Re: Підключення сирени SD-3001

Додано: 13 липня 2017, 10:09
Ярослав 0172
В процесі роботи з OKO-PRO виникло таке питання: Якщо відкинути яким чином, а припустити, що зловмисник проникнувши на обєкт закоротить живлення дротового датчика 12 В., або подасть 12,24,220В на сигнальний шлейф, які будуть наслідки для шлейфу та роботи системи вцілому. В моєму випадку живлення датчиків відбувається безпосередньо з розприділювача блоку живлення, там нам кожну зону іде окремий запобіжник, а якщо через плату як тоді. Така ситуація далеко не з області фантастики, особливо коли сигналізаія охоплює декілька будівель.
Десь є повна версія інструкції по настройці через програму конфігуратор, чи це, що є це і є. А що стосується використання двох виходів, то були певні думки, при потребі перепрограмується.

Re: Підключення сирени SD-3001

Додано: 13 липня 2017, 11:22
boby
там на сайті викладена схема.
по клемі "+12В" для живлення периферії стоїть самовідновлюючий запобіжник, здається на 1А, тобто КЗ по цій лінії приведе до того, що усі датчики руху дадуть спрацювання (при відсутності їх живлення), а запобіжний буде грітися. Тобто буде тривожне сповіщення.
щодо шлейфів, то там в принципі теж є "простенький" захист (діоди на - та +), але при бажанні можна:
а) або "пробити на мінус" порт мікропроцессора і тоді він буде завжди бачити КЗ і якщо використовується тип шлейфу з контролем КЗ, то буде сповіщення про КЗ
б) або "випалити" мікропроцессор у випадку невитримання "захисту". тоді ВСЕ - фініталякомедія. Ніякого сповіщення вже не буде.

Звісно ж, що будь яку систему можна "обійти"/нейтралізувати тощо.
вже третє тисячоліття точиться війна між "снарядом" та "бронею" ... і "переможця" в ній немає.

В наш час напевно простіше та дешевше буде зловмиснику прийти на обєкт з "гсм-глушилкою", хоча й тут 100% ймовірності "нейтралізувати" систему немає.

у випадку використання гсм-сигналізації для пультової охорони є кардинальне рішення щодо контролю "живучості системи" - це контроль наявності "періодичного сигналу" з ПЦН (скажімо кожні 2-3 хвилини). І у випадку "зникнення" звязку з обєктом є деякий шанс завчасно підїхати групі реагування та запобігти крадіжці.

у випадку "автономного" (не пультового) використання ми пропонуємо "власне рішення" контролю "живучості системи" - це використання платного тср-серверу око, на якому можна зробити налаштування сповіщення (на ваше мило, чи смс на ваш номер) про "втрату звязку" з вашим обєктом, що теж дає вам деякі невеликі шанси для запобігання крадіжки злодіями типу "наркоман".