Сторінка 1 з 1

Налаштування сигналізації ОКО-ПРО

Додано: 21 січня 2021, 10:29
Александр1
При підключенні датчиків по схемі "класический-охранный, 3кОм" в мене шлейф - 3,2кОм, периодично приходить смс KZ-2 зони та ALRM а потім зразу зона2 OK. Що таке KZ - коротке замикання? Но міряю шлейф стабільний - 3,2кОм. Не розумію в чому проблема?

Re: налаштування сигналызацыъОКО-ПРО

Додано: 21 січня 2021, 12:41
boby
KZ то коротке замикання.
щоб зрозуміти напрямок пошуку, то тимчасово відєднайте шлейф з датчиком від входу-2, та підключіть туди резистор 3 кОм (між мінус та вхід).
якщо все буде ОК, то тоді щось з шлейфом.

ПС.
і до речі, гадаю, що ви не гралися конфігуратором з виходом-2 розширення-0 (замість входу-2). Якщо в приладі буде спрацювання виходу-2 розширення-0, то тоді і буде КЗ шлейфу по входу-1 (це фізично один контакт). Але це не пояснює тривогу, бо тривога, то обрив шлейфу.
зчитайте з приладу його реальні поточні налаштування та вишліть файл на support@oko.org.ua

Re: налаштування сигналызацыъОКО-ПРО

Додано: 21 січня 2021, 14:17
Александр1
Дякую за відповідь. Не став заморачуватись з "класическим-охранный, 3кОм" шлейфом, а поставив "простий" без резісторів, побачу як буде працювати. Не зовсім зрозумів чому "входи" пов'язані з "виходами" і що таке розширення "0" ? В мене на" виходах" тільки сирена та світлодіод. Чи немає більш детальної інструкції по налаштуванню?

Re: Налаштування сигналізації ОКО-ПРО

Додано: 21 січня 2021, 16:19
boby
в конфігураторі є спливаючі підказки - там багато всіляких налаштувань. але значення за замовчуванням підходить в більшості випадків застосування приладу.

то я подумав, що у вас око-про-х. переплутав - у вас же око-про. а в око-про-х там базові входи-1..-8 можуть бути як додаткові виходи-1..-8 так званого розширення-0. Ну і базові виходи-1..-8 можуть бути як додаткові входи-1..-8 розширення-0.

Re: Налаштування сигналізації ОКО-ПРО

Додано: 22 січня 2021, 09:31
Александр1
Дякую, все зрозумів. В моєму випадку потрібно докупити додатковий блок розширення (так як не достатньо входів, на одному вході послідовно підключено 9 датчиків руху і 4геркони на двері)

Re: Налаштування сигналізації ОКО-ПРО

Додано: 22 січня 2021, 21:09
boby
а що ж то за фортеця така, коли у вас на одному вході сидить 13 датчиків. і всього таких входів 8. у вас на обєкті 100+ датчиків?

Re: Налаштування сигналізації ОКО-ПРО

Додано: 28 січня 2021, 11:34
Александр1
Ні, блок сигналізації ще контролює віддалені об'єкти (до 20км по фізичним парам кабелю) та роботу різного обладнання в приміщенні де вона встановлена