немає повідомлення при відключенні 220

Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Повідомлення Igodor »

Тепер більш зрозуміло. І цей PSU-5128-17 у своєму ящичку і там також знаходиться ОКО-ПРО ?
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Повідомлення boby »

якщо ваш ББЖ видає стабілізовану напругу 12В для навантаження (контроллер), незалежно від стану 220В , то НЕ ВИЙДЕ на ньому організувати контроль 220В.
Лише реальні заміри напруги дозволять зробити однозначну відповідь.
В ідеалі потрібно було робити саме так, як пропонується виробником контролеру, а саме: живити контроллер від БЖ 15В, а резервну АКБ підєднувати до контролеру. Та й дешевше напевно буде )
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Повідомлення Igodor »

Подивився характеристики PSU-5128-17. Гарна штука, але дійсно скоріш не дозволить зробити те що ви хочете (повідомлення про живлення).
Щоб остаточно узнати - поміряйте напругу на його виході при живленні від 220в та від АКБ з відключеним 220в. Якщо є різниця, то ще не все погано.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Ярослав0172
Допитливий
Повідомлень: 21
З нами з: 12 лютого 2017, 19:42

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Повідомлення Ярослав0172 »

"фірма" пропонує за рахунок реле зробити наступне: при наявності 220В в мережі живлення відбувається через розєм 15В, (розєм резерв АКБ12В вільний, так як зроблено зараз) при відсутності напруги, реле перемикається і живлення здійснюється через резерв АКБ12В (розєм 15В вільний) від батареї. І навпаки. Ваша думка.
Аватар користувача
Igodor
Чудовий
Повідомлень: 366
З нами з: 15 вересня 2016, 21:18
Звідки: Харків

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Повідомлення Igodor »

Може і спрацює, краще скаже boby. Але я б краще зробив усе ж заміри напруги на виході БЖ для початку.
До людей треба ставитися м'якше, а на питання дивитися ширше
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Повідомлення boby »

оскільки звичайне реле - це механічна система комутації, то існує певний час під час "переключення контактів" (хоча він і коротенький), коли прилад буде взагалі без живлення, тобто прилад може рестартувати. А коли час "переключення" буде занадто "довгий", то взагалі прилад вимкнеться, бо вхід резервної АКБ сам не починає працювати без наявності зовнішнього живлення.
простими словами, даний спосіб теоретично можливий, але він не зовсім надійний і потребує реальної перевірки.
як варіант, можна задіяти простеньке дешеве реле з обмоткою на 220В, контактами якого організувати подачу/зняття мінусу з одного із незадіяних входів контролеру (якщо такий є). цей вхід перевести Конфігуратором в режим "тихий" та "цілодобовий" та змінити текст смс-сповіщення для сповіщення про 220В.

ПС.
ви так і не надали інформацію стосовно напруги живлення контролеру при вкл та викл 220В. Можливо вона не стабілізована і є шанс саме по ній орієнтуватися щодо 220В.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Ярослав0172
Допитливий
Повідомлень: 21
З нами з: 12 лютого 2017, 19:42

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Повідомлення Ярослав0172 »

Дякую, пропозиція слушна, просто та надійно. Буду на місці, поміряю напругу.