще й металеві двері, то треба перевірити надійність прийому сигналів геркону центральним блоком.
в ДІМ2 це зручно буде зробити шляхом переходу в режим програмування (подвійно натиснути на кноку на гсм-платі), тоді при кожному спрацюванні геркону на центральному блоці будет тоновий сигнал, якщо прийом вдалий. Звичайно ж треба запобігти, щоб при цьому експерименті не мішав датчик руху, бо тоді запутаємося взагалі :-)