Внимание! Старый форум находится здесь. Добавлять новые темы и сообщения на старом форуме нельзя. Старый форум только для просмотра.

Работа от ББП.

Работа от ББП.

Сообщение Roman » 04 мар 2018, 00:50

На охраняемом объекте используется сигнализация ОКО-PRO c внешним ББП и выходным напряжением 13.3В.
При отключении питания 220В, напряжение падает до 11.6В, приходит сообщение 220V OFF и сразу после этого приходит второе RAZRYAD AKKUM, хотя напряжение больше 11В. Почему приходит сообщение о разряде АКБ при напряжении 11.6В?
Версия прошивки 1.3.3.
Roman
Тихоня
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:09

Re: Работа от ББП.

Сообщение m_p_p » 04 мар 2018, 09:18

Скорей всего старый акум, уже не держит напряжение.
Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу!
Аватара пользователя
m_p_p
Активный
 
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 14:34

Re: Работа от ББП.

Сообщение Roman » 04 мар 2018, 11:19

При отсутствии 220В, напряжение на АКБ 12.3В, после ББП напряжение падает до 11.6В. Сам бесперебойник, вот так работает. На сколько я понимаю, сообщение о разряде АКБ должно отсылаться при напряжении 11В а в моём случаи отсылается при 11.6В. Почему?
Roman
Тихоня
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:09

Re: Работа от ББП.

Сообщение boby » 04 мар 2018, 12:16

в око-про погрешность измерений может достигать до 5%, тоесть измерения не есть прецизионные. Тоесть, при реальных 11.6В прибор может видеть как 11.0В (11.6-0.05*11.6=11.0). Это связано как с погрешностью применяемых резисторов в цепи делителя аналогового входа, так и с тем, что в цепи питания присутствуют защитные диоды Шотки.

если снять логфайл Конфигуратором, то там будет четко видно, какое именно напряжение питания "видит" прибор. За это отвечает вот такая строка лога:
ADC: 0729-06DF-00-00-00-0FFA-0FF8-0E00-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-0FFF-
где 0729 - это показания аналогового канала входящего напряжения питания прибора в шестнадцатеричном формате
в данном примере 0х0729 = 1833 в десятеричном формате.
само напряжение расчитывается по формуле 3.28*10*D/4095, в данном примере получаем 3.28*10*1833/4095=14.7В. Реально тестером 14.8В.
а 06DF - это точка измерения бекапа (резервной АКБ)
в данном примере 0х06DF= 1759 в десятеричной, а напряжение АКБ равно 3.28*10*1759/4095=14.0В.

Какие у вас показатели ADC при вкл/выкл 220 ?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 2040
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Работа от ББП.

Сообщение Roman » 04 мар 2018, 14:27

Всё, разобрался с вашей помощью. Большое спасибо.
Roman
Тихоня
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:09


Вернуться в GSM сигнализация OKO-PRO

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron