Очень хотелось бы увидеть поддержку считывателей Линд от сигнализаций Лунь-7/73/9/11 в приборах OKO-PRO. Очень удобное устройство индикации и управления. И подключается по шине 1-WIRE. Проблема только в протоколе обмена.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Считыватели Линд

Повідомлення boby »

без протокола НИКАК
а его "Охрана и Безопасность" не даст (((
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
kalexxx
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 26 травня 2014, 22:38

Re: Считыватели Линд

Повідомлення kalexxx »

Есть такой охранно-пожарный прибор ППК "RKS-6" фирмы Unicom (http://www.el-sys.com.ua/). Он каким-то образом умеет общаться с этими считывателями. То ли прочитали протокол, то ли им его дали. Не думаю, что этот протокол сложный, так как и сам протокол общения Лунь-7 с ПЦН "проще пареной репы".
Аватар користувача
m_p_p
Чудовий
Повідомлень: 314
З нами з: 25 грудня 2013, 14:34
Контактна інформація:

Re: Считыватели Линд

Повідомлення m_p_p »

Мы не знаем каким образом другие производители достают протокол, занимаются они промышленным шпионажем или взламывают его. Если вам интересно, то сами у них и узнайте. Может они вам заодно и протокол дадут.
Никто не говорит, что протокол сложный. Все дело в его закрытости. Это коммерческий продукт другого разработчика, который они не дают и не продают.
Мы можем внедрить только то, что открыто или то, что нам предоставляют.
Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу!
kalexxx
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 26 травня 2014, 22:38

Re: Считыватели Линд

Повідомлення kalexxx »

Спасибо.
kalexxx
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 26 травня 2014, 22:38

Re: Считыватели Линд

Повідомлення kalexxx »

Еще один маленький вопрос: а как "Охрана и Безопасность" дала вам протокол UDP VPN Лунь-7Т? Он же вроде тоже не открытый.
Аватар користувача
m_p_p
Чудовий
Повідомлень: 314
З нами з: 25 грудня 2013, 14:34
Контактна інформація:

Re: Считыватели Линд

Повідомлення m_p_p »

Совершенно верно, закрытый. Нам его предоставила одна из охранных фирм. Они попросили для них его добавить. Где они его взяли мы не интересовались.
Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу!
kalexxx
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 26 травня 2014, 22:38

Re: Считыватели Линд

Повідомлення kalexxx »

Добрый вечер!
Возвращаюсь к вопросу поддержки выносных модулей индикации и управления Линд-7. Если будет предоставлен протокол (частично в требуемых функциях отображения состояния шлейфов, наличия питающих напряжений, уровня сигнала GSM-сети) , то сможете вы добавить его в прошивку приборов ОКО-PRO (OKO-U2)Ю
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Считыватели Линд

Повідомлення boby »

можно будет и добавить, но ... есть один ньюанс: порты 1Wire в приборах око работают через аппаратный UART-порт, ибо тайминги битовых сигналов адресных датчиков температуры, ключей IButton и прочей периферии фирмы Dallas (разработчики даного интерфейса) как раз "ложатся" в тайминги UART.
Простыми словами, "нижний" уровень протокола взаимодействия во всех 1Wire датчиков Dallas одинаковый и работа с ними на этом уровне абсолютно одинаковая, а отличается только само содержимое "верхнего" уровня, по которому уже и ведется анализ, что это за датчик, какую инфо он выдает, как ее запросить и прочее.

Если "Охрана и Безопасность" не поменяла на свой "нижний" уровень взаимодействия по 1Wre шине, а лишь поверх него внедрила свой формат "верхнего" уровня, то внедрить это будет достаточно просто. Если же у них "нижний" уровень иной, нежели в стандарте 1Wire от Dallas, то есть сомнения, что это будет легко добавить в приборы.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
kalexxx
Допитливий
Повідомлень: 20
З нами з: 26 травня 2014, 22:38

Re: Считыватели Линд

Повідомлення kalexxx »

Как вы правильно заметили, Охрана и Безопасность ничего не меняла в "нижнем" физическом уровне взаимодействия между прибором и устройством индикации. Проще говоря, Линд-7 представляет собой slave, то есть ведомое устройство шины 1-wire. И главное в протоколе связи это логика передачи информации. Как и куда вам лучше выложить этот протокол?