Работа от ББП.

Відповісти
Roman
Тихоня
Повідомлень: 8
З нами з: 06 серпня 2016, 11:09

Работа от ББП.

Повідомлення Roman »

На охраняемом объекте используется сигнализация ОКО-PRO c внешним ББП и выходным напряжением 13.3В.
При отключении питания 220В, напряжение падает до 11.6В, приходит сообщение 220V OFF и сразу после этого приходит второе RAZRYAD AKKUM, хотя напряжение больше 11В. Почему приходит сообщение о разряде АКБ при напряжении 11.6В?
Версия прошивки 1.3.3.
Аватар користувача
m_p_p
Чудовий
Повідомлень: 314
З нами з: 25 грудня 2013, 14:34
Контактна інформація:

Re: Работа от ББП.

Повідомлення m_p_p »

Скорей всего старый акум, уже не держит напряжение.
Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу!
Roman
Тихоня
Повідомлень: 8
З нами з: 06 серпня 2016, 11:09

Re: Работа от ББП.

Повідомлення Roman »

При отсутствии 220В, напряжение на АКБ 12.3В, после ББП напряжение падает до 11.6В. Сам бесперебойник, вот так работает. На сколько я понимаю, сообщение о разряде АКБ должно отсылаться при напряжении 11В а в моём случаи отсылается при 11.6В. Почему?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Работа от ББП.

Повідомлення boby »

в око-про погрешность измерений может достигать до 5%, тоесть измерения не есть прецизионные. Тоесть, при реальных 11.6В прибор может видеть как 11.0В (11.6-0.05*11.6=11.0). Это связано как с погрешностью применяемых резисторов в цепи делителя аналогового входа, так и с тем, что в цепи питания присутствуют защитные диоды Шотки.

если снять логфайл Конфигуратором, то там будет четко видно, какое именно напряжение питания "видит" прибор. За это отвечает вот такая строка лога:
ADC: 0729-06DF-00-00-00-0FFA-0FF8-0E00-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-
где 0729 - это показания аналогового канала входящего напряжения питания прибора в шестнадцатеричном формате
в данном примере 0х0729 = 1833 в десятеричном формате.
само напряжение расчитывается по формуле 3.28*10*D/4095, в данном примере получаем 3.28*10*1833/4095=14.7В. Реально тестером 14.8В.
а 06DF - это точка измерения бекапа (резервной АКБ)
в данном примере 0х06DF= 1759 в десятеричной, а напряжение АКБ равно 3.28*10*1759/4095=14.0В.

Какие у вас показатели ADC при вкл/выкл 220 ?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Roman
Тихоня
Повідомлень: 8
З нами з: 06 серпня 2016, 11:09

Re: Работа от ББП.

Повідомлення Roman »

Всё, разобрался с вашей помощью. Большое спасибо.
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-PRO”