Допоможіть з підключенням світлозвукового сповіщувача Satel SD-3001 до контролера OKO-PRO. Варіанти підключення проводів керування, та живлення? Необхідні параметри блоку живлення? Максимальне споживання струму (без акамулятора)1,7 А, живлення 12В, спрацювання відбувається, (на вибір) при відключенні маси або +12В на проводах керування.
Аватар користувача
m_p_p
Чудовий
Повідомлень: 314
З нами з: 25 грудня 2013, 14:34
Контактна інформація:

Re: Підключення сирени SD-3001

Повідомлення m_p_p »

А чим вам не підходить схема підлючення, яка в інструкції OKO-PRO ?
Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу!
Ярослав 0172
Тихоня
Повідомлень: 6
З нами з: 10 липня 2017, 16:26

Re: Підключення сирени SD-3001

Повідомлення Ярослав 0172 »

Перегляньте інструкцію до SD - 3001, та уточніть як саме її підключити згідно з інструкцією до конфігуратора.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Підключення сирени SD-3001

Повідомлення boby »

на контакти -S та +S плати око-про підєнати додаткове 12В реле, НЗ контактами якого можна, наприклад, обривати "мінус" при тривозі, який необхідно подати на клеми STO і STA вашої сирени (при цьому зніміть джампери PLA/PLO та О+А). Ну і звісно ж подайте живлення для вашої сирени на +12V та COM, наприклад, з блока живлення системи, чи з клем резервної 12В АКБ системи.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Ярослав 0172
Тихоня
Повідомлень: 6
З нами з: 10 липня 2017, 16:26

Re: Підключення сирени SD-3001

Повідомлення Ярослав 0172 »

Для body. Уточніть на рахунок живлення. Тобто живлення подати безпосередньо з клем резервного акумулятора, котрий підєднаний до конфігуратора (одна лінія іде на конфігуратор інша на сирену). Така система підключення забезпечить зарядку акумулятора сирени? Чи не буде перевантаження на конфігураторі при одночасній зарядці резервного акумулятора сирени та конфігуратора?
Якщо підєднати до блока живлення, то як воно буде працювати при відключенні 220В? Вихідна напруга на блоці живлення 15В,чи це не забагато для сирени (сирена мах.13,8В).
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Підключення сирени SD-3001

Повідомлення boby »

Якщо бути відвертим, то наразі це ваша особиста проблема, як інтегратора, з точки зору поєднання різних складових частин систем в одне єдине рішення, бо вимоги щодо живлення плати око-про з використанням його контролеру заряду резервної 12В АКБ є ОДНІ, а вимоги щодо живлення вашої сирени є дещо ІНШІ.
Звісно ж, що ви одночасно не зможете одним мережевим (220В) блоком живлення задовільнити вимоги як для живлення око-про з резервною АКБ (+15В), так і для живлення вашої "cирени" (+12В ... +/- 15%), тому вам в ідеалі необхідно мати ДВА окремі мережеві (220В) блоки живлення як для око-про, так і для сирени з окремою резервною АКБ, згідно відповідних вимог виробників цих різних складових частин системи.

Якщо надалі вести діалог в розрізі пошуку "компромісного" технічного рішення, то у вас є два варіанти:
1) подати живлення на вашу сирену з резервною АКБ від спільного 15В мережевого блока живлення, який повинен одночасно забезпечити по піковому струму як і око-про, так і вашу сирену. в даному сценарії вам необхідно дізнатися у виробника сирени, чи можливо подавати на неї таку напругу 15В, яка відрізняється від номінального паспортного значення (12В +/- 15% ) та усі наслідки такої дії.
2) брати живлення для сирени безпосередньо з резервної АКБ плати око-про, контролер заряду якої видає напругу для АКБ близько 14В, що теж є ще критичним для вашої сирени, тобто все-рівно потребує узгодження/уточнення від виробника цієї Сирени. Щодо струму споживання Сирени, то в даному випадку його буде "компенсувати" резервна АКБ плати око-про, тобто з точки зору око-про це є безбечним.

Також потрібно розуміти, що з вашою сиреною не вийде організувати додаткові сигнали при пост/знятті охорони, тому в налаштуваннях плати око-про через конфігуратор необхідно в ОБЩИЕ поставити галку "пост/снятие охрани без сигналов сирени".
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Ярослав 0172
Тихоня
Повідомлень: 6
З нами з: 10 липня 2017, 16:26

Re: Підключення сирени SD-3001

Повідомлення Ярослав 0172 »

Для boby. Для управління сирени використані активні виходи, після їх перепрограмування. При спрацюванні активний вихід розмикає масу проводу керування. Сигнал при постановці та знятті сигналізації працює. Для живлення використаний 12 (реально13,8) вольтовий блок живлення з акумулятором вмонтованим у блок живлення. Блок живлення живить плату око, та сирену, при відсутності 220 В живлення іде від акумулятора відповідно. Повідомлення про відсутність 220 В після перепрограмування працює але не завжди.
Сирена SD-3001 це більш менш професійний сповіщувач, що досить часто використовується для приватних будинків, офісів тощо. Поєднання таких професійних речей, як OKO-PRO та SD-3001 є доброю справою.
Дякую за допомогу.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Підключення сирени SD-3001

Повідомлення boby »

тобто ви один із виходів перевели в режим "сирена" та зробили його інверсним і підєднали його на входи STA, STO (а також пулапний резистор на +12В), вірно?

у випадку застосування зовнішнього ББП для живлення плати око-про необхідно, щоб він при наявності 220В видавав одну напругу (вищу за АКБ), наприклад, 13.6...14.2В, а при вимкненні вона повинна "падати" до напруги АКБ - близько 12.8В. Тоді можна конфігуратором встановити в налаштуваннях ЖИВЛЕННЯ поріг визначення 220В рівним близько 13.1..13.3В. Звісно ж, що при віключенні 220В швидкість "падіння" напруги до значення 12.8В (нижче 13.1В) буде залежати від ємності АКБ, тому реагувати на "клац-клац" 220В прилад не буде. У випадку, коли зовнішній ББП стабілізує вихідну напругу на навантаженні, скажімо, на рівні 12В, незалежно від наявності/відстутності 220В, то в даному випадку прилад не в змозі дізнатися про стан 220В і тому не в змозі буде зробити сповіщення про це.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Ярослав 0172
Тихоня
Повідомлень: 6
З нами з: 10 липня 2017, 16:26

Re: Підключення сирени SD-3001

Повідомлення Ярослав 0172 »

Так все вірно, тільки використав два виходи окремо для STA та STO. Додатково перевів ще один вихід, та підключив через реле прожектор (220В), який вмикається при спрацюванні сигналізації (при наявності 220В). Планую паралельно цей ж прожектор через реле підєднати ще до активного виходу.
А це, що система не спрацьовує при кожному "клацанні" навіть краще, короткотривале вимкнення електроенергії ні на що не впливає (АКБ 17А), менше смс, менше хвилювань.
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Підключення сирени SD-3001

Повідомлення boby »

Ярослав 0172 писав:... тільки використав два виходи окремо для STA та STO.
а навіщо? вони ж все-рівно синхронно спрацьовують, тобто ви "втратили" один вихід, який можливо пізніше ще станеться в нагоді )
Ярослав 0172 писав: А це, що система не спрацьовує при кожному "клацанні" навіть краще, короткотривале вимкнення електроенергії ні на що не впливає (АКБ 17А), менше смс, менше хвилювань.
там є додаткове налаштування "Фильтр", який за замовчуванням стоїть 10 секунд. тобто є можливість ще збільшити час "не реагувати" на зміну стану 220В, коротше цього часового фільтру.