Работа от ББП.

Додано: 04 березня 2018, 00:50
Roman
На охраняемом объекте используется сигнализация ОКО-PRO c внешним ББП и выходным напряжением 13.3В.
При отключении питания 220В, напряжение падает до 11.6В, приходит сообщение 220V OFF и сразу после этого приходит второе RAZRYAD AKKUM, хотя напряжение больше 11В. Почему приходит сообщение о разряде АКБ при напряжении 11.6В?
Версия прошивки 1.3.3.

Re: Работа от ББП.

Додано: 04 березня 2018, 09:18
m_p_p
Скорей всего старый акум, уже не держит напряжение.

Re: Работа от ББП.

Додано: 04 березня 2018, 11:19
Roman
При отсутствии 220В, напряжение на АКБ 12.3В, после ББП напряжение падает до 11.6В. Сам бесперебойник, вот так работает. На сколько я понимаю, сообщение о разряде АКБ должно отсылаться при напряжении 11В а в моём случаи отсылается при 11.6В. Почему?

Re: Работа от ББП.

Додано: 04 березня 2018, 12:16
boby
в око-про погрешность измерений может достигать до 5%, тоесть измерения не есть прецизионные. Тоесть, при реальных 11.6В прибор может видеть как 11.0В (11.6-0.05*11.6=11.0). Это связано как с погрешностью применяемых резисторов в цепи делителя аналогового входа, так и с тем, что в цепи питания присутствуют защитные диоды Шотки.

если снять логфайл Конфигуратором, то там будет четко видно, какое именно напряжение питания "видит" прибор. За это отвечает вот такая строка лога:
ADC: 0729-06DF-00-00-00-0FFA-0FF8-0E00-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-
где 0729 - это показания аналогового канала входящего напряжения питания прибора в шестнадцатеричном формате
в данном примере 0х0729 = 1833 в десятеричном формате.
само напряжение расчитывается по формуле 3.28*10*D/4095, в данном примере получаем 3.28*10*1833/4095=14.7В. Реально тестером 14.8В.
а 06DF - это точка измерения бекапа (резервной АКБ)
в данном примере 0х06DF= 1759 в десятеричной, а напряжение АКБ равно 3.28*10*1759/4095=14.0В.

Какие у вас показатели ADC при вкл/выкл 220 ?

Re: Работа от ББП.

Додано: 04 березня 2018, 14:27
Roman
Всё, разобрался с вашей помощью. Большое спасибо.