Сторінка 1 з 2

немає повідомлення при відключенні 220

Додано: 12 лютого 2017, 20:32
Ярослав0172
Сигналізація око-pro, версія 1.1.9. Система збірна. Для живлення використаний блок живлення 220/12В, 5А з батареєю 12В, 18Агод. (для тривалої роботи без живлення, дача) Згідно блок-схеми живлення (вихід з блоку живлення) заведене на розєм "220В.". Розєм "резерв АКБ 12В" не задіяний. Тобто при відключенні 220В напруга подається на розєм "220В" від батареї блоку живлення. Монтувала "фірма". Все працює окрім повідомлення про відсутність напруги 220В. її появу, та розрядку батареї. Як на мене монтаж невірний, так як 220 та батарея заведені на один вхід і система не може розпізнати від чого іде живлення. Допоможіть розібратись.

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Додано: 12 лютого 2017, 20:41
m_p_p
Якщо ви викорустовуєте його "рідний" контролер заряду АКБ, то потрібно для ПРО використовувати БЖ на 15В: http://xn--j1ahb.xn--j1amh/ohrannaya-si ... niya-geos/

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Додано: 12 лютого 2017, 21:09
Igodor
Ярослав0172 писав: Все працює окрім повідомлення про відсутність напруги 220В. її появу, та розрядку батареї...Допоможіть розібратись.
Так ви самі вже розібралися.
Ярослав0172 писав: Як на мене монтаж невірний, так як 220 та батарея заведені на один вхід і система не може розпізнати від чого іде живлення
При такому підключенні і не можливе інформування про події з живленням. Оскільки воно не контролюється ОКО-ПРО.
Для отримання повідомлень потрібно підключення БЖ на 15в та підключати АКБ на окремий вхід в ОКО-ПРО.

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Додано: 12 лютого 2017, 22:22
boby
якщо використовується зовнішній ББП (наприклад, ББП-20) з резервною АКБ для живлення контролеру, то через "Конфігуратор" необхідно зробити відповідні налаштування приладу, а саме: встановити поріг напруги живлення, по якому і буде контролюватися 220В. Як правило, ББП-20 при наявності 220 видає в навантаження (на контролер) напругу близько 14В, а коли вимикається 220, то напруга падає до 12.8В, тому доцільно встановити поріг, скажімо, 13.1В (Налаштування-Проводові зони-Живлення-Напруга визначення 220 - поставте значення 131).

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Додано: 12 лютого 2017, 23:44
Ярослав0172
Дякую за допомогу. Мабуть тепер на "фірмі" зрозуміють помилку.

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Додано: 13 лютого 2017, 11:44
boby
у вас є змога поміряти тестером напругу живлення, яку видає ваш ББП на контролер під час наявності 220В та коли вимкнено 220В?
які показники ?

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Додано: 13 лютого 2017, 13:32
Ярослав0172
Так така можливість є. Все таки розясніть контролер бачить джерело живлення за рахунок падіння напруги від 15(220) до 12(батарея)В при підєднанні блоку живлення виключно на розєм "220", чи за рахунок подачі живлення на різні входи "220" (220) та "резерв батарея" (батарея), в залежності по якому іде живлення.

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Додано: 13 лютого 2017, 13:43
Igodor
ОКО-ПРО не має входу "220". Є тількі входи "15в" та "АКБ".

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Додано: 13 лютого 2017, 14:05
Igodor
Краще поясніть (або покажіть) що за блок живлення у вас.
Ярослав0172 писав: Для живлення використаний блок живлення 220/12В, 5А з батареєю 12В, 18Агод. (для тривалої роботи без живлення, дача)
Це часом ви не маєте на увазі компьютерний UPS, який видає ~220в ?
Або це все ж БЖ з АКБ і на його виході +12в (чи +15в що краще) ?

Re: немає повідомлення при відключенні 220

Додано: 13 лютого 2017, 14:16
Ярослав0172
Вхід "220" відповідає по схемі входу "БП 15В 2А". Блок живлення PSU-5128-17, вхідна напруга АС190-265В, вихідна DC12В+-15%