Добрый день.
После долгого разбора вашего прибора ОКО-ПРО решил написать вам с несколькими пожеланиями.
1. Клавиатура ОКО-КВ, уж простите меня, убогое и жалкое злелище :( Корпус плохо прилегает к стене, и из-за этого при нажатии на кнопки шатается. Крышка почему-то полностью не открывается. Внешний вид - ............... И сказать нечего..............
2. Прошу рассмотреть возможность ввести режим кондиционирования: определенный выход включается тогда, когда температура определенного температурного датчика превысила определенную температуру.
3. Выход в режиме "СИРЕНА" работает на все группы, нельзя-ли при выборе этого режима выхода сделать возможность выбора групп, от которых будет срабатывать данный выход. Вы, наверное, скажете, что для этого случая есть режим выхода "Обычный режим", НО, в этом режиме отсутствуют короткие сигналы постановки/снятия охраны прибора :(
Вот пока все, когда еще что-то вспомню, напишу.
Спасибо.
VadimCCTV
Любопытный
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 ноя 2014, 23:54

Re: Несколько пожеланий

Сообщение boby » 14 авг 2017, 07:36

1. та да ((( используется один из типичных "китайских" корпусов
2. можно установить "инверсия" для выхода термостатирования
3. уже были такие же пожелания от иных пользователей - будем делать
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 2122
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Несколько пожеланий

Сообщение VadimCCTV » 14 авг 2017, 16:29

Спасибо за ответ.
Вспомнил еще один вопрос: зачем аудио разъем 3.5мм на плате? В инструкции о нем ничего не сказано.
Сегодня настраивал этот прибор и обнаружился один глюк: выход №8 настроен на термостатирование от адресного датчика №2, температура термостатирования установлена 30, датчик показывает 37 но выход при этом все-равно включен. Пробовал выключить (перезапустить) прибор: ничего. Инверсия у выхода не стоит.
Вложения
222.jpg
222.jpg (135.15 КБ) Просмотров: 1459
111.jpg
111.jpg (115.15 КБ) Просмотров: 1459
VadimCCTV
Любопытный
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 ноя 2014, 23:54

Re: Несколько пожеланий

Сообщение boby » 14 авг 2017, 18:54

если вы играетесь подогревом термодатчика "на столе", то необходимо подождать 3 минуты после достижения необходимой температуры - там есть временной гистерезис, чтобы не клацала нагрузка при "колебаниях" Т около точки термостатирования.

это с инструкции по смс-командам ...
1234491N#T включить режим «термостат» для выхода-N и установить Тнагрев=T от проводного датчика температуры номер N, где N – номер проводного датчика от 1 до 8, T – значение температуры стабилизации от -10 до +50. Заводское значение 99 – это выключен режим термостата. Выход-N автоматически включается, если температура становится ниже на 1˚С от установленного порога Т и автоматически выключается при достижении температуры Т, но не ранее, чем через 3 минуты после этого достижения. Пример, 12344918#15 установить режим термостата для выхода-8 от проводного датчика-8, температура Тнагрев=+15˚С, 12344915#99 выключить режим термостата выхода-5 от проводного датчика-5.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 2122
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Несколько пожеланий

Сообщение VadimCCTV » 14 авг 2017, 19:04

Я знаю про гистерезис и ждал намного дольше чем 3 минуты !
VadimCCTV
Любопытный
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 ноя 2014, 23:54

Re: Несколько пожеланий

Сообщение boby » 14 авг 2017, 19:28

ну тогда, необходимо подождать до выходных, когда у меня будет возможность повторить подобный эксперимент (термодатчик-2 на выход-8, температура стабилизации +30С), увидеть и зафиксировать данный баг.

ПС.
если вам надо по-быстрому термостатирование, то воспользуйтесь настройками "выход термостатирования" по умолчанию (авто) - термодатчик-2 будет управлять выходом-2.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 2122
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16

Re: Несколько пожеланий

Сообщение boby » 18 авг 2017, 08:19

VadimCCTV писал(а):Спасибо за ответ.
Вспомнил еще один вопрос: зачем аудио разъем 3.5мм на плате? В инструкции о нем ничего не сказано.


это для телефонной гарнитуры- назначение контактов см. в схеме платы

VadimCCTV писал(а):Сегодня настраивал этот прибор и обнаружился один глюк: выход №8 настроен на термостатирование от адресного датчика №2, температура термостатирования установлена 30, датчик показывает 37 но выход при этом все-равно включен. Пробовал выключить (перезапустить) прибор: ничего. Инверсия у выхода не стоит.


провел аналогичный эксперимент - термодатчик-2 управляет выходом-8 с температурой стабилизации +30С. Все работает, тоесть выключается выход-8 при превышении Т +30С и выше на время более 3 минут и включается при падении Т до +29С и ниже. Настройки выхода-8 "по умоланию".
Для более детального изучения вашей ситуации, необходим ваш конфигурационный файл со всеми настройками вашего прибора (емайл support@oko.tm).

РС.
для термостатирования для "охлаждения" не совсем подойдет "инверсия" выхода - все будет отлично рулить, когда есть термодатчик, но если он отвалится, то "охладитель" будет постоянно работать и контроллер его не будет выключать (
тоесть, нужна отдельная дополнительная опция режима термостатирования (нагрев/охлаждение). пока ее нет - возможно в следующем релизе добавим.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватара пользователя
boby
Гуру
 
Сообщения: 2122
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 20:16