немає повідомлення при відключенні 220
-
- Допитливий
- Повідомлень: 21
- З нами з: 12 лютого 2017, 19:42
немає повідомлення при відключенні 220
Сигналізація око-pro, версія 1.1.9. Система збірна. Для живлення використаний блок живлення 220/12В, 5А з батареєю 12В, 18Агод. (для тривалої роботи без живлення, дача) Згідно блок-схеми живлення (вихід з блоку живлення) заведене на розєм "220В.". Розєм "резерв АКБ 12В" не задіяний. Тобто при відключенні 220В напруга подається на розєм "220В" від батареї блоку живлення. Монтувала "фірма". Все працює окрім повідомлення про відсутність напруги 220В. її появу, та розрядку батареї. Як на мене монтаж невірний, так як 220 та батарея заведені на один вхід і система не може розпізнати від чого іде живлення. Допоможіть розібратись.
Re: немає повідомлення при відключенні 220
Якщо ви викорустовуєте його "рідний" контролер заряду АКБ, то потрібно для ПРО використовувати БЖ на 15В: http://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-si ... niya-geos/
Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу!
Re: немає повідомлення при відключенні 220
Так ви самі вже розібралися.Ярослав0172 писав: Все працює окрім повідомлення про відсутність напруги 220В. її появу, та розрядку батареї...Допоможіть розібратись.
При такому підключенні і не можливе інформування про події з живленням. Оскільки воно не контролюється ОКО-ПРО.Ярослав0172 писав: Як на мене монтаж невірний, так як 220 та батарея заведені на один вхід і система не може розпізнати від чого іде живлення
Для отримання повідомлень потрібно підключення БЖ на 15в та підключати АКБ на окремий вхід в ОКО-ПРО.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Re: немає повідомлення при відключенні 220
якщо використовується зовнішній ББП (наприклад, ББП-20) з резервною АКБ для живлення контролеру, то через "Конфігуратор" необхідно зробити відповідні налаштування приладу, а саме: встановити поріг напруги живлення, по якому і буде контролюватися 220В. Як правило, ББП-20 при наявності 220 видає в навантаження (на контролер) напругу близько 14В, а коли вимикається 220, то напруга падає до 12.8В, тому доцільно встановити поріг, скажімо, 13.1В (Налаштування-Проводові зони-Живлення-Напруга визначення 220 - поставте значення 131).
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
-
- Допитливий
- Повідомлень: 21
- З нами з: 12 лютого 2017, 19:42
Re: немає повідомлення при відключенні 220
Дякую за допомогу. Мабуть тепер на "фірмі" зрозуміють помилку.
Re: немає повідомлення при відключенні 220
у вас є змога поміряти тестером напругу живлення, яку видає ваш ББП на контролер під час наявності 220В та коли вимкнено 220В?
які показники ?
які показники ?
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
-
- Допитливий
- Повідомлень: 21
- З нами з: 12 лютого 2017, 19:42
Re: немає повідомлення при відключенні 220
Так така можливість є. Все таки розясніть контролер бачить джерело живлення за рахунок падіння напруги від 15(220) до 12(батарея)В при підєднанні блоку живлення виключно на розєм "220", чи за рахунок подачі живлення на різні входи "220" (220) та "резерв батарея" (батарея), в залежності по якому іде живлення.
Re: немає повідомлення при відключенні 220
ОКО-ПРО не має входу "220". Є тількі входи "15в" та "АКБ".
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Re: немає повідомлення при відключенні 220
Краще поясніть (або покажіть) що за блок живлення у вас.
Або це все ж БЖ з АКБ і на його виході +12в (чи +15в що краще) ?
Це часом ви не маєте на увазі компьютерний UPS, який видає ~220в ?Ярослав0172 писав: Для живлення використаний блок живлення 220/12В, 5А з батареєю 12В, 18Агод. (для тривалої роботи без живлення, дача)
Або це все ж БЖ з АКБ і на його виході +12в (чи +15в що краще) ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
-
- Допитливий
- Повідомлень: 21
- З нами з: 12 лютого 2017, 19:42
Re: немає повідомлення при відключенні 220
Вхід "220" відповідає по схемі входу "БП 15В 2А". Блок живлення PSU-5128-17, вхідна напруга АС190-265В, вихідна DC12В+-15%